Коллеги, здравствуйте.

Есть ли у кого то опыт проектирования котельного и турбинного отделений ТЭЦ? У нас тут возникли разногласия по нормам освещенности, мы ссылаемся на последний СП (наш выбор 75Лк). Заказчик не согласен, ссылается на отраслевые, а там 200Лк.

Заранее спасибо за помощь.

Alexiy
13.01.2012, 10:37
Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...) :)

Что именно освещаете?
Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно.

Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк

Коридоры и проходы - 50-75 лк

Есть хорошая книжечка - А. Я. Коц ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) - как раз по вашему профилю - почитайте.

dimaka555
13.01.2012, 16:02
Спасибо Вам огромное. Очень помогли!


Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...) :)

Что именно освещаете?
Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно.

Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк

Коридоры и проходы - 50-75 лк

Есть хорошая книжечка - А. Я. Коц ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) - как раз по вашему профилю - почитайте.

Buts
22.01.2018, 13:12
Коллеги, здравствуйте.
Может кто подскажет норму освещенности для галереи топливо подачи на ТЭЦ, и возможна ли прокладка кабелей в металических лотках без дополнительных мер защиты от взрыва?
Заранее всем Спасибо