PDA

Просмотр полной версии : Закарнизная подсветка- что посоветуйте


slavok03
16.02.2013, 19:25
Для тв съемок, необходимо поднять уровень освещенности с ~200 Лк до 700 Лк. Помещение музейного типа 15х10м, h-5м до подвесного потолка, по центру помещения овалом ~10x7м, установлен купол - 50-80 см, относительно подвесного потолка. по границе края купола есть карниз, с установленными в нем т8, работают на отраженке (белая штукатурка). Подыскиваю линейные светильнички высокой интенсивности светового потока. Для доп. установки в ниши карниза, проф.тв приборы не влезают, размер ниши ~350-450 х 350-450 мм. Присматриваю что-то похожее на это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] или это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] , может есть что-то по интересней, порекомедуйте пожалуйта. Необходимые параметры: 3000K, индекс цв.передачи не менее 80, компактность, качество, возможность дистанционного управления, работа на отраженном свете. Заранее спасибо!

svetotech
18.02.2013, 21:51
Для тв съемок, необходимо поднять уровень освещенности с ~200 Лк до 700 Лк. Помещение музейного типа 15х10м, h-5м до подвесного потолка, по центру помещения овалом ~10x7м, установлен купол - 50-80 см, относительно подвесного потолка. по границе края купола есть карниз, с установленными в нем т8, работают на отраженке (белая штукатурка). Подыскиваю линейные светильнички высокой интенсивности светового потока. Для доп. установки в ниши карниза, проф.тв приборы не влезают, размер ниши ~350-450 х 350-450 мм. Присматриваю что-то похожее на это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] или это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] , может есть что-то по интересней, порекомедуйте пожалуйта. Необходимые параметры: 3000K, индекс цв.передачи не менее 80, компактность, качество, возможность дистанционного управления, работа на отраженном свете. Заранее спасибо!
Вот если откровенно - это все надо строить и считать.
Ваш клиент готов к тем бюджетам, что вы ему хотите на колоркинетике посчитать?!
У вас есть модель помещения в диалюксе? - было бы проще вам ответить.(могем и на колоркинетике посчитать))

camii dobrii
19.02.2013, 11:16
700 на отраженке - бред.
Отраженка годится для досветки (100-200 лк).

Пробуйте верхне-боковую схему.

Обратитесь к специалистам, иначе всё изгадите.

Maka
19.02.2013, 16:32
для тв съемок обычно используются мобильные системы освещения, согласен с Самым добрым, на отраженке с 5 метров........ не реально даже на МГЛ! светодиодами или люмками тем более.

Marg-L
16.07.2013, 15:31
На дворе 2013 год и можно смело делать основное освещение , располагая светодиодные светильники за карнизами и прочими архитектурными выпуклостями.

Alexiy
16.07.2013, 17:30
На дворе 2013 год и можно смело делать основное освещение , располагая светодиодные светильники за карнизами и прочими архитектурными выпуклостями.

Смелое заявление!
Можете предоставить расчёты или результаты измерений реального объекта, освещённого светодиодами закарнизным светом?

Litesvet.ru
16.07.2013, 18:12
Смелое заявление!
Можете предоставить расчёты или результаты измерений реального объекта, освещённого светодиодами закарнизным светом?

Я дома себе хочу сделать :) могу через Ннное количество времени замерить по факту :)
вот думаю 3000 и 4000К ставить...

Marg-L
16.07.2013, 18:29
Да, есть
на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] в публикациях есть пример наружного освещения из под навесов крыши (обещали 90лк - по замерам оказалось до 200лк на уровне земли, 5см), есть фотки помещений в период стройки - внутри за карнизом по периметру наши модули (300лк на уровне пояса).

camii dobrii
16.07.2013, 19:19
Видите?! Вот она правда жизни!!!

И площадь радиатора не влияет на эффективность его работы!
И масса тоже!
(у ребят об этом статья на сайте).

И отраженка отлично может заменить основной свет!!!

Пусть человек двигает это в массы!!! А мы потом посмотрим что у них получится и так делать не будем )))... Ну а если получится - удивимся и примем на вооружение.

Marg-L
Обычно отраженный свет не используют в качестве основного.
Т.к. светодиодные модули, преимущественно плоские, на них будет быстро скапливаться пыль (это кроме перегрева в замкнутом пространстве) и эффективность этого решения, вызывает большие сомнения.

А так да... Ледил залитый соплями - это гениальное решение ))). Т.е. Остек с Ледилом хоть кому то да протолкнули это решение... Года через 3-4 расскажите - как оно!

Alexiy
17.07.2013, 09:00
вот думаю 3000 и 4000К ставить...в зависимости от цвета мебели, пола и обоев. Если преобладают тёплые тона, то берите 3000, иначе лучше выбрать 4000.

Marg-L
17.07.2013, 10:41
Marg-L
А так да... Ледил залитый соплями - это гениальное решение ))). Т.е. Остек с Ледилом хоть кому то да протолкнули это решение... Года через 3-4 расскажите - как оно!

Уточнение
1)в помещении используется другой вид [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] (без заливки и не Ледил)

2)на улице действительно с линзами Ледил

3)до написания статьи(с 2009 года) такие решения работают на объектах.
К моменту объявления "Акции от Ледил" появилась уже статистика и понимание-что хорошо, а что греется, пылится и прочие полезные ошибки.

Alexiy
17.07.2013, 12:47
с 2009 года) такие решения работают на объектах.

в роли общего освещения?

Я несколько лет назад делал проект закарнизного освещения. У меня там по минимуму получилось 5 рядов люминесцентных ламп.

Сколько светодиодов потребуется - страшно представить? если представить условно, что для люминесцентной лампы 36 Вт светоотдача - 2375 лм/м, а ваши светодиодные линейки выдают всего 1315 лм/м! Да ещё и 3700…5000 одинаковый световой поток имеют, что само по себе нонсенс. То есть, для тёплого света порядка 1000 лм/м поимеем, что почти в 2,5 раза меньше люминесцентного освещения.
10-15 рядов ваших линеек за карнизом потребуется? Вот это агрегат!!!

Marg-L
17.07.2013, 13:02
в роли общего освещения?

если представить условно, что для люминесцентной лампы 36 Вт светоотдача - 2375 лм/м, а ваши светодиодные линейки выдают всего 1315 лм/м! Да ещё и 3700…5000 одинаковый световой поток имеют, что само по себе нонсенс. То есть, для тёплого света порядка 1000 лм/м поимеем, что почти в 2,5 раза меньше люминесцентного освещения.
10-15 рядов ваших линеек за карнизом потребуется? Вот это агрегат!!!
да, в роли общего освещения
вы немного путаете мягкое и круглое - у ЛЛ светильников обычно 46% потери света на корпусе.
Ваши расчеты - это ваши умозаключения.
Стоит 1 ряд по всему периметру.
А агрегаты ныне продают с весом от 6кг и более.
Извините, не удержаться чтобы не ответить.

Alexiy
17.07.2013, 13:10
у ЛЛ светильников обычно 46% потери света на корпусе.
а вы внимательно прочитайте ещё раз начало темы - нужен отражённый свет и 700 лк - там одной линейкой не обойдёшься.

Даже если 50% света в ЛЛ светильнике теряется на переотражение, то он всё равно выдаст световой поток выше, чем у ваших линеечек.

alkrymov
17.07.2013, 13:18
у ЛЛ светильников обычно 46% потери света на корпусе
:D Спасибо, поржал!

Алексей, это очередной продаван суперпупермегосовременных светильников - ничего нового, в общем :)

camii dobrii
17.07.2013, 13:30
Ну подождите...
Пусть человек предоставит информацию. Зачем вы так сразу?
Мне вот например интересно... Видите, с 2009 года светильники соплями заправляют.

Пусть расскажет что там к чему.

На сайте я вижу только пару домиков с "подсветкой" и местное освещение оборудования.

Ничего серьезного.

Раз вы существуете 4 года - расскажите что интересного сделали?

Marg-L
17.07.2013, 18:52
ОК.
В свободное без работы время сделаем раздел на сайте,типа "Реализованные проекты"

DmitrySU
18.07.2013, 10:17
По вашей логике раз на сайте xlight в разделе реализованные проекты очень не густо,а компания существует давно,то тоже ничего не делает серьезного?

camii dobrii
18.07.2013, 10:48
По вашей логике раз на сайте xlight в разделе реализованные проекты очень не густо,а компания существует давно,то тоже ничего не делает серьезного?

Есть несколько крупных проектов в разеделе проектов...
А то что он не наполняется - это косяк наших брендов...

Но впринципе, для стороннего человека так и есть.

У нас есть небольшое преимущество - модельный ряд пошире.

DmitrySU
18.07.2013, 11:06
По модельному ряду не поспорю,новый ряд для АХО хорош,хоть,если не ошибаюсь это у вас побочное направление.

camii dobrii
18.07.2013, 12:30
По модельному ряду не поспорю,новый ряд для АХО хорош,хоть,если не ошибаюсь это у вас побочное направление.

Скорее "новое".
А там посмотрим... Побочное или нет... Сейчас как то подозрительно много у нас LINE берут на архитектурку... Эдак мы даже интилед слегка потесним )

Вот офисное - побочное... "а нам еще армстронгов нада".