Просмотр полной версии : Склад пиломатериалов, нужны ли взрывозащищенные светильники?
Уважаемые форумчани! Помогите разобраться. Заказчик заказал освещение склада пиломатериалов на светодиодных светильниках. Но упирается на то, что светильники должны быть обязательно взрывозащищенными или питающая сеть должна быть слаботочной, то-есть 24-36 В. Я ни где не нашел документации, что в складах или производственных помещения пиломатериалов, должно применяться взрывозащищенное освещение! Но заказчик стоит на своем, давай ставить взрывозащищенные, аргументирует это предписанием Росс технадзора. Помогите может это просто я не там ищу или действительно не нужны такие светильники в данном помещении. Хочу сказать, что в помещении присутствует древесная пыль, вентиляции нет. Может если есть какие-то документы дадите ссылочку. Заранее всем признателен!!!
alkrymov
04.07.2012, 09:51
А что в ПУЭ говорится на этот счет?
в помещении присутствует древесная пыль, вентиляции нет
Значит помещение по ПУЭ гл. 7.3 и 7.4 - имеет категорию по взрывоопасности и пожароопасности.
7.3.17. Горючие пыль и волокна относятся к взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения не превышает 65 г/м3.
Таблица 7.3.4 Нижний концентрационный предел воспламенения, температуры тления, воспламенения и самовоспламенения взрывоопасных пылей
Мука древесная (Взвешенная пыль)
Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3 - 11,2
Температура воспламенения, °С - 430
Температура самовоспламенения, °С (Осевшая пыль) - 255
Будет у вас там на складе вероятность образования древесной пыли? Делайте выводы.
В пожароопасных помещениях светильники должны иметь рассеиватель из силикатного стекла.
или питающая сеть должна быть слаботочной, то-есть 24-36 В. А это уже бред!
Спасибо большое! Все понял!
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot