Просмотр полной версии : Освещение спортзала
Добрый день! Подскажите, нужно поменять освещение на более экономичное и рациональное в спортивном зале(футбол, волейбол) размером 30м * 18м *8м, окна с солнечной стороны. Сейчас стоят 24шт. КЛЛ 150Вт без каких либо светильников, светят в потолок. На фото видно как на потолке расположены лампы, они лежат в металлических коробах, на четырех опорах по 3шт. с каждой стороны. Какое освещение в данном случае будет оптимальнее: светодиодное, индукционное, МГЛ или ЛЛ? Но нужно чтобы не слепило при игре в волейбол и не разбило мячиком источник света.
Litesvet.ru
01.03.2013, 10:38
судя по всему сейчас там сильный полумрак :)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Litesvet.ru
01.03.2013, 11:39
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
к этим очень уж у них расположение проводки неподходящее...
такие у нас тоже есть, только светодиодные :)
Добрый день! Подскажите, нужно поменять освещение на более экономичное и рациональное в спортивном зале(футбол, волейбол) размером 30м * 18м *8м, окна с солнечной стороны. Сейчас стоят 24шт. КЛЛ 150Вт без каких либо светильников, светят в потолок. На фото видно как на потолке расположены лампы, они лежат в металлических коробах, на четырех опорах по 3шт. с каждой стороны. Какое освещение в данном случае будет оптимальнее: светодиодное, индукционное, МГЛ или ЛЛ? Но нужно чтобы не слепило при игре в волейбол и не разбило мячиком источник света.
Освещение на отражёнке, конечно, самое комфортное, но и самое неэффективное. Светильник прямого света для минимального ослепления должен иметь большую площадь светящейся поверхности, то есть минимальную габаритную яркость. На МГЛ это получить трудно (может просто я не знаю как). Индукционные лампы - ничего сказать не могу, но есть у меня сомнения, что они могут пройти честную сертификацию по ЭМС (хотя, это сугубо мои личные сомнения). Остаются ЛЛ и СД.
Тут главное - сумма, которой Вы располагаете, плюс - с какой периодичностью готовы лазать на потолок менять лампы (судя по фото - обслуживать светильники не очень удобно). Возможно стоит поискать хороший светильник на лампах Т5. Если душа больше лежит к светодиодке - обращайтесь, поможем, ибо аналогичные вещи делали...
Возможно стоит поискать хороший светильник на лампах Т5. тоже не вопрос
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
camii dobrii
01.03.2013, 12:25
Обычные люмки по первой ссылке от Алексея.
Лучше чем КЛЛ. Сильно дешевле чем светодиодка.
alkrymov
01.03.2013, 13:12
Тут главное - сумма, которой Вы располагаете, плюс - с какой периодичностью готовы лазать на потолок менять лампы (судя по фото - обслуживать светильники не очень удобно).
+1. ИМХО, выбор давно очевиден - ЛЛ. Что мешает взять качественные лампы со сверх-долгим сроком службы и вообще забыть про их замену?
Спасибо всем, кто отКЛИКнулся. Решили выбирать среди ЛЛ, светодиоды сильно уж дорого пока. Теперь выбор стоит T5 или Т8. я так понял, Т5 лучше чем Т8 по всем параметрам, меньше энергопотребление, при том же световом потоке, дольше живут, больше светоотдача. Разгораются вроде также по времени. Только цена не намного больше. Но это все в заявленных характеристиках, а как там на самом деле? Кто-то Т5 рекомендует, а кто-то говорит Т8 лучше брать.
+1. ИМХО, выбор давно очевиден - ЛЛ. Что мешает взять качественные лампы со сверх-долгим сроком службы и вообще забыть про их замену?
А что за лампы, не подскажите? Какого производителя и где их можно купить? Можно в личку.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Alexiy, Вы сотрудник этой компании? Если да, то подскажите, нам там помогут с расчетом сколько светильников надо и куда их весить? Ну и прайс хотелось бы.
alkrymov
01.03.2013, 17:31
Особо большой разницы между Т5 и Т8 нет. Т5 разработаны под ЭПРА, Т8 - под ЭмПРА. К примеру, Т8 лампа мощностью 58 Вт с ЭПРА и Т5 лампа мощность 49 Вт с ЭПРА потребляют одинаково - 55-56 Вт. Т5 выдают максимум светового потока при 35 градусах Цельсия окружающей среды, Т8 - при 25. КПД светильника на лампах Т5 немного выше за счет меньших габаритов лампы. Я советую смотреть варианты на Т5 лампах.
А что за лампы, не подскажите? Какого производителя и где их можно купить?
Philips Xtra или Xtreme не помню точно как называются, вечерком ссылку кину на их описание на сайте производителя. Срок службы заявлен при 50% отказов, что-то около 70 тыс. часов.
Alexiy, Вы сотрудник этой компании?
Алексей сотрудник другой компании ;)
dip^Antonio
01.03.2013, 17:39
Alexiy, Вы сотрудник этой компании? Если да, то подскажите, нам там помогут с расчетом сколько светильников надо и куда их весить? Ну и прайс хотелось бы.
конечно, вам помогут :) сформулируйте задание с размерами спортзала, фотографиями и пожеланиями и отправляйте в адрес производителей.
я проектировщик и к Световым технологиям прямого отношения не имею. Просто я уже почти 10 лет работаю с их продукцией.
Недавно они создали отдел по расчёту освещения, так что помогут
alkrymov
01.03.2013, 22:20
А что за лампы, не подскажите? Какого производителя и где их можно купить? Можно в личку.
MASTER TL-D Xtreme, 79 тыс. часов- [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
MASTER TL-D Xtra, 55 тыс. часов - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
Это все лампы Т8. Срок службы при применении ЭПРА с прогревом электродов.
MASTER TL5 High Output Xtra, 45 тыс. часов - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
Это Т5.
vladmark
01.03.2013, 22:46
MASTER TL-D Xtreme, 79 тыс. часов- [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
MASTER TL-D Xtra, 55 тыс. часов - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
Это все лампы Т8. Срок службы при применении ЭПРА с прогревом электродов.
MASTER TL5 High Output Xtra, 45 тыс. часов - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
Это Т5.
У меня подозрение, что надо топать за пивом и чипсами =))
Жаль, что пятница вечер. А то б началось такоооое....:rolleyes:
alkrymov
01.03.2013, 23:22
Пятница самое время для пива и чипсов :)
В светодиодном плюс: не надо менять,не боится перепадов напряжения, работает при -с температурах, ударопрочные. Мне кажется подошли бы прожекторы штук 5 по 100W.
Litesvet.ru
03.03.2013, 17:35
В светодиодном плюс: не надо менять,не боится перепадов напряжения, работает при -с температурах, ударопрочные. Мне кажется подошли бы прожекторы штук 5 по 100W.
5 штук на 500 метров ? ну и равномерность там вообще будет? а если один "нечаянно" сгорит?
В светодиодном плюс:
1. не надо менять,
2. не боится перепадов напряжения,
3. работает при -с температурах,
4. ударопрочные. 1. те же 50 килочасов, но светодиодный светильник - целиком на помойку, а в люминесцентном лишь лампочку поменять
2. ЭПРА тоже уверенно в диапазоне 200-250 В работает, а 380 угробит почти любой светильник
3. мороз в спортзале? Директора за такие делишки не уволят?
4. в жёстко закреплённом светильнике удары лампам не страшны
camii dobrii
04.03.2013, 11:47
1. те же 50 килочасов, но светодиодный светильник - целиком на помойку, а в люминесцентном лишь лампочку поменять
2. ЭПРА тоже уверенно в диапазоне 200-250 В работает, а 380 угробит почти любой светильник
3. мороз в спортзале? Директора за такие делишки не уволят?
4. в жёстко закреплённом светильнике удары лампам не страшны
1) Некоторые светодиодники пишут 160 т.ч.
2) Некоторые строители драйверов пишут - 90-380В - Рабочий диапазон
3) Ну а чё? Может они там на лыжах тренироваться захотят?
4) Так его еще закрепить надо?!
=)))
А если серьезно:
Основным аргументом является цена.
В данном случае нет обоснования увеличения стоимости оборудования в 10 раз.
Наложим на это - "сложный рынок" светодиодки - и придем к тому что высок риск купить какашку задорого.
MASTER TL-D Xtreme, 79 тыс. часов- [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
MASTER TL-D Xtra, 55 тыс. часов - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
Это все лампы Т8. Срок службы при применении ЭПРА с прогревом электродов.
MASTER TL5 High Output Xtra, 45 тыс. часов - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]=overview
Это Т5.
Спасибо! Странно у Т8 больше заявленный срок службы, я думал наоборот у Т5 в любом случае больше будет.
В светодиодном плюс: не надо менять,не боится перепадов напряжения, работает при -с температурах, ударопрочные. Мне кажется подошли бы прожекторы штук 5 по 100W.
Я тут посмотрел в одном спортзале светодиодное освещение, слепит к сожалению. Может конечно не те и не туда поставили, но сдается мне ЛЛ в любом случае меньше будут слепить.
camii dobrii
05.03.2013, 10:50
Спасибо! Странно у Т8 больше заявленный срок службы, я думал наоборот у Т5 в любом случае больше будет.
Неа... Т5 меньше по диаметру чем Т8, а Т8 меньше по диаметру чем Т12.
Самые хорошие условия с точки зрения срока службы и надежности у Т12 лампы, связано это с сложностями стабилизации столба разряда.
НО!!! Постепенно выходили новые люминофоры (которые и обеспечивают высокий срок службы наряду с электродами), но эти люминофоры становятся всё дороже и дороже, и чтобы сократить стоимость, диаметр лампы уменьшают, а люминофоры покрывают защитными составами.
Собственно по этой причине (маленький диаметр) лампа Т5 может работать только с ЭПРА, с ПРА невозможно стабилизировать разряд.
Крайне рекомендую Т8!
Крайне рекомендую ЛЛ светильники.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot