Просмотр полной версии : Освещение лестницы
Требуются ли отдельные щиты для освещения лестницы (рабочее, аварийное освещение). Или Электроснабжение светильников ЛК можно производить с этажных щитов рабочего (аварийного) освещения отдельной группой, "посадив" на отдельный автомат. Здание производственно - административное, 3-х этажное.
Требование по отдельным щитам для лестниц нашла только для жилых зданий.
Заранее спасибо
Отдельные щитки чисто для освещения лестниц не требуются.
Для жилых зданий лестницы - это общедомовая нагрузка и нелогично запитывать её от квартирных этажных щитков, т.к. квартирные щитки являются собственностью владельцев соответствующих приватизированных квартир.
С освещением лестниц связаны другие проблемы.
1. лестничные клетки - путь эвакуации и отсюда ряд требований к освещению и проводке
2. лестницы и коридоры с естественным освещением должны иметь дистанционное или автоматическое управление
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot