Просмотр полной версии : Светодиодные драйвера и пусковые токи
Уважаемые коллеги!
Несмотря на то, что везде пиарится мысль, что у светодиодных светильников практически отсутствуют пусковые токи, опытное и теоретическое исследование данного вопроса наводит на мысль, что тут у нас опять не без лукавства. ;)
Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно... :)
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат. :)
Как бороться с такой бедой? Есть варианты менее экзотические, чем неодновременное включение светильников в группе?
camii dobrii
09.04.2012, 18:39
Уважаемые коллеги!
Несмотря на то, что везде пиарится мысль, что у светодиодных светильников практически отсутствуют пусковые токи, опытное и теоретическое исследование данного вопроса наводит на мысль, что тут у нас опять не без лукавства. ;)
Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно... :)
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат. :)
Как бороться с такой бедой? Есть варианты менее экзотические, чем неодновременное включение светильников в группе?
Менять характеристику автомата... Существуют автоматы с различным временем срабатывания при высоких токах. А, В, С, еще какие то вроде были. А вообще да... Пусковые токи огромные но "короткие".
Менять характеристику автомата... Существуют автоматы с различным временем срабатывания при высоких токах. А, В, С, еще какие то вроде были. А вообще да... Пусковые токи огромные но "короткие".
Кроме этого варианты есть? Просто заказчик часто очень отрицательно относится к внесению любых изменений в электрощите... Кто-нибудь тестировал светодиодные светильники с чем-нибудь типа устройства плавного пуска, которое с мощными движками используется?
camii dobrii
09.04.2012, 18:50
Кроме этого варианты есть? Просто заказчик часто очень отрицательно относится к внесению любых изменений в электрощите... Кто-нибудь тестировал светодиодные светильники с чем-нибудь типа устройства плавного пуска, которое с мощными движками используется?
Это в самом блоке питания должно быть реализовано (такие есть). В противном случае пусковой ток... 2-15 номинала. Как повезет...
2-5 считаю нормальным. Выше - недопустимым.
Ток очень "короткий", но большая амплитуда.
Есть вариант найти другие блоки питания =0)...
К минвэлу масса вопросов.
ИМХО
У светодиодов нет пусковых токов в общепризнанном понимании. Явление, которое Вы описываете, может быть связано с быстрой зарядкой сглаживающего конденсатора на выходе блока питания, когда потребляемый ток возрастает. Еще может быть обусловлено плохим коэффициентом мощности блока питания, но это явно не про MW.
Вообще, это лечится, помимо более адекватного расчета предохранителей, еще и правильным выбором мощности блока питания. Потому что недогрузка для блока питания не намного лучше, чем перегрузка. Оптимально, когда нагрузка блока питания равна 80% его номинальной мощности. Когда ставите более мощные блоки питания. будете получать большие токи при включении.
Существуют автоматы с различным временем срабатывания при высоких токах. А, В, С, еще какие то вроде были.
Попутал...
Есть распространённые кривые В, C и D (есть ещё экзотические K, Z)
D - обычно применяют для защиты электродвигателей. В автоматах с кривой D отстройка электромагнитного расцепителя - 10-20-кратная от номинала. То есть, Автомат D16 гарантированно не отключит пусковой ток 160 А длительностью до нескольких секунд.
Litesvet.ru
10.04.2012, 04:41
Попутал...
Есть распространённые кривые В, C и D (есть ещё экзотические K, Z)
D - обычно применяют для защиты электродвигателей. В автоматах с кривой D отстройка электромагнитного расцепителя - 10-20-кратная от номинала. То есть, Автомат D16 гарантированно не отключит пусковой ток 160 А длительностью до нескольких секунд.
Если быть точнее, то примерно 7-8 секунд.
Кстати никогда такой проблемы у нас не было. Автомат 6А (кривая С), рабочий ток 1,63, т.е. либо пусковой коэффициент не более 3,68, либо длительность менее 0,01 секунды. После выставки замерить надо будет, даже интересно стало.
Уважаемые коллеги!
Несмотря на то, что везде пиарится мысль, что у светодиодных светильников практически отсутствуют пусковые токи, опытное и теоретическое исследование данного вопроса наводит на мысль, что тут у нас опять не без лукавства. ;)
Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно... :)
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат. :)
Как бороться с такой бедой? Есть варианты менее экзотические, чем неодновременное включение светильников в группе?
Кратковременный большой пусковой ток обусловлен зарядом электролитического конденсатора, особенно не неотформованного(прямо со склада, без тренировки) и экономией производителя БП на позисторе, этот ток ограничивающем. Сам менял предохранитель на 1А, регулярно сгоравший в процессе заряда конденсатора на 100мкФ. В фирменной схеме БП для уличного БП на 150Вт стоит специальная схема ограничения пускового тока(коммутация резистора).
А MeanWell появился левый, но дешевый...
Без изменения схемы щита не обойтись. Одно устройство плавного пуска на светильники, например, резистор(МОЩНЫЙ), коммутируемый тиристором.
camii dobrii
10.04.2012, 10:46
Всё забвается уже =0) Последний раз электроустановки проектировал 3 года назад...
кривые ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
Собственно можно посмотреть... Обычно ставят автоматы С.
Litesvet.ru
10.04.2012, 11:07
Сейчас замерили у себя...уж очень было интересно...
максимальные значения пускового тока 1,5Iном, длительность выхода в режим 0,1с, т.е. подходит любой автомат :)
camii dobrii
10.04.2012, 11:21
Сейчас замерили у себя...уж очень было интересно...
максимальные значения пускового тока 1,5Iном, длительность выхода в режим 0,1с, т.е. подходит любой автомат :)
Как замеряли то? =)
Но вообще нет причины не верить, потому как основная масса блоков питания не имеют проблем с этим, либо пусковые токи, ну очень короткие и их можно отследить только на хорошем осцилографе.
Litesvet.ru
10.04.2012, 23:23
так им то и мерили :)
да не самый страшный и сложный параметр...просто им даже как то не заморачивался... а раз тема зашла решили посмотреть :)
ledmontaj
06.08.2015, 15:43
Светодиодные драйверы действительно имеют высокие пусковые токи, в разы выше номинала. Из-за этого приходится ограничивать количество источников питания светодиодов подключаемых к автомату, в противном случае высокий ток включения выбивает автомат.
Для решения этой проблемы существуют ограничители пускового тока, которые точно ограничивают пусковой ток включения на заданном уровне. Они весьма доступны и экономят финансы при монтаже, т.к. можешь использовать меньше автоматов, да и сечение кабеля можешь понизить.
Как пример - ESB101 LED. Легко ищутся в Яндексе или на indstore ru
Nikolai_Br
10.03.2016, 09:53
Вот, на тему драйверов и пусковых токов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] - целая дискуссия на эту тему с интересными комментариями :rolleyes:.
Какие пусковые токи - это зависит от схемы драйвера. Если на входе стоит электролитический конденсатор, то пусковой ток может быть большой, т.к. ограничивается только индуктивностью в фильтре противопомех.
Естественно, качественные драйверы с отдельным корректором мощности имеют большие пусковые токи, т.к. в первом каскаде имеется высоковольтный электролитический конденсатор емкостью 50-300мкФ.
Драйверы с однокаскадными преобразователями не имеют больших емкостей на входе. Соответственно малы и пусковые токи.
Если кто считает, что лело в выходных низковольтных конденсаторах, то он ошибается, т.к. в драйверах присутствует защита от перегрузки по току.
Для того, чтобы при применении групп драйверов с отдельным корректором мощности не возникали перегрузки по току, нужно включать их в нуле напряжения сети.
Кроме этого варианты есть? Просто заказчик часто очень отрицательно относится к внесению любых изменений в электрощите... Кто-нибудь тестировал светодиодные светильники с чем-нибудь типа устройства плавного пуска, которое с мощными движками используется?
Устройство плавного пуска двигателей работает как частотный преобразователь. Собственно это он и есть, только упрощенный и без вариантов управления. Реализует простейший алгоритм плавного увеличения частоты до номинального в заданный промежуток времени. Для света такая штука не пойдет точно.
Тут мысль навеяло... Допустим, есть драйвер, у которого пусковой ток 40А, но только 0,2мсек. (У минвела такие не редкость). Стоит ли в нём бороться с пусковым током? Ведь конденсатор, как я понимаю, "своё" всё равно возьмёт. Ну, зажмём мы ток в 2 рада (на пример), но в итоге получим увеличение длительности импульса в те же 2 раза. В итоге мы можем доиграться до того, что даже автомат с характеристикой D вылетать начнёт. А если совсем перестараться с ограничением тока - то конденсатор может не успеть зарядиться целиком за полупериод и как при этом начнёт работать сам драйвер - не очень понятно.
Может лучший вариант - автомат с характеристикой С и включение/выключение линии делать через реле, которое осуществляет коммутацию при переходе через ноль? (чтобы контакты выключателя дугой не прожгло/сварило).
Как думаете?
Тут мысль навеяло... Допустим, есть драйвер, у которого пусковой ток 40А, но только 0,2мсек.
Как думаете?
При емкости 100мкФ на входе корректора при 40А за 0,2 ms протечет заряд
8мq. А надо зарядить 100 мкФ до 400В, т.е. набрать 40mq / Ересь какая то. При предположении, что пусковой ток 40А за 0,2ms. конденсатор зарядится до 80В ??
Если бы такой конденсатор подсоединить к источнику сетевого напряжения в нуле, то ток составил бы 10А и падал. Тут гайки за ролики... Т.е. процесс сложнее, чем мы считаем.
При емкости 100мкФ на входе корректора при 40А за 0,2 ms протечет заряд
8мq. А надо зарядить 100 мкФ до 400В, т.е. набрать 40mq / Ересь какая то. При предположении, что пусковой ток 40А за 0,2ms. конденсатор зарядится до 80В ??
Если бы такой конденсатор подсоединить к источнику сетевого напряжения в нуле, то ток составил бы 10А и падал. Тут гайки за ролики... Т.е. процесс сложнее, чем мы считаем.
Мопед не мой, я только разместил объяву! )))
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
У Inventronics 120вт. ток еще больше, правда время 1мс.
У Inventronics 120вт. ток еще больше, правда время 1мс.
У Минвела 45А на 16Вт. 16Вт, Карл!!!
[QUOTE=Gades;65825]Мопед не мой, я только разместил объяву! )))
Вы взяли 16 Вт ный драйвер и без отдельного каскада коррекции мощности.
Если вы возьмете, например, у MW HLG320, то получите 70А и 1 мс.
Это еще хорошо и на пик тока влияет индуктивность фильтра EMI и дроссель корректора.
Лучшие данные будут для драйверов с коррекцией мощности, выполненной в каскаде преобразователя. Там после выпрямительного моста ставят малоемкую керамику. Это, конечно, 2 сорт.
А APC-16 в этом смысле ни то, ни сё. Ни корректора, ни малых пусковых токов. Мопед - он и есть мопед :).Это 3-сорт.
Если у Вас осветительная установка из десятка полноценных HLG-320 (или аналогичных), то что-то делать нужно.
camiidobrii
11.03.2016, 15:19
Ребят, минвэл и инвентроникс по разному пусковой ток измеряют )...
Я когда сравнивал - у меня крыша съехала. )
Ребят, минвэл и инвентроникс по разному пусковой ток измеряют )...
Я когда сравнивал - у меня крыша съехала. )
"Может они оба хуже". Пусть мерят, как хотят. Делать то что?
"Может они оба хуже". Пусть мерят, как хотят. Делать то что?
Проще сказать, что не делать-не ставить отечественное на улицу...С Аргосом чуть по миру не пошли..Автоматы поменять, знаете ли, дешевле..
Проще сказать, что не делать-не ставить отечественное на улицу...С Аргосом чуть по миру не пошли..Автоматы поменять, знаете ли, дешевле..
Если не трудно, объясните в чем дело с Аргосом. Увидев Ваше ... еще раз посмотрел. Мы тут обсуждали пусковые токи, а у Аргоса , например 100Вт с IP67 пусковые токи не велики. Признал, что не понимаю, о чем речь. Поэтому и спрашиваю, значит или не знаю, или не понял.
Если не трудно, объясните в чем дело с Аргосом. Увидев Ваше ... еще раз посмотрел. Мы тут обсуждали пусковые токи, а у Аргоса , например 100Вт с IP67 пусковые токи не велики. Признал, что не понимаю, о чем речь. Поэтому и спрашиваю, значит или не знаю, или не понял.
Имею ввиду, что взрываются без объявления войны, расходы по замене велики, так что дешевле использовать импортные, несмотря на большие пусковые токи и цену.
Имею ввиду, что взрываются.
Конденсаторы? Чему там еще взрывааться? А кто за это отвечает?
Или что-то еще хуже? Или еще и в сети питающей нечто... И в сумме?
Рожки и ножки? И много? В варисторы целые, или и те?
Конденсаторы? Чему там еще взрывааться? А кто за это отвечает?
Или что-то еще хуже? Или еще и в сети питающей нечто... И в сумме?
Рожки и ножки? И много? В варисторы целые, или и те?
Там мосфет силовой на 650 вольт, а напряжение на нем за 700 при 220 сетевом,варисторов и TVS диодов нет, серия ИПС 60-700 вся горит..меняют, но это 10% от расходов по замене на столбе километров за 50 от города.Новая серия с защитой от 380 с варисторами и мосфетом на 800 вольт работает пока.
Там мосфет силовой на 650 вольт, а напряжение на нем за 700 при 220 сетевом,варисторов и TVS диодов нет, серия ИПС 60-700 вся горит..меняют, но это 10% от расходов по замене на столбе километров за 50 от города.Новая серия с защитой от 380 с варисторами и мосфетом на 800 вольт работает пока.
Ну, так еще не конец света, а то по первому посту, так конец.
Там следите, чтобы варисторы были поставлены нормальные, а не маленькие. Там еще проблема с тем, что в сети.
Пусковой ток маленький, значит отдельного корректора нет.
Следите за мосфетами. Если они окажутся по напряжению ниже, чем обеспечивают варисторы - никто не поможет. Ну, на Аргосе есть понимающий человек - Куниловский Сергей. Выправит, надеюсь.
А раньше как же это? Без грозозащиты на доргу - это только камикадзе и хунвейбины...
Успехов Вам
Ну, так еще не конец света, а то по первому посту, так конец.
Там следите, чтобы варисторы были поставлены нормальные, а не маленькие. Там еще проблема с тем, что в сети.
Пусковой ток маленький, значит отдельного корректора нет.
Следите за мосфетами. Если они окажутся по напряжению ниже, чем обеспечивают варисторы - никто не поможет. Ну, на Аргосе есть понимающий человек - Куниловский Сергей. Выправит, надеюсь.
Успехов Вам
Куниловский вроде Артем. Следить то сложно, если все залито. И вам тоже всего.
Куниловский вроде Артем. Следить то сложно, если все залито. И вам тоже всего.
Артем -зам. директора - коммерция. (Сын). Сергей вроде главный конструктор. Следите через человеческие отношения с Аргос. У них есть и IP-20. Он незалитый. Берите иногда посмотреть, что внутри. :)
А вообще говоря, подумайте и о запасном поставщике.
Артем -зам. директора - коммерция. (Сын). Сергей вроде главный конструктор. Следите через человеческие отношения с Аргос. У них есть и IP-20. Он незалитый. Берите иногда посмотреть, что внутри. :)
А вообще говоря, подумайте и о запасном поставщике.
Через человеческие уже трудно. В родственных связях не силен. О запасном конечно подумали, кэп)
...Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно... :)
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат. :)
Как бороться с такой бедой?...
Все проблемы с коммутацией светодиодных светильников (или люминесцентных с ЭМПРА и параллельной компенсацией косинуса фи тока потребления) с большими пусковыми токами решаются очень просто - надо их коммутировать при нулевом сетевом напряжении, т.е. попросту при переходе синусоиды через ноль. Реализуется это применением, например, отечественных импульсных реле РИО-1 или РИО-2. У них замыкание контактов жёстко синхронизируется с сетью. Это позволяет применять автоматы группы "В" с минимальным запасом по току. Проверено тремя годами эксплуатации. У реле без синхронизации контакты сварились через неделю.
Samiy_Zloy
23.05.2016, 12:24
Подскажите пожалуйста, чем можно замерить пусковой ток драйвера?
Подскажите пожалуйста, чем можно замерить пусковой ток драйвера?
Осциллографом с токоизмерительным резистором.
Nikolai_Br
19.06.2016, 17:57
При сертификации драйверов тест на ЭМС источника питания включен в список или этот тест на ЭМС применяется к готовому светильнику, т.е. к блоку питания с конкретной нагрузкой?
Или, по-другому сформулирую, если купим немного драйверов в Китае и таможня попросит сертификат, то для этого сертификата будут делать испытания на ЭМС и нужны ли они?
Нужно ли это включить в примитивное ТЗ для китайцев или это подразумевается по умолчанию? (Мощности до 40 ватт)
При сертификации драйверов тест на ЭМС источника питания включен в список или этот тест на ЭМС применяется к готовому светильнику, т.е. к блоку питания с конкретной нагрузкой?
Или, по-другому сформулирую, если купим немного драйверов в Китае и таможня попросит сертификат, то для этого сертификата будут делать испытания на ЭМС и нужны ли они?
Нужно ли это включить в примитивное ТЗ для китайцев или это подразумевается по умолчанию? (Мощности до 40 ватт)
Тестировать на ЭМС драйвер отдельно от светильника - занятие достаточно бессмысленное. Отдельно драйвера, на сколько я знаю (если не прав - поправьте), обязательной сертификации не подлежат.
Тестировать на ЭМС драйвер отдельно от светильника - занятие достаточно бессмысленное. Отдельно драйвера, на сколько я знаю (если не прав - поправьте), обязательной сертификации не подлежат.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 020/2011
Электромагнитная совместимость
технических средств
Статья 1. Область применения
2. Настоящий технический регламент Таможенного союза не
распространяется на технические средства:
- используемые изготовителями других технических средств в качестве их составных частей и не предназначенные для самостоятельного применения;
- пассивные в отношении электромагнитной совместимости;
- не включенные в Единый перечень продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза.
Так что чистый НВО.
Nikolai_Br
08.11.2016, 09:22
Кстати, выяснил на таможне. По драйверу да, согласно регламенту об электромагнитной совместимости технических средств данный товар как часть другого товара не подлежит сертификации, однако по регламенту о безопасности низковольтного оборудования данный товар подлежит сертификации (если используется при напряжении от 50 В), и каких либо оговорок касательно частей в этом регламенте нет, соответственно серт обязателен.
Ledreal.ru
16.01.2017, 05:41
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста на сколько важна сертификация светодиодной продукции из Китая?
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста на сколько важна сертификация светодиодной продукции из Китая?
Согласно существующему законодательству, Вы можете продавать на Российском рынке только те товары, которые соответствуют ТР ТС. Никакие зарубежные сертификаты юридической силы у нас не имеют.
Соответственно, если товар из Китая подпадает под обязательную сертификацию - то надо сертифицировать. В противном случае, достаточно декларации соответствия (которая, правда, выдаётся тоже на основании испытаний продукции). Это - если действовать честно и в правовом поле.
Можно торговать и без сертификата, в серую - тут всё от удачи зависит - пока за филе не возьмут.
Блок питания к светодиодной панели SP-PLT600.
Светильник мерцает, моргает, на выходе нашел смд компонент 1201 DN AD11 , что это?
Помогите с эл. схемой
А что за деталь и чем можно заменить , места на плате хватает.
Блок питания к светодиодной панели SP-PLT600.
Светильник мерцает, моргает, на выходе нашел смд компонент 1201 DN AD11 , что это?
Помогите с эл. схемой
А что за деталь и чем можно заменить , места на плате хватает.
Этот smd компонент стоит на выходе схемы, что это, может аналог подобрать ?
Aleksandr_A
09.03.2017, 11:33
Этот smd компонент стоит на выходе схемы, что это, может аналог подобрать ?
Я бы со светодиодов начал. Скорее всего несколько штук не рабочих. Драйвер в защиту уходит.
Попробуйте транзистор MJD122 или подобный. Должен подойти. Не мешало бы обвязку зарисовать этого транзистора.
Добрый вечер! Светодиоды заведомо исправные , запускали от другого драйвера , аналогичного примерно.
Попробовал срисовать схему обвязки.
Может кто схему скинет? На микросхеме IC2 ничего не читается или не маркированная.
На корпусе написано блок питания, выход DC 60 В, 600 mA, но если это светодиодный драйвер, то напряжение выхода пишется с разбросом, например 45-60 В.
А для светодиодов главное сила тока на выходе.
Так , что это за компонент , я его мерил как транзистор.
Добрый вечер! Светодиоды заведомо исправные , запускали от другого драйвера , аналогичного примерно.
Попробовал срисовать схему обвязки.
Может кто схему скинет? На микросхеме IC2 ничего не читается или не маркированная.
На корпусе написано блок питания, выход DC 60 В, 600 mA, но если это светодиодный драйвер, то напряжение выхода пишется с разбросом, например 45-60 В.
А для светодиодов главное сила тока на выходе.
Так , что это за компонент , я его мерил как транзистор.
По Вашей схеме можно предположить, что искомая микросхема является стабилизатором напряжения. Вот ее приблизительный отечественный аналог КФ1158ЕН1201: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] . Это исключительно мое предположение, основанное на том факте, что современные отечественные микросхемы имеют те же цифры в названии, что и их зарубежные аналоги. Где купить, тоже понятно - в "Платане". Но возникает вопрос - почему Вы решили, что именно микросхема 1201 вышла из строя, если ее проверяли как транзистор? Вряд ли мерцание светильника могло быть вызвано именно данным компонентом. Есть подозрение, что светодиоды и драйвер не приспособлены друг к другу, все работало на пределе, небольшой дрейф параметров, и сработала защита. На сайте производителя указаны 192 светодиода. На фотографии видны 4 линейки по 14 светодиодов, соединенных параллельно, т.е. 56 светодиодов. Это явно не те светодиоды, для которых создавался драйвер, вместо них, возможно, поставили более современные с повышенной светоотдачей. Такие светодиоды могут иметь рабочее напряжение 2,8 В против почти 4 В у прежних моделей. Падение напряжения на светодиодной линейке составит 39,2 В, что может восприниматься драйвером как короткое замыкание. Раньше работало, но на пределе, чуть изменились параметры из-за старения - стал мигать. Единственный способ решить проблему - заменить драйвер на другой, с диапазоном напряжений от 36 В до 48 В, к примеру. Стоить это будет где-то 500 руб., дешевле, чем рабочее время, затраченное на поиск и замену отдельных компонентов.
Planar-SPb
19.07.2017, 18:28
Уважаемые коллеги!
Несмотря на то, что везде пиарится мысль, что у светодиодных светильников практически отсутствуют пусковые токи, опытное и теоретическое исследование данного вопроса наводит на мысль, что тут у нас опять не без лукавства. ;)
Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно... :)
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат. :)
Как бороться с такой бедой? Есть варианты менее экзотические, чем неодновременное включение светильников в группе?
При этом MEANWELL поставляет БП на весь мир - может это не беда, а норма? :) Увы, но конденсатор во вторичке ставят только отечественные производители, по-крайней мере для улицы и промки, а вот ве лидеры иностранные в первичке и по квазирезонансной схеме, чтобы получить высокий КПД~93% . При этом либо
1) автомат менять
2) либо термистор - ухудшает КПД сразу, поэтому внутрь БП его не ставят, чтобы цифры не портить
3) либо электронные приборы для ШО - грубо говоря при включении подсоединяется термистор, а уже после включения осветительной установки реле его коротит, чтобы потерь не было
4) К мгновенному inrush current еще добавляется мощность самих БП - MOONS например предлагает заказчику плавное включение SOFT STRAT до 40секунд можно режим выбрать на БП - уменьшив сущетсвенно общий ток
При этом MEANWELL поставляет БП на весь мир - может это не беда, а норма? :) Увы, но конденсатор во вторичке ставят только отечественные производители, по-крайней мере для улицы и промки, а вот ве лидеры иностранные в первичке и по квазирезонансной схеме, чтобы получить высокий КПД~93% . При этом либо
1) автомат менять
2) либо термистор - ухудшает КПД сразу, поэтому внутрь БП его не ставят, чтобы цифры не портить
3) либо электронные приборы для ШО - грубо говоря при включении подсоединяется термистор, а уже после включения осветительной установки реле его коротит, чтобы потерь не было
4) К мгновенному inrush current еще добавляется мощность самих БП - MOONS например предлагает заказчику плавное включение SOFT STRAT до 40секунд можно режим выбрать на БП - уменьшив сущетсвенно общий ток
Иностранцы так не делают, ИМХО, потому, что у них алюминиевая проводка распространена гораздо реже, чем у нас.
Иностранцы так не делают, ИМХО, потому, что у них алюминиевая проводка распространена гораздо реже, чем у нас.
На мой взгляд, европейцы помешены на безопасности, второй класс по электробезопасности обеспечивается без защитного заземления.
Nikolai_Br
25.07.2017, 08:42
А вот здесь ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) как будет с пусковыми токами?
Сформулирую по-другому, насколько быстро все это будет внедрено в массовый сегмент?
А вот здесь ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) как будет с пусковыми токами?
Сформулирую по-другому, насколько быстро все это будет внедрено в массовый сегмент?
В статье несколько раз повторяется тезис о снижении себестоимости изделия. Интересно, по сравнению с чем?
Aleksandr_A
26.07.2017, 13:26
Сформулирую по-другому, насколько быстро все это будет внедрено в массовый сегмент?
Внедриться быстро, если стоимость контроллера упадет до 0,3-0,4$
А если нет, то и нет.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot