Govyadkindn
31.05.2012, 17:16
Давно назрел вопрос по нормам освещения. Например. Какую брать норму освещения склада? Продукция - пластикат. Хранится в мешках. Кранов нет. Склад - металлический неотапливаемый. Размер 63х30. Высота 5,5-9м (двускат). Смотрел по СнИП 23.05-95. Там есть сразу 3 противоречия. Если брать по табл.1 "общее наблюдение за ходом производственого процесса" VIII-В с учётом п.7.8 (в помещениях без естественного света повышаем на 1 ступень) то получится 75лк. Если брать по той же табл.1 "грубая (мешок ведь более 5мм а больше 5мм в СНиПе НЕТ)" VI то с учётом п.7.8 (без ест. света) то получиться 250лк. Если брать по п.7.8 (освещение производственных и складских зданий) то получится 200лк. Этот пункт очень замысловатый. Типа казнить нельзя помиловать. Но я его понимаю именно так. Смотрел новое СП 2011г - там то же самое. Читал интернет - 200лк при стеллажном хранении и 75лк - при напольном. Основание: СНиП 23.05-95 в котором этого НЕТ! Читал Кнорринга - 50 или 75лк. Т.е. ответ на свой вопрос я знаю - 75лк. Это на уровне интуиции. Но хотелось бы, чтобы эта интуиция подтверждалась документально. По СНиПу получается 200 или 250лк. Ведь в складе нет "производственого процесса". Проясните, пожалуйста, знающие люди, этот вопрос.

camii dobrii
31.05.2012, 18:57
Давно назрел вопрос по нормам освещения. Например. Какую брать норму освещения склада? Продукция - пластикат. Хранится в мешках. Кранов нет. Склад - металлический неотапливаемый. Размер 63х30. Высота 5,5-9м (двускат). Смотрел по СнИП 23.05-95. Там есть сразу 3 противоречия. Если брать по табл.1 "общее наблюдение за ходом производственого процесса" VIII-В с учётом п.7.8 (в помещениях без естественного света повышаем на 1 ступень) то получится 75лк. Если брать по той же табл.1 "грубая (мешок ведь более 5мм а больше 5мм в СНиПе НЕТ)" VI то с учётом п.7.8 (без ест. света) то получиться 250лк. Если брать по п.7.8 (освещение производственных и складских зданий) то получится 200лк. Этот пункт очень замысловатый. Типа казнить нельзя помиловать. Но я его понимаю именно так. Смотрел новое СП 2011г - там то же самое. Читал интернет - 200лк при стеллажном хранении и 75лк - при напольном. Основание: СНиП 23.05-95 в котором этого НЕТ! Читал Кнорринга - 50 или 75лк. Т.е. ответ на свой вопрос я знаю - 75лк. Это на уровне интуиции. Но хотелось бы, чтобы эта интуиция подтверждалась документально. По СНиПу получается 200 или 250лк. Ведь в складе нет "производственого процесса". Проясните, пожалуйста, знающие люди, этот вопрос.

Проблема в том, что всё делается на глазок. Есть в СНиП еще и приписки о повышении понижении освещенности в зависимости от условий.

75 лк - действительно достаточный уровень для палетного хранения.
200 лк - для стеллажного.
СП приподняло все нормируемые уровни освещенности.

Незарегистрированный
04.06.2012, 16:22
Спасибо за ответ.