Подскажите.
Где то нормируется требования по площади к помещению хранения и ремонту светильников и ЛЛ?
Подскажите.
Где то нормируется требования по площади к помещению хранения ЛЛ?
camii dobrii
08.08.2013, 11:00
СП52 - помещения хранения 50 лк.
Ремонт - 300-500 в Вашем случае. Нужно по классу зрительной работы определять.
Блиин ))) К площади ))))
К площади
тут целая тема по этому вопросу и ссылки на доки. ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
тут выдержка из доков и контейнеры для хранения. ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
kuzyaspb
08.08.2013, 16:54
Подскажите.
Где то нормируется требования по площади к помещению хранения ЛЛ?
СП 31-110-2003 3.4 Для хранения и ремонта светильников и электрооборудования в общественных зданиях необходимо предусматривать отдельные помещения (при числе светильников 300 и более) из расчета 10 на каждые 1000 светильников, но не менее 15 .
Следует также предусматривать помещение для хранения технических средств для обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола