Интересует вот какой вопрос.
Существует достаточно большая учебная аудитория в одном ВУЗе. Там стоят светильники еще советских времен... 70-80-ых годов установки. Светильники на люминесцентных лампах 2*36 Вт и без плафонов. Высота подвеса примерно 8 м.

Так вот, до недавнего времени отсутствие плафонов никого особо не беспокоило, пока не появились "находчивые" пожарники и не объявили что эксплуатировать светильники без плафонов с люминесцентными лампами в таких помещениях запрещено, по причине наличия вероятности взрыва этих самых ламп ( в них же пары ртути под давлением ведь!!=)), а плафон типо дополнительная защита. При этом они не ссылаются ни на какие нормативные документы, нельзя говорят и всё тут.

Я конечно никогда не сталкивался в с проектированием освещения учебных помещений, но для меня это немного за гранью понимания.

Опытные люди разъясните пожалуйста данную ситуацию и подскажите как отбиться от этих "кровопийц". Или же все-таки есть какие-то ограничения для данного типа аудиторий, которые обозначены в конкретных нормативных документах.

camii dobrii
27.03.2013, 18:55
Пусть пишут пункт согласно которого нельзя.

ЛЛ лампы не могут взорваться.
Пусть идут в жопу.

Если не хотят идти в жопу - купить спец лампы покрытые пленочкой.
Такие лампы разбить впринципе невозможно ))).

Их заход звучит - дайте денег, тогда отстанем.

alkrymov
27.03.2013, 19:33
Если не хотят идти в жопу - купить спец лампы покрытые пленочкой.
Такие лампы разбить впринципе невозможно ))).
Пройденный этап :) Проектировал в том году холодный склад продуктов. Требовались светильники для высоких потолков и обязательно со стеклом либо с решеткой (светильников чтобы решить одним разом эту задачу не нашел), чтобы исключить возможность выпадения или разбития ламп. Предложил я филипсовские неразбивающиеся лампы с покрытием. На что мне заказчик сказал - давайте сертификат на лампы, что они неразбивающиеся. А сертификата нет у филипса. Пришлось отказаться от этой затеи.

Я к тому, что если хотят докопаться, то сделают это :(

Alexiy
28.03.2013, 09:25
Во-первых, сетки и ламподержатели требуются в ПУЭ только для пожароопасных и взрывоопасных помещений и помещений приготовления пищи. И вообще, ПУЭ распространяется на проектируемые и реконструируемые электроустановки, а не на действующие.
Во-вторых, пожарный инспектор не имеет права осуществлять надзор за состоянием электрических устройств, т.к. это прерогатива другого человека - инспектора энергонадзора [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]В-третьих, в люминесцентных лампах пары ртути под крайне низким давлением и вообще, сейчас в них применяется амальгама (пары практически отсутствуют). В ДРЛ, ДРИ и ДНАТ - там да, пары ртути под давлением - на то они и газоразрядные лампы высокого давления. Но не люминесцентные лампы...

Смело шлите пожарника в ***.

Savage aquarius
28.03.2013, 15:29
Спасибо всем за ответы. Я не могу послать пожарников, потому как не общаюсь. Их "наезд" очевиден и мотивация тоже. Просто обратились с просьбой и вопросами ко мне. Вот интересно было узнать как себя вести с такими "предприимчивыми" особами и чем оперировать.

Все люминесцентные лампы планируется заменить на светодиодные аналоги, поэтому как минимум такие дурацкие претензии я надеюсь больше не возникнут.

Dmitry Design DIAL
29.03.2013, 21:03
Все люминесцентные лампы планируется заменить на светодиодные аналоги
Охх беда
Пусть пишут пункт согласно которого нельзя.
Самое верное решение

Savage aquarius
29.03.2013, 23:30
Dmitry Design DIAL, всмысле "охх беда"?)

knjaz
30.03.2013, 04:58
Если физика-химия -тогда: Наказ МНС ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) "2.3. Не дозволяється застосовувати люмінесцентні лампи і лампи розжарювання без світлорозсіювальної арматури."
src ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
В остальном - ДСанПіН 5.2.2.008-01 ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) п. 4.2 не запрещает, afaic.

Dmitry Design DIAL
30.03.2013, 07:58
Dmitry Design DIAL, всмысле "охх беда"?)
"Охх беда" - завуалированное мое отношение к способу экономии энергии в старых светильниках и дабы не поднимать вопрос, который уже обсуждался на разных форумах, включая expertunion.

Silverr
15.04.2013, 19:57
SNeppi school classic - серия классических светильников высокого качества и большой надежности, разработанных и предназначенных исключительно для применения в учебных учреждениях.