PDA

Просмотр полной версии : работа лампы от аккумуляторной батареи


Pelageia
12.02.2012, 16:17
Помогите разобраться. Попыталась найти ответ самостоятельно, почитав форум, но не нашла.
Возник вопрос: При работе лампы от аккумуляторной батареи световой поток падает в два раза?
Есть двухламповый светильник с аккумуляторной батареей, световой поток от двух ламп в нормальном режиме - 6700 лм,
в аварийном режиме, от одной лампы - 3350 лм или меньше?

Alexiy
12.02.2012, 22:15
в зависимости от модели БАП (блока аварийного питания) и мощности лампы.

Если брать, например, лампу 36 Вт, то в аварийном режиме получим от неё 14(10)%. Поскольку светильники обычно используются 2-ламповые, то в аварийном режиме получим световой поток светильника 7(5)% от рабочего.

Inverlux:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Стабилар:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]если использовать светильники централизованного питания от системы аварийного освещения, то будет зависеть от схемы. Если имеем 2 лампы и одна запитана от рабочего освещения, а другая - от аварийного и горит постоянно, то в аварийном режиме рабочая лампа погаснет, а аварийная будет продолжать светить с прежней яркостью... Короче, возможны варианты и их очень много.

Вам-то чего надо?

Pelageia
13.02.2012, 21:55
Спасибо большое, Alexiy. Мне нужны были эти таблички. Я их не смогла найти, может не внимательно смотрела.
Да, и спасибо за светильники. Я тоже склонялась к Arctic 236, но меня смущала степень защиты IP65.

Alexiy
13.02.2012, 23:25
Если вас не смущает немного технологичный вид светильников ARCTIC, то ставьте их. Мне как проектировщику очень нравятся - достаточно универсальные и поэтому популярные. Постоянно их использую.
Как вариант - ALS.PRS - чуть более симпатичные, хотя лично для меня разницы особой нет.

Незарегистрированный
14.02.2012, 17:16
Я предлагаю использовать ВАм светильник Зенит, см. ссылку
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
во-первых получается дешевле аварийного арктика на 1 тыс.руб.
во-вторых поддерживает функцию Телеконтрол, что соответсвует ФЗ №123 №каждый аварийный светильник должен иметь кнопку тест" (примерно такая формулировка)

Alexiy
14.02.2012, 17:55
щёлкаете автоматом на щите освещения и идёте проверять - все ли перешли на работу от встроенного аккумулятора. Всё, требования закона соблюдены.
А насчёт низкой цены - оно не спроста...
Кстати, если вы в курсе - как в люминесцентном светильнике (У2) реализована работа при температуре -40 градусов? Меня заинтересовал данный светильник. Учитывая негуманную цену светильников типа Сибирь и Таймыр...