PDA

Просмотр полной версии : Освещение санузлов в детсадах.


Валерий Загитович
07.03.2012, 17:18
Какова норма освещенности и какими источниками света она должна выполняться в санузлах, душевых в детсадах. Если ссылаться на СП31-110, то 50 лк и не обязательно лампами накаливания. А коллега утверждает что обязательно лампы накаливания и 75 лк. Кто прав?

camii dobrii
07.03.2012, 17:54
Какова норма освещенности и какими источниками света она должна выполняться в санузлах, душевых в детсадах. Если ссылаться на СП31-110, то 50 лк и не обязательно лампами накаливания. А коллега утверждает что обязательно лампы накаливания и 75 лк. Кто прав?

СП52!!!

Лампы накаливания использовать нерекомендуется. Вопрос напряжения/класса электробезопасности - ищите в ПУЭ.

Валерий Загитович
07.03.2012, 20:55
Смотрим СП52, приложение К (обязательное) "Нормативные показатели осещения основных помещений...", раздел "Детские дошкольные учреждения", п.п 42-48, санузлов среди них нет.
Раздел "Жилые дома", п.81 "Ванные, уборные" - 50 лк.
Раздел "Впомогательные здания и помещения", п.83 а) "Умывальные, уборные" - 75 лк.
Так к какому разделу следует отнести санузлы детских садов?

Валерий Загитович
08.03.2012, 12:43
Смотрим дальше, СанПиН 2-4-1-2660-10.
VII. Требования к естественному и искусственному
освещению помещений
7.2. Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных организациях должны соответствовать требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Значит 50 лк? Но ведь в проектах идет речь о санузлах, упорствует мой коллега. Надо найти расшифровку этого понятия...
Это я уже сам с собой общаюсь, читайте кому интересно.. :)

Валерий Загитович
08.03.2012, 13:43
Далее по источнику света - накаливания или ЛЛ?
Смотрим СП 31-110 -2003, Таблица 4.1 - Показатели искусственного освещения помещений жилых зданий, Вспомогательные помещения, Ванные комнаты, уборные,
санузлы, душевые; Освещенность, лк - 50*, **
"*" - В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.
"**" - Значения приведены для ламп
накаливания.
То есть должны быть лампы накаливания?
Но тот же СП 31-110 -2003:
Источники света. 4.27 Лампы накаливания следует применять для общего освещения:
- помещений, где по технологическим требованиям недопустимо применение разрядных ламп (например, в помещениях для работы с материалами, которые под воздействием излучения разрядных ламп теряют свои свойства, и в помещениях, где радиопомехи, создаваемые светильниками с разрядными лампами, недопустимы для работы технологического оборудования) - киноаппаратные, помещения для звукозаписи;
- помещений, где для оформления интерьера требуется применение ламп накаливания (залы ресторанов, кафе, баров, фойе и т.п.);
- спальных и веранд, используемых только в летнее время;
- вспомогательных помещений - кладовых, машинных отделений лифтов, электрощитовых, технических подполий;
- моечных, душевых и парильных в банях;
- охлаждаемых помещений и холодильных камер.
Санузлов в этом перечне нет.
Так все таки накаливания или ЛЛ?

alkrymov
08.03.2012, 14:27
ЛЛ конечно. Кто-то разве еще закладывает ЛН в уборные?

Валерий Загитович
08.03.2012, 14:37
В общем да, согласен. То что норма в лк приведена для ламп накаливания, видимо, не значит, что следует использовать именно их... Этим и буду мотивировать.