PDA

Просмотр полной версии : Работа МГЛ при -40 С


slimak
08.04.2009, 10:26
Уважаемые эксперты скажите пожалуйста возникают ли проблемы при розжиге лампы при -40 градусов?
И кого какой был опыт эксплуатации различных систем освещения при минусовых (очень минусовых температурах).

r250400
08.04.2009, 10:29
в Московском регионе конечно таких морозов нет ( у нас до -30 зажигались), но по справочным данным должны..... при условии применения импульсного зажигания

@lligator
08.04.2009, 10:53
Уважаемые эксперты скажите пожалуйста возникают ли проблемы при розжиге лампы при -40 градусов?
И кого какой был опыт эксплуатации различных систем освещения при минусовых (очень минусовых температурах).

на моей памяти (в Мегионе и Нижневартовске) вопрос решался куда проще:

все городской освещение (дороги, поъезды и прочая архитектурная подсветка) включалася в октябре-ноябре (при температуре -15 - 20) и выключалась в апреле при тех же температурах :))

Pashtik
08.04.2009, 11:29
Для лампы как я помню ограничений по температуре нет, а вот ПРА будет ли работать при таких температурах я не знаю.

camii dobrii
08.04.2009, 11:55
Я думаю тут может быть только две проблемы:

1) Схемы работа самого дросселя не вызывает сомнений. А вот как поведут себя конденсатор и зажигалка - неизвестно. Поэтому надо смотреть оборудование сертифицированное для работы в таких условиях.

2) Как мы знаем лампы МГЛ бывают с поджигающим электродом и без него. Сегодня выпускаются в основном без него, я думаю что в условиях низких температур лучше посмотреть с поджигающим электродом. Ну там всякие давляния, температуры холодной точки =)) и т.д. А вообще МГЛ должно работать нормально.

Вот лампы низкого давления работать точно не будут =).

Pierre
08.04.2009, 12:10
...Вот лампы низкого давления работать точно не будут =).

А это как-раз тот случай, который ниже двумя постами описал ув. @lligator!
По теплу включить - и все морозы светить в пол силы будут)

Alex1072
08.04.2009, 12:39
Про Мегион врать не буду, -40 у нас бывает не часто, но случается, свою территорию освещаем МГЛ, соответственно всегда перед глазами, в этом году -36 дня три -четыре было, проблем с освещением небыло.

Alex1072
08.04.2009, 12:48
Единственое замечание, чуть более долгий выход на режим.
И кстати по поводу ламп низкого давления.
Про наши погоды я уже сказал, так вот стоят практически на улице(металлическое не отапливаемое помещение) два светильника типа ЛСП в штатной комплектации, с обычными TLD. При -35, зажигаются нормально, на момент включения 30% накала, минут через 7-10 после включения, выходят процентов на 80. Но это к сожалению предел.
Дя низких температур есть специальные лампы с двойной трубкой.

twkisa
08.04.2009, 15:01
Вспомнилось кое-что из семинаров PHILIPS :
1. "Стартеры S2/S10 работают от -15 до +75. На практике с -30 до +115, но нет гарантии моментального поджига."
2. "Основная причина поломки ЭПРА при -25 это мех. вибрации. Полупроводники и конденсаторы плохо переносят вибрации на морозе."
3. "Официальный диапазон ЭмПРА для ГРЛ от -20"
4. "SON работает от -40"

Иван
08.04.2009, 19:06
Уважаемые эксперты скажите пожалуйста возникают ли проблемы при розжиге лампы при -40 градусов?
И кого какой был опыт эксплуатации различных систем освещения при минусовых (очень минусовых температурах).

Чем ниже температура, тем дольше розжик, характеристики в каталогах обычно занижены ( скажем так, что приведены усредненные и взяты с запасом). Газоразрядные в Красной поляне на высоте 1460 метров над уровнем моря при -20 (МГЛ 400 и 1000 Вт) - работают нормально, в СПб на кольцевой 250 и 400 Вт (был год с удачными морозами) при -35 работали лампы, В Уфе (250, 150 Вт газоразрядные и люмки Т5 под ЭПРА) - морозы ночью доходили до -50 (если синоптики не врали). Все работало, только время розжига дольше.

Олег
01.07.2009, 13:30
Единственое замечание, чуть более долгий выход на режим.
И кстати по поводу ламп низкого давления.
Про наши погоды я уже сказал, так вот стоят практически на улице(металлическое не отапливаемое помещение) два светильника типа ЛСП в штатной комплектации, с обычными TLD. При -35, зажигаются нормально, на момент включения 30% накала, минут через 7-10 после включения, выходят процентов на 80. Но это к сожалению предел.
Дя низких температур есть специальные лампы с двойной трубкой.
Никогда они при -35 на 80% не выйдут! от силы на 10-15%
Просто мерять надо не "на глаз", а прибором.
Уже при -20град светимость не превышает 20-25% в зависимости от светильника (какую он создает тепловую рубашку).

У нас в Новосибирске на Минских ЭПРА ( пр-во ЭНЭФ, предпрогрев до 40сек), лампы зажигались и при -43 град.

Alex1072
25.06.2010, 10:58
Никогда они при -35 на 80% не выйдут! от силы на 10-15%
Просто мерять надо не "на глаз", а прибором.
Уже при -20град светимость не превышает 20-25% в зависимости от светильника (какую он создает тепловую рубашку).

У нас в Новосибирске на Минских ЭПРА ( пр-во ЭНЭФ, предпрогрев до 40сек), лампы зажигались и при -43 град.

Приветсвую, уважаемый.
Честно скажу, прибором не мерил.
В очередной разубеждаюсь, что при незначительности размеров нашего маленького городка, встретится в нём с коллегой очень сложно:)
Зато в столице на выставке, или вот в форуме, сколько угодно раз.:)