Просмотр полной версии : Монтаж освещения
АнастасияД.
19.10.2012, 21:06
Добрый день, уважаемые господа! Прошу поделиться опытом монтажа светильников к листовым металлическим лоткам. А именно интересует следующее:
- В случае крепления светильников к перфорированным лоткам, как лучше спустить кабель к выключателю (проложить в штрабе, поместить в кабель-канал или др.)?
Litesvet.ru
19.10.2012, 22:34
Добрый день, уважаемые господа! Прошу поделиться опытом монтажа светильников к листовым металлическим лоткам. А именно интересует следующее:
- В случае крепления светильников к перфорированным лоткам, как лучше спустить кабель к выключателю (проложить в штрабе, поместить в кабель-канал или др.)?
а как одно от другого зависит то вообще?
(проложить в штрабе, поместить в кабель-канал или др.)?
как больше нравится по эстетическим соображениям
я бы в кабель-канальчик (для цивильных помещений) или вообще в ПВХ-трубе (для помещений с технологическим оборудованием) спуск к выключателю засунул.
Стены штрабят только по прямому требованию заказчика (чтоб было красиво) и в жилых помещениях
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot