Просмотр полной версии : Управление освещением с ПК
freenetwork
28.12.2011, 08:57
Такая ситуация, начальство просит автоматизировать освещение офиса, управление и мониторинг с ПК, план прикрепил, в итоге получается что будет в этом помещеннии около 20 датчиков движения, если есть присутствие, то включается группа светильников над рабочим местом, как это организовать? на чьем железе? хотят подешевле, нашел вот: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
но с датчиками у них худо... Подтолкните в правильную сторону как делать.
лампы ЛЛ. мощность в сумме 7,7кВт
чертеж:
черные квадраты светильники
синие это шкафы
красные это стекло
...в этом помещеннии около 20 датчиков движения, если есть присутствие, то включается группа светильников над рабочим местом,
идея интересная, но нежизнеспособная. Мертворожденная я бы сказал.
1. В случае исползования инфракрасных датчиков движения работать придётся постоянно двигаясь (дёргаясь, размахивая руками), иначе свет выключится. никто на рабочем месте никогда не делает включение освещения по сигналу датчиков. Только вручную. В крайнем случае - пусть у каждого кто находится в помещении будет личный радио-маячок чтобы система могла определить его присутствие в конкретной зоне. Так реализовано в чудо-доме Билла Гейтса. Кто не верит - может записаться на экскурсию всего за $1000. Не совсем бюджетный вариант, но другого нет.
2. чёткое зонирование кусочками по 6 м2 не эффективно, так как в любой точке помещения освещённость складывается от всех светильников в помещении. В результате, для успешной реализации зонной технологии освещения необходимо завысить установленную мощность освещения в 2-3 раза!
3. постоянное зажигание/выключение света (даже плавное) в различных точках одного помещения допустимо только для дискотеки. Для офиса - недопустимо. Будет бесить. Поверьте. Это только в клипе Майкла Джексона зажигающиеся под ногами тротуарные плитки смотрятся приятно.
4. неравномерность освещения (тьма вокруг освещённого рабочего места) - это также недопустимо.
Можно добавить, что датчики движения в большинстве вообще плохо сочетаются с электронными ПРА для ЛЛ и энергосберегающими лампами (мигание в выключенном состоянии, жалобы на преждевременный выход из строя).
camii dobrii
28.12.2011, 12:10
Если заказчик хочет быть модным и технологичным - пусть посмотрит на систему DALI и что она умеет.
Если заказчик хочет экономить деньги - пусть поменяет светильники на Т5 с ЭПРА.
Если закачик сам не знает чего хочет - пусть подумает и забьет. Деньги целее будут.
Ну и как крайний вариант - пусть заказчик поставит светодиодку... Зато модно...
Любые лампы очень чувствительны к циклам включения и выключения. Если говорить просто, лампочки менять раз в 2 месяца будете.
Опыт построения подобных комплексных систем есть например у НОРВИКС. Но они строят не только освещение, но и все остальные системы сразу... Можете попробовать с ними пообщаться.
Если заказчик хочет экономить деньги - пусть поменяет светильники на Т5 с ЭПРА.Экономия по сравнению с T8 получается не однозначная...
camii dobrii
28.12.2011, 12:25
Экономия по сравнению с T8 получается не однозначная...
Согласен... Лампы Т5 дороже, но и служат значительно дольше. Световая отдача выше... В общем не плохое решение.
Да и светильники как правило более технологичные.
Откровенного "г" меньше...
Так что я бы для целей экономии денег - поменял бы светильники на Т5 а не на Т8.
Конечно если существующие светильники 5-10 лет уже отработали. Если не отработали - менять смысла нет. Можно подождать.
Экономия по сравнению с T8 получается не однозначная...вот тут я прикидывал - T5 при нынешних ценах окупятся только через 10 лет, а это уже срок службы светильника.
В итоге разницы нет никакой T5 или T8.
alkrymov
28.12.2011, 21:06
freenetwork Zumtobel вам в помощь, только ниразу не дешево! И вместо датчиков движения датчики присутствия ставить.
Полностью согласен с Alexiy идея бредовая.
MrVengeance
29.12.2011, 00:55
реализация включения света по датчикам движения НАД рабочим местом - это конечно бред.
Но если совсем скучно, то смотрите на решения, которые базируются на пром.автоматике, мы например работаем на железе ICPCON(дешево и безотказно). Но затея не окупаемая для конкретного случая.
SPECIALiSt
31.12.2011, 02:22
freenetwork Zumtobel вам в помощь, только ниразу не дешево! И вместо датчиков движения датчики присутствия ставить.
Полностью согласен с Alexiy идея бредовая.
Единственное действенное и самое дешевое решение - ставить вместо датчиков движения/присутствия ТАДЖИКОВ!!!
как вариант попробовать установить датчики (инфракрасные в дверном проеме на входе в помещение). На форуме вроде было похожее предложение для котельных.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot