Просмотр полной версии : Удельная мощность
Добрый день. Столкнулся с проблемой расчета приблизительного количества светильников в помещении. Каждый раз моделировать в диалюксе долго, особенно когда помещение нужно обсчитать большое. По этому решил попробовать посчитать по методу удельной мощности. Но столкнулся с проблемой, ни где не написано как расчитать удельную мощность для светодиодного светильника, либо любого другого, но со своими показателями. Собственно вопрос в этом и заключается, как посчитать необходимое количество светильников для помещения?
Либо есть ли возможность в диалюксе по нормам освещенности и иес файлам расчитать оптимальное кол-во светильников и их расположение?
Так же интересует, как учесть светильники с разными световыми потоками в одном помещении в данном случае?
Для простейшего расчета в Dialux есть утилита Dialux Light. Она подходит для помещений прямоугольной формы при равномерном расположении светильников. Если приблизительно представить помещение прямоугольным (в случае, если оно таким не яавляется) и представить светильники расположенными равномерно, то точность расчета вполне будет соответствовать методу удельной мощности.
В случае со светодиодными светильниками мы имеем большок разнообразие параметров, поэтому метод удельной мощности может быть использован только следующим образом. Мы рассчитываем в Dialux одно помещение, находим удельную мощность, а в других похожих помещениях с теми же параметрами рассчитываем уже на основании удельной мощности. Но это работает только в случае, если светильники везде одинаковые и отделка помещений приблизительно одинаковая. Пригодно, например, если мы рассчитываем несколько комнат в одном офисе.
Для светодиодных светильников с разными световыми потоками метод удельной мощности применим только в случае, если у них одинаковая светоотдача всего светильника.
camii dobrii
25.07.2013, 10:26
Так же интересует, как учесть светильники с разными световыми потоками в одном помещении в данном случае?
Ну... Предварительные расчеты очень специфическая штука, надо иметь большой опыт чтобы с этим возюкаться.
Если вы знаете тип светильника, и площадь - можно посчитать в диалюксе "среднее помещение" и посмотреть сколько Вт на 1 м^2 на 100 лк (Pуд).
Для светодиодки это число находится в пределах 1,8-2,5 Вт на м^2.
Дальше считаете мощность по формуле P=S*Pуд*(Е/100).
И из установленной мощности определяете количество светильников.
В этот расчет требуется вводить поправки, допустим, если много мелких помещений, стоит добавить 20-30% мощности. Т.к. 2 светильника мало, 3 некрасиво, а 4 дофига но придется повесить.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot