Просмотр полной версии : Склад пиломатериалов, нужны ли взрывозащищенные светильники?


SP-VELZ
04.07.2012, 07:34
Уважаемые форумчани! Помогите разобраться. Заказчик заказал освещение склада пиломатериалов на светодиодных светильниках. Но упирается на то, что светильники должны быть обязательно взрывозащищенными или питающая сеть должна быть слаботочной, то-есть 24-36 В. Я ни где не нашел документации, что в складах или производственных помещения пиломатериалов, должно применяться взрывозащищенное освещение! Но заказчик стоит на своем, давай ставить взрывозащищенные, аргументирует это предписанием Росс технадзора. Помогите может это просто я не там ищу или действительно не нужны такие светильники в данном помещении. Хочу сказать, что в помещении присутствует древесная пыль, вентиляции нет. Может если есть какие-то документы дадите ссылочку. Заранее всем признателен!!!

alkrymov
04.07.2012, 09:51
А что в ПУЭ говорится на этот счет?

Alexiy
04.07.2012, 10:41
в помещении присутствует древесная пыль, вентиляции нет
Значит помещение по ПУЭ гл. 7.3 и 7.4 - имеет категорию по взрывоопасности и пожароопасности.
7.3.17. Горючие пыль и волокна относятся к взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения не превышает 65 г/м3.

Таблица 7.3.4 Нижний концентрационный предел воспламенения, температуры тления, воспламенения и самовоспламенения взрывоопасных пылей

Мука древесная (Взвешенная пыль)
Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3 - 11,2
Температура воспламенения, °С - 430
Температура самовоспламенения, °С (Осевшая пыль) - 255


Будет у вас там на складе вероятность образования древесной пыли? Делайте выводы.

В пожароопасных помещениях светильники должны иметь рассеиватель из силикатного стекла.

или питающая сеть должна быть слаботочной, то-есть 24-36 В. А это уже бред!

SP-VELZ
05.07.2012, 03:58
Спасибо большое! Все понял!