PDA

Просмотр полной версии : Мерцание светодиодных ламп


JuliaJulia
17.06.2013, 17:19
Кто сталкивался с проблемой мерцания светодиодных ламп? Как решить проблему?

Gades
17.06.2013, 17:25
Кто сталкивался с проблемой мерцания светодиодных ламп? Как решить проблему?

Если Вы имеете в виду светодиодные лампочки, которы вворачиваются в стандартный цоколь - то никак! )))

JuliaJulia
17.06.2013, 17:28
стандартный цоколь - это какой?
и почему никак?

Gades
17.06.2013, 17:38
Стандартный цоколь - это когда вкручивается/вставляется в светильник вместо обычной лампочки/люминесцентной лампы.
Пульсации берутся от некачественного блока питания, дорабатывать который нереально.

Alexiy
17.06.2013, 17:40
Пульсации берутся от некачественного блока питания, дорабатывать который нереально.А если питать постоянкой 220 В? :)

JuliaJulia
17.06.2013, 17:42
т.е. если у меня лампа на 12V, то можно решить проблему подобрав качественный БП? (в моём случае, он покупался отдельно)

Gades
17.06.2013, 17:44
А если питать постоянкой 220 В? :)

А где Вы её возьмёте? ))) Предупреждаю сразу - при выпрямлении бытовой сети 220В получается постоянки около 300В (тут лампочка может и сгореть), причём пульсирующей с частотой 100Гц. Сгладить эти пульсации - можно, но сложно. Проще хороший светильник сразу купить.

Gades
17.06.2013, 17:45
т.е. если у меня лампа на 12V, то можно решить проблему подобрав качественный БП? (в моём случае, он покупался отдельно)

Да, хороший БП на 12В (допустим, MeanWell для светодиодов) должен помочь.

Alexiy
17.06.2013, 17:47
т.е. если у меня лампа на 12V, то можно решить проблему подобрав качественный БП? (в моём случае, он покупался отдельно)

нет. Проблема внутри лампочки.

Gades
17.06.2013, 18:03
нет. Проблема внутри лампочки.

Смотря что внутри стоит. ИМХО...

JuliaJulia
17.06.2013, 18:06
Мнения разошлись :)

Ещё вопрос! Включаю светильник с этой вот новой светодиодной лампой - горит, выключаю, включаю снова - не горит... Проходит время, включаю - горит... Это чем объясняется?

Alexiy
17.06.2013, 18:46
Смотря что внутри стоит. ИМХО...Если лампа на 12 В переменного тока, то её уже ничего не поможет - только грубое хирургическое вмешательство и замена блока питания на внешний

Alexiy
17.06.2013, 18:48
Включаю светильник с этой вот новой светодиодной лампой - горит, выключаю, включаю снова - не горит... Проходит время, включаю - горит... Это чем объясняется?Это новая нано-лампочка , построенная на женской логике. Это необъяснимо и в то же время этим-то всё и объясняется!

JuliaJulia
17.06.2013, 18:57
Это новая нано-лампочка , построенная на женской логике. Это необъяснимо и в то же время этим-то всё и объясняется!
Это многое объясняет! :D

Alexvas
18.06.2013, 15:48
Эта проблема возникает тогда, когда совместно со светодиодными лампами на 12 В используют электронные трансформаторы для галогенных ламп на большую мощность. Поскольку светодиодные лампы потребляют гораздо меньший ток, блок питания воспринимает это как отсутствие нагрузки и срабатывает защита от холостого хода. Решается проблема покупкой специализированного блока питания для светодиодного освещения. Рекомендуется брать блок питания с мощностью, на 25% большей, чем суммарная потребляемая мощность ламп.

JuliaJulia
18.06.2013, 18:42
О! Спасибо большое!!!! :))))

Elektorat
28.12.2013, 16:12
У меня такая же проблема, параллельно соединены лампы накаливания (12 штук) решили менять по мере сгорания ламп на светодиодные, почему некоторые светодиодные лампы мерцают включенными, а другие нет. В линии вперемешку и светодиоды и обычные накаливания, выключатель легранд без светодиода. В чем причина и как это побороть?

Alexiy
28.12.2013, 16:20
лампы накаливания (12 штук) решили менять по мере сгорания ламп на светодиодные

Необходимо помнить, что электронные блоки питания для галогенок на 12 В не подходят для питания подавляющего большинства светодиодных лампочек.

Elektorat
04.01.2014, 12:58
Необходимо помнить, что электронные блоки питания для галогенок на 12 В не подходят для питания подавляющего большинства светодиодных лампочек.

Какие еще галогенки на 12В? у кого то может плохо со зрением про них ничего не сказанно, написано обычные накаливания (поясню: лампочки Ильича на 40Вт)

FERON
08.01.2014, 12:58
Кто сталкивался с проблемой мерцания светодиодных ламп? Как решить проблему?

Мы не знаеи об этой проблеме.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Alexiy
09.01.2014, 09:27
Какие еще галогенки на 12В? у кого то может плохо со зрением про них ничего не сказанно, написано обычные накаливания (поясню: лампочки Ильича на 40Вт)
Галогенки - это тоже лампы накаливания, если кто не в курсе. Причём, ничего необычного в них нет совершенно.
Использовать устаревшие аргоновые (обычные) лампочки сегодня - моветон. Я уж думал, все вопросы по ним остались в прошлом...

Кстати, необъяснимо, но факт, что светодиодки могут мерцать в выключенном состоянии, если выключатель (даже без подсветки) в нулевом проводе, а не в фазном, как положено. Очевидно, тока утечки из нулевой жилы достаточно чтобы лампочки слегка мерцали в темноте.

Elektorat
27.01.2014, 19:09
Галогенки - это тоже лампы накаливания, если кто не в курсе. Причём, ничего необычного в них нет совершенно.
Использовать устаревшие аргоновые (обычные) лампочки сегодня - моветон. Я уж думал, все вопросы по ним остались в прошлом...

Кстати, необъяснимо, но факт, что светодиодки могут мерцать в выключенном состоянии, если выключатель (даже без подсветки) в нулевом проводе, а не в фазном, как положено. Очевидно, тока утечки из нулевой жилы достаточно чтобы лампочки слегка мерцали в темноте.

Товарищ ты наверно слишком умный, много знаешь, что не можешь понять того что тебе говорят. Нет никаких галогенок на 12В, нет никакого аргона и прочей ерунды. Светодиоды мерцают во включённом состоянии и мерцают не все в линии а лишь пара из 12. Не в обиду сказано, но думал нормальный форум где могут что-то посоветовать, а так по умничать и я бы смог перед директором лишь бы отстал от меня в случае возникновения вопросов. Решил для себя узнать, но видимо зря. Есть свои мысли по этому поводу, но может кто знает наверняка. Видно ошибался. Все спасибо за внимание.

Dmitry Design DIAL
27.01.2014, 23:21
Мерцание было, есть и будет. Это ж светодиоды :D
Они еще многое в будущем нам покажут

Также как и покупатели покупающие светодиоды 12/24В в 220В и наоборот. Так и покупающие трансформаторы для ГЛ на LED и обратное когда продавцу пофиг что он продает.

И такие, которые начинают у меня лампочка светодиодная, проблема, беда, паника. Ни тебе ни цоколя, мощности, напряжения, фабрики-производителя.

Большая часть данного форума компетентна в этих вопросах. Но и Вы поймите, что чтобы понять нужно сформулировать.

P.S. в одной сети разные лампы ведут себя по разному. Во как :)

Alexiy
28.01.2014, 11:38
не можешь понять того что тебе говорят

дык, нет на форуме штатного экстрасенса. Уж извини нас, примитивных. Диагноз по иносказательному "светодиоды мерцают" поставить невозможно.

Одну из наиболее часто встречающихся причин (я лично с десяток подобных случаев за свою практику уже насчитал) я тебе предложил. Если есть желание разобраться с проблемой - дай больше данных - схему с указанием длин и сечений проводов, модели лампочек и т.д. (можно фотки лампочек и блоков питания, если они есть). Напряжение на мерцающих лампах даже не замерил...

И меня же ещё идиотом выставил.

Sergey_K
28.01.2014, 13:01
Кстати, необъяснимо, но факт, что светодиодки могут мерцать в выключенном состоянии, если выключатель (даже без подсветки) в нулевом проводе, а не в фазном, как положено. Очевидно, тока утечки из нулевой жилы достаточно чтобы лампочки слегка мерцали в темноте.

Тоже наблюдали: если в с/д армстронге на вход драйвера подать фазу без нуля (один провод из розетки), а корпус заземлить (занулить), то наблюдается слабое свечение с/д. Причем смотрели на нескольких драйверах и на разных платах (алюминий, текстолит). Какой-то хитрый ток утечки.

Litesvet.ru
28.01.2014, 22:18
Тоже наблюдали: если в с/д армстронге на вход драйвера подать фазу без нуля (один провод из розетки), а корпус заземлить (занулить), то наблюдается слабое свечение с/д. Причем смотрели на нескольких драйверах и на разных платах (алюминий, текстолит). Какой-то хитрый ток утечки.

А чего в нем хитрого?
В источнике всегда присутствует емкостная связь вход-выход... любая плата, это в конечном виде тоже емкость... напряжение в сети переменное, переменное напряжение полюбому протекает через емкость... и создает некий ток, светодиоду чтобы начать "светиться" надо очень мало... а если еще диод без защиты, то он в таком режиме рано или поздно перегорает, поскольку он очень не любит обратного напряжения...

Sergey_K
29.01.2014, 09:57
А чего в нем хитрого?
В источнике всегда присутствует емкостная связь вход-выход... любая плата, это в конечном виде тоже емкость... напряжение в сети переменное, переменное напряжение полюбому протекает через емкость... и создает некий ток, светодиоду чтобы начать "светиться" надо очень мало... а если еще диод без защиты, то он в таком режиме рано или поздно перегорает, поскольку он очень не любит обратного напряжения...

Т.е., если кто-то "умный" поставит выключатель не на фазу, а на ноль, то светильник может быстро умереть?

Litesvet.ru
29.01.2014, 10:31
Т.е., если кто-то "умный" поставит выключатель не на фазу, а на ноль, то светильник может быстро умереть?

Да, вероятность данного действия есть не маленькая, сильно зависит от внешних факторов в том числе влажности.

letchik2000
23.02.2014, 12:36
Мы не знаеи об этой проблеме.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Всегда побесывают российские "производители" эсл и светодиодных ламп. Особенно раздражает как правило содержание разделов "о компании" - мы являемся производителями... с такого-то года...
Пишите честно - мы являемся перекупщиками китайского барахла с нашей этикеткой с такого-то года.

Автору темы:
1. По статистике 43% выключателей света в нашей стране установлены на фазу - проверяйте, исправляйте
2. Попробуйте добавить в сеть обыкновенный резистор (позволит устранить влияние токов утечки) или лампочку накаливания ватт на 25, включив ее параллельно.
3. Кто ваш "производитель" лампы? В некоторых случаях помогает только смена производителя.

Up01
15.03.2014, 16:54
Здравствуйте!
Вопрос по этойже теме.
В замен галогенок 10 шт по 35 Вт, подключенных через диммер (Легранд) , были приобретены китайцы 10 шт по 9 Вт Вот такие ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
В результате, при включении освещения, получил мерцающую гирлянду. Если оставляю одну из галогенок, то мерцания как не бывало, регулируется яркость плавно, без каких либо дефектов.
Как можно добиться этой же работы, но без включения в параллель галогенки? Если включать сопротивление, то как и какое?

vladmark
16.03.2014, 18:05
Здравствуйте!
Вопрос по этойже теме.
В замен галогенок 10 шт по 35 Вт...
Если коротко — читай, что никак. К сожалению, из бюджетных (до 300 р) светодиодных диммируемых ламп я не видел ни одной нормальной (чтоб не пульсила на реостате).
Либо нормальный диммер (внешний драйвер с диммером) отдельно брать и соответствующие под него лампы, либо паять самому, либо забить на диммирование, либо резюк керамический вместо ГЛН. Хотя, кончено, интересно, как она гасит пльсации:confused:.

Вообще, вся эта тема со светодиодкой в замен галогенок и ЛН - колхоз мирового масштаба))

Alexiy
17.03.2014, 09:29
диммер (Легранд)Какая модель диммера?
2-проводная или 3-проводная схема подключения (то есть, заводится ди на диммер нулевой провод)?

vlad_501
12.05.2014, 17:23
Добрый день, участники форума.
Рассчитываю на вашу помощь в следующем вопросе:
Решил с помощью светодиодной ленты сделать освещение столешницы на кухне.
Чтобы всё было красиво, запитать это освещение (через трансформаторы конечно же) решил от освещения вытяжки, дабы всё включалось одной кнопкой. Всё сделал - всё заработало, однако при более продолжительной работе, питание освещения вытяжки стало отключаться: думаю, что не потянуло дополнительной нагрузки (порядка 5м светодиодной ленты по 60 диод/метр размером 50*50, а это около 72вт мощности). В связи с этим решил заменить изначально стоявшие на вытяжке две галогенки (220в, 50вт*2) на светодиодные лампы (220В, 5вт), дабы с запасом уместиться в изначальные 100вт допустимой нагрузки. И вот тут началось самое интересное: Спустя секунду после включения светодиодных лампочек они начинают непрерывно мигать. Сетодиодная лента при этом работает корректно. В электрике не образован, поэтому прошу подсказать разбирающихся: в чём причина, и как устранить её с минимальными затратами и вмешательством в цепь??

Alexiy
12.05.2014, 22:26
если у вас так называемые трансформаторы (на самом деле - блоки питания) изначально предназначены для галогенок, то питать от них светодиоды нельзя.
Светодиодной ленте нужно постоянное стабилизированное напряжение 12 В, светодиодные лампы обычно питаются переменным напряжением (хотя есть и рассчитанные на постоянный ток).

Электронный трансформатор для галогенок выдаёт поток высокочастотного шума, который нормально могут переварить только лампы накаливания.

Эта несовместимость и приводит обычно к слабому свечению, мерцанию и даже выходу светодиодов из строя при питании их от транса для галогенок

Alexvas
13.05.2014, 02:50
Добрый день, участники форума.
Рассчитываю на вашу помощь в следующем вопросе:
Решил с помощью светодиодной ленты сделать освещение столешницы на кухне.
Чтобы всё было красиво, запитать это освещение (через трансформаторы конечно же) решил от освещения вытяжки, дабы всё включалось одной кнопкой. Всё сделал - всё заработало, однако при более продолжительной работе, питание освещения вытяжки стало отключаться: думаю, что не потянуло дополнительной нагрузки (порядка 5м светодиодной ленты по 60 диод/метр размером 50*50, а это около 72вт мощности). В связи с этим решил заменить изначально стоявшие на вытяжке две галогенки (220в, 50вт*2) на светодиодные лампы (220В, 5вт), дабы с запасом уместиться в изначальные 100вт допустимой нагрузки. И вот тут началось самое интересное: Спустя секунду после включения светодиодных лампочек они начинают непрерывно мигать. Сетодиодная лента при этом работает корректно. В электрике не образован, поэтому прошу подсказать разбирающихся: в чём причина, и как устранить её с минимальными затратами и вмешательством в цепь??

Решение проблемы - заменить трансформатор на блок питания для светодиодной ленты, и подключить к нему не только ленту, но и светодиодные лампы.