Коллеги, добрый день. Получили замечания на проект ЭО. Среди прочего: "Кабельные линии систем аварийного эвакуационного освещения запроектированы кабелем марки ВВГнг-LS. Обосновать проектное решение". Почитал СП 31-110-2003 и ПУЭ, но там вроде нет на эту тему ничего. Предполагаю, что речь идет о добавлении какой-то ссылки в пояснительную из НБП или еще откуда-то. Может кто-нибудь сталкивался? Буду признателен за помощь.
Коллеги, добрый день. Получили замечания на проект ЭО. Среди прочего: "Кабельные линии систем аварийного эвакуационного освещения запроектированы кабелем марки ВВГнг-LS. Обосновать проектное решение". Почитал СП 31-110-2003 и ПУЭ, но там вроде нет на эту тему ничего. Предполагаю, что речь идет о добавлении какой-то ссылки в пояснительную из НБП или еще откуда-то. Может кто-нибудь сталкивался? Буду признателен за помощь.
Аварийное освещение относится к кабельным линиям систем противопожарной защиты, поэтому требования по выбору кабеля выдвигается документом СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности:
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабе-
лями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
(нг-HFFR).
А вообще про применение кабеля с индексом LS прописано как раз в СП 31-110-2003 посмотрите п. 14.5 и 14.15, но не только не для аварийного освещения, а в целом для электропроводки внутри помещения.
Совершенно верно. Для эвакуационного аварийного освещения кабель должен иметь индекс FR в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Для резервного аварийного освещения, не выполняющего функции эвакуационного, следует применять кабели с индексом LS (без FR), т.к. резервное освещение не относится к системам пожарной безопасности не требуется обязательное его функционирование в условиях пожара.
Эвакуационное освещение должно обеспечить функционирование в условиях пожара.