PDA

Просмотр полной версии : Помогите разобраться с нормами освещения железки


Ниндзя с фонариком
26.12.2012, 08:39
Вопрос о регламентации цветовой температуры (светодиодного) светильника на объектах жд. В действующем ОСТ 32.120-98 (НОРМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
) ведь ничего про это не сказано? И при проектировании по вопросу цветовой температуры нужно придерживаться СП 52.13330.2011 (Естественное и искусственное освещение), мдя? или не мдя? :D

camii dobrii
26.12.2012, 12:39
Вопрос о регламентации цветовой температуры (светодиодного) светильника на объектах жд. В действующем ОСТ 32.120-98 (НОРМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
) ведь ничего про это не сказано? И при проектировании по вопросу цветовой температуры нужно придерживаться СП 52.13330.2011 (Естественное и искусственное освещение), мдя? или не мдя? :D

не мдя =))

Ограничили на 5000К.

Ниндзя с фонариком
26.12.2012, 14:53
Ограничили на 5000К.

а в каком документе это прописали?

camii dobrii
26.12.2012, 14:57
а в каком документе это прописали?

Это не важно. Важно, то, что теперь только так можно.
Документы не главное. =)) Верьте мне.

А вообще - ждем обновление ОСТ.

Ну и вдогонку - а Вам зачем?

govoruhin87
26.12.2012, 16:19
В существующем ОСТе этого нет, но у Вас есть наверняка конкурс или ТЗ, где Тц прописана, ну или тогда СП 52.13330 читаем.
Так же готовится к выходу ГОСТ Р "ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" там цветовая температура будет четко прописана.
8.1 Светотехнические требования к светодиодным осветительным приборам для открытых территорий, станционных путей и искусственных сооружений.
Излучение светодиодных ОП должно иметь одну из следующих коррелированных цветовых температур Тц в градусах К: 2725 ± 145 (номи-нальная Тц равна 2700); 3045 ± 175 (3000); 3465 ± 245 (3500); 3985 ± 275 (4000); 4503 ± 243 (4500); 5028 ± 283 (5000); 5665 ± 355 (5500) и 6530 ± 510 (6500).
8.2 Светотехнические требования к светодиодным осветительным приборам для производственных помещений
8.2.8. Излучение светодиодных ОП должно иметь одну из следующих
коррелированных цветовых температур Тц в градусах К: 2725 ± 145 (номи-нальная Тц равна 2700); 3045 ± 175 (3000); 3465 ± 245 (3500); 3985 ± 275 (4000).

Ниндзя с фонариком
27.12.2012, 08:04
Это не важно. Важно, то, что теперь только так можно.
Документы не главное. =)) Верьте мне.

Месье владеет инсайдерской информацией? Поделитесь, не дайте моему мозгу взорваться от любопытства :D


Ну и вдогонку - а Вам зачем?

Столкнулся по работе с этим вопросом, сказал всем, что это нигде не регламентируется, ибо ОСТ на железку старый. Потом, подстегиваемый профессиональным любопытством, начал рыть информацию, ничего не нашел и решил спросить мнения аксакалов.

camii dobrii
27.12.2012, 12:47
владеет =) Не такая уж она инсайдерская.

ОСТ будет переписан в 2013м. Туда добавят про светодиоды. Есть проект ГОСТа РЖД, но он не пошел в жизнь.
По опыту внедрения последних 3х лет, Ждшники сказали что 6000 - синюха, и нам такого не надо.
Пока ограничили на 5000 К. Думаю что через 1-2 года уйдут в 4500.

Нормы просто не поспевают за модой.
С другой стороны, традиционные лампы МГЛ имеют цветовую 4200К. =)

Ниндзя с фонариком
27.12.2012, 13:04
спасибо за разъяснение ситуации :)