PDA

Просмотр полной версии : требования к светильникам при освещении архивов


svetotech
01.11.2012, 20:01
Помогите найти эти требования... погуглил, нашел нормы освещенности в 95-м Снипе и усе...
Я так понимаю, Архивы относятся к пожароопасным помещениям, в ПУЭ нашел то, какие требования к IP светильников есть в пожароопасных помещениях.. и больше ничего...
Наткнулся на белорусский снип, где есть то, что искал..но РФ не нашел.
а там нормально расписано -
5.36 Освещение книго- и архивохранилищ должно выполняться светильниками, установленными по оси проходов между стеллажами. Исполнение светильников в указанных помещениях, а также кладовых непродовольственных магазинов, ателье, в хранилищах учреждений финансирования и кредитования должно выбираться в соответствии с требованиями к светильникам, установленным в пожароопасных зонах класса П-IIа для хранения ценных горючих материалов.
11.14 Для отключения групповых сетей освещения и линий питания уборочных механизмов книго- и архивохранилищ следует предусматривать отключающие аппараты, располагаемые вне хранилищ. При наличии входов в хранилища с двух сторон рекомендуется предусматривать возможность управления освещением у каждого входа.

ссылочку или выдержку плиз скиньте)) Цель - понять какие требования к светильникам предъявляются, кроме IP.
Делал как то один архив. там конкретно сказали -надо светодиоды, стекло (не пластик), металический корпус (не пластик).
а вот щас считаю объект -там не дают ТЗ)) но просят дешево)))

camii dobrii
02.11.2012, 11:35
МГСН 2.06-99

Ты теперь в Москве =)) Пользуйся нашими нормами =)

dip^Antonio
02.11.2012, 13:47
Если помещение только пожароопасное, а оно пожароопасное, то требования по айпи, плюс некоторые дополнительные которые изложены в ПУЭ (раздел 7.4).

svetotech
02.11.2012, 17:24
Если помещение только пожароопасное, а оно пожароопасное, то требования по айпи, плюс некоторые дополнительные которые изложены в ПУЭ (раздел 7.4).

то есть просто ip и все...
понятно)