Просмотр полной версии : Помогите решить задачу!!
Помогите решить задачу, никак не могу с ней разобраться. Задача: Произвести расчет освещенности на рабочем месте методом коэффициента использования. Размеры цеха 18x72x4,5 м. Требуемая освещенность Ен = 200 лк. Вид светильника ДРЛ 70, 50, 10. Вид лампы ЛБ, световой поток Фл = 3000 лм, коэффициент запаса К = 1,4. Количество ламп в светильнике 3. Я вот формулу нашла: Ф = (Е*Кз *S*Z)/(N*η ),
для моего случая как я понимаю:
Е – заданная минимальная освещенность; Е = 200 лк
Кз – коэффициент запаса =1,4;
S – освещаемая площадь; S = 1296 м2
Z – коэффициент неравномерности освещения; 1.2;
N- Число светильников=1.
η – коэффициент использования;
Для определения коэффициента использования η рассчитываем индекс помещения:
I=18*72/4.5*(18+72)=3.2.
где А – длина помещения, м
В – ширина помещения, м
hр = - расчетная высота.
При i=3.2 для светильников с лампами накаливания находим значение η, которое равно 73%. Находим количество светильников, которое должно быть установлено в помещении:
Ф= ( 200*1,4*1296*1,2)/(0,73*1)=596515 ---- и что это??? Помогите пожалуйста!:confused::mad::D
Savage aquarius
19.08.2012, 19:15
Помогите решить задачу, никак не могу с ней разобраться. Задача: Произвести расчет освещенности на рабочем месте методом коэффициента использования. Размеры цеха 18x72x4,5 м. Требуемая освещенность Ен = 200 лк. Вид светильника ДРЛ 70, 50, 10. Вид лампы ЛБ, световой поток Фл = 3000 лм, коэффициент запаса К = 1,4. Количество ламп в светильнике 3. Я вот формулу нашла: Ф = (Е*Кз *S*Z)/(N*η ),
для моего случая как я понимаю:
Е – заданная минимальная освещенность; Е = 200 лк
Кз – коэффициент запаса =1,4;
S – освещаемая площадь; S = 1296 м2
Z – коэффициент неравномерности освещения; 1.2;
N- Число светильников=1.
η – коэффициент использования;
Для определения коэффициента использования η рассчитываем индекс помещения:
I=18*72/4.5*(18+72)=3.2.
где А – длина помещения, м
В – ширина помещения, м
hр = - расчетная высота.
При i=3.2 для светильников с лампами накаливания находим значение η, которое равно 73%. Находим количество светильников, которое должно быть установлено в помещении:
Ф= ( 200*1,4*1296*1,2)/(0,73*1)=596515 ---- и что это??? Помогите пожалуйста!:confused::mad::D
Вы хотите цех площадью 1296м2 одним светильником засветить?)
Можно нескромный вопрос? А что в Вашей формуле означает буква Ф?)
вот условие задачи:
Произвести расчет освещенности на рабочем месте методом коэффициента использования. Размеры цеха 18x72x4,5 м. Требуемая освещенность Ен = 200 лк. Вид светильника ДРЛ 70, 50, 10. Вид лампы ЛБ, световой поток Фл = 3000 лм, коэффициент запаса К = 1,4. Количество ламп в светильнике 3.
Ф в задаче световой поток, вы уж извините темные лес это для меня, помогите решить.:(
Savage aquarius
19.08.2012, 19:54
вот условие задачи:
Произвести расчет освещенности на рабочем месте методом коэффициента использования. Размеры цеха 18x72x4,5 м. Требуемая освещенность Ен = 200 лк. Вид светильника ДРЛ 70, 50, 10. Вид лампы ЛБ, световой поток Фл = 3000 лм, коэффициент запаса К = 1,4. Количество ламп в светильнике 3.
Ф в задаче световой поток, вы уж извините темные лес это для меня, помогите решить.:(
Я не буду решать Вам задачу ,я покажу направление мысли=)
1) 70, 50,10 очевидно что это коефициенты отражения потолка, стен и пола. Эти значения надо для получения коеффициента использования по таблице
2.) ДРЛ это не лампа накаливания. А ртутная дуговая. Как вариант Вам следует найти подобный светильник у Световых Технологий и посмотреть у них таблички в конце каталога, оттуда вытащите коеффициент использования (см. выше)
3.) расчетная высота это не высота помещения, она будет меньше. У нее своя формула.
4.) Суть задачи в нахождении колличества светильников определенного типа для получения нормируемой освещенности. Поэтому Вам надо будет еще с той ужасной=) формулы получить выражение для N.
И вообще на этом форуме решаются более глобальные задачи ;)
При желании можно все вытянуть из гугла, информация по этому там кишмя кишит=) Удачи в поиске. Надеюсь помог.
Извините уж за настойчивость, но можно под вашим руководством?
Вот я из ужасной формулы нашла N = E min *K*S*Z / Фn * n*η.
Savage aquarius
19.08.2012, 21:27
Вот я из ужасной формулы нашла N = E min *K*S*Z / Фn * n*η.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Ну вот я тут решила прошу проверить!
И так:
• Площадь помещения: S = 18 x 72 = 1296 м2
• Расчетная высота: hp = 4,5 - (0,5 + 0,8) = 3,2 м
• Индекс помещения: i = 1296/(3,2 x (18 + 72) = 4,5.
• Определяем коэффициент использования, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения, η = 69
• Количество светильников: N = (200 x 1296 x 1,4 x 1,1 x 100)/(69 x 3 x 3000) = 64
Для данного помещения требуется 64 светильника, равномерно распределенных по поверхности потолка.
Проверьте пожалуйста!:(
Savage aquarius
21.08.2012, 00:14
Ну вот я тут решила прошу проверить!
И так:
• Площадь помещения: S = 18 x 72 = 1296 м2
• Расчетная высота: hp = 4,5 - (0,5 + 0,8) = 3,2 м
• Индекс помещения: i = 1296/(3,2 x (18 + 72) = 4,5.
• Определяем коэффициент использования, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения, η = 69
• Количество светильников: N = (200 x 1296 x 1,4 x 1,1 x 100)/(69 x 3 x 3000) = 64
Для данного помещения требуется 64 светильника, равномерно распределенных по поверхности потолка.
Проверьте пожалуйста!:(
Если коэффициент использования определили правильно, то похоже на правду=)
Ин¬декс Коэффициент использования светильников ДРЛ, %
поме Коэффициенты отражения Рп, Рс, Рр, %
ния 70 70 50 30 0
50 50 30 10 0
30 10 10 10 0
0,5 30 30 23 20 18
0,6 37 36 30 27 26
0,7 42 40 33 31 29
0,8 45 43 37 34 33
0,9 47 45 40 37 35
1,0 49 47 41 40 38
1,1 54 50 43 42 40
1,25 55 53 47 44 42
1,5 59 56 50 48 45
1,75 62 58 53 50 48
2,0 67 60 59 53 50
2,25 69 62 57 54 52
2,5 71 63 59 57 53
3,0 73 66 60 58 56
3,5 75 67 61 59 57
4,0 77 69 63 61 58
5,0 79 70 66 63 60
Я вот использовала эту таблицу, у меня индекс 4,5 я взяла 69. Правильно?
Savage aquarius
21.08.2012, 00:44
Ин¬декс Коэффициент использования светильников ДРЛ, %
поме Коэффициенты отражения Рп, Рс, Рр, %
ния 70 70 50 30 0
50 50 30 10 0
30 10 10 10 0
0,5 30 30 23 20 18
0,6 37 36 30 27 26
0,7 42 40 33 31 29
0,8 45 43 37 34 33
0,9 47 45 40 37 35
1,0 49 47 41 40 38
1,1 54 50 43 42 40
1,25 55 53 47 44 42
1,5 59 56 50 48 45
1,75 62 58 53 50 48
2,0 67 60 59 53 50
2,25 69 62 57 54 52
2,5 71 63 59 57 53
3,0 73 66 60 58 56
3,5 75 67 61 59 57
4,0 77 69 63 61 58
5,0 79 70 66 63 60
Я вот использовала эту таблицу, у меня индекс 4,5 я взяла 69. Правильно?
По идее если есть 4,0 и 5,0 , а расчетное значение 4,5 то надо округлять до 5,0 , следовательно коэф. использования будет 70, кол-во светильников может уменьшиться, попробуйте пересчитать. Я бы делал так, но по сути там разница в 1 светильник выйдет максимум, это не критично)
Большое спасибо за помощь! Вы мне очень сильно помогли!
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot