PDA

Просмотр полной версии : Освещение ледовой арены.


Manu
25.10.2013, 09:39
Коллеги, добрый день!
Подскажите по освещению ледовых арен, данный СП действует, или есть что то более новое?
Игр КХЛ проводится не будет.
И еще)
Кокой лучше брать коэффициент отражения льда?

camiidobrii
25.10.2013, 11:02
А "данный" это какой?

Рекомендую воспользоваться справочной книгой по освещению под. ред. айзенберга. Там все варианты рассмотрены.
Особенно если не будет игр лиги (тогда надо читать регламент лиги и брать нормы оттуда).

Общие рекомендации 750 лк.

А Вам зачем коэф. отражения льда? В с ним что делать хотите?

DmitriyZ
25.10.2013, 11:15
Бывает, что европейские нормы строже отраслевых, которые заложены соответствующей федерацией в правила той или иной игры.

Посмотрите в сторону европейских норм. Там должны быть указаны требования к 3м категорям объектов. Вам похоже пойдёт как раз 3й уровень.

Кстати даже вот, быстро вспомнил что где посмотреть (внутрянка):
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Manu
25.10.2013, 12:37
А "данный" это какой?

Рекомендую воспользоваться справочной книгой по освещению под. ред. айзенберга. Там все варианты рассмотрены.
Особенно если не будет игр лиги (тогда надо читать регламент лиги и брать нормы оттуда).

Общие рекомендации 750 лк.

А Вам зачем коэф. отражения льда? В с ним что делать хотите?


Ой пардон))
СП 31-112-2007

Часть 3. КРЫТЫЕ ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ


А поверхность льда как ставить в расчете? мне для этого коэффициент отражения и нужен.

camiidobrii
25.10.2013, 12:40
Ой пардон))
СП 31-112-2007

Часть 3. КРЫТЫЕ ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ

А поверхность льда как ставить в расчете? мне для этого коэффициент отражения и нужен.

Поставь 0,2 и не парься или даже 0.
В данном случае коэффициент отражения лучше не учитывать в расчетах. Пользы от него никакой.

Manu
25.10.2013, 12:44
Спасибо вам !

ally
26.10.2013, 01:57
Почитайте Технический регламент РХЛ.

Maloy
01.11.2013, 12:59
Поставь 0,2 и не парься или даже 0.
В данном случае коэффициент отражения лучше не учитывать в расчетах. Пользы от него никакой.

Ниче себе не учитывать))) Вообще то, если память не изменяет, коэффициент отражения льда 0.7, а с учетом того, что основание должно краситься белой краской с коэф не менее 0.9, то и того больше можно ставить. Хотел бы я посмотреть, как вы бы стали считать арену КХЛ с коэф. отражения льда 0. И да, в расчетах надо пользоваться требованиями регламента, и добавить к нему процентов 15 не помешает - а то они взяли привычку каждые пару лет увеличивать свои требования, и пока вы проектируете и строите, требования могут и поменяться.

alkrymov
01.11.2013, 14:45
И что вам даст коэф. отражения льда, если не секрет?
Вы же освещенность считаете, а не яркость.

Valletos
01.11.2013, 14:47
Ниче себе не учитывать))) Вообще то, если память не изменяет, коэффициент отражения льда 0.7, а с учетом того, что основание должно краситься белой краской с коэф не менее 0.9, то и того больше можно ставить. Хотел бы я посмотреть, как вы бы стали считать арену КХЛ с коэф. отражения льда 0. И да, в расчетах надо пользоваться требованиями регламента, и добавить к нему процентов 15 не помешает - а то они взяли привычку каждые пару лет увеличивать свои требования, и пока вы проектируете и строите, требования могут и поменяться.

Можно вообще люминофором основание покрыть)

Maloy
01.11.2013, 14:54
И что вам даст коэф. отражения льда, если не секрет?
Вы же освещенность считаете, а не яркость.

А вы попробуйте, посчитайте.

Maloy
01.11.2013, 14:57
Можно вообще люминофором основание покрыть)

Вот когда получите требование 2000лк вертикальной освещенности в сторону камеры плюс равномерность 0.7 - вот тогда посмотрим. Люминофор, кстати, сам по себе не светит.

Maloy
01.11.2013, 14:59
И вообще - че спорить-то? Возьмите да прикиньте со льдом и без площадку - тогда и поговорим дальше))))))

camiidobrii
01.11.2013, 15:11
Ниче себе не учитывать))) Вообще то, если память не изменяет, коэффициент отражения льда 0.7, а с учетом того, что основание должно краситься белой краской с коэф не менее 0.9, то и того больше можно ставить. Хотел бы я посмотреть, как вы бы стали считать арену КХЛ с коэф. отражения льда 0. И да, в расчетах надо пользоваться требованиями регламента, и добавить к нему процентов 15 не помешает - а то они взяли привычку каждые пару лет увеличивать свои требования, и пока вы проектируете и строите, требования могут и поменяться.

Вы странные вещи говорите... Тут обычная площадка на 750 горизонталки.

В клад в горизонтальную освещенность от отраженки - будет минимальный.

"Верхняя схема" с колокольчиками по 400 Вт, лед имеет практически зеркальную характеристику отражения, высота 8-12 метров. Т.е. отраженка будет учитываться с коэффициентом (2*10)^2=1/400.

При расчетах вертикалки - можно заморочиться, но реального смысла не несет. В диалюксе практически нереально смоделировать зеркальную составляющую отражения. Разве что превращать лед в дорогу и выкручивать коэф. отражения )))

Так что - можем подискутировать...
Сколько площадок реализовано по Вашим расчетам?
На скольки из них вы были? )))

Maloy
01.11.2013, 15:15
Вы странные вещи говорите... Тут обычная площадка на 750 горизонталки.

В клад в горизонтальную освещенность от отраженки - будет минимальный.

"Верхняя схема" с колокольчиками по 400 Вт, лед имеет практически зеркальную характеристику отражения, высота 8-12 метров. Т.е. отраженка будет учитываться с коэффициентом (2*10)^2=1/400.

При расчетах вертикалки - можно заморочиться, но реального смысла не несет. В диалюксе практически нереально смоделировать зеркальную составляющую отражения. Разве что превращать лед в дорогу и выкручивать коэф. отражения )))

Так что - можем подискутировать...
Сколько площадок реализовано по Вашим расчетам?
На скольки из них вы были? )))

Две площадки, одна из них КХЛ. И мерил обе и по бетонке, и по льду. То есть вы хотите сказать, что без разницы, например, для комнаты - что она белая, что черная - все равно освещенность одинаковая?)))))

camiidobrii
01.11.2013, 15:25
Две площадки, одна из них КХЛ. И мерил обе и по бетонке, и по льду. То есть вы хотите сказать, что без разницы, например, для комнаты - что она белая, что черная - все равно освещенность одинаковая?)))))

Если в ней нет трибун и она освещается равномерно - разница есть.

А если в центре комнаты, яркоосвещенное пятно а ближайшая стена на расстоянии 100 метров от этой зоны - уже пофигу какого цвета стены.

Gades
01.11.2013, 15:25
Вы странные вещи говорите... Тут обычная площадка на 750 горизонталки.

В клад в горизонтальную освещенность от отраженки - будет минимальный.



Есть мнение, что тут уже на потолок смотреть надо. Есть объекты с катками, у которых почти ровный белый потолок и очень некисло отражает - процентов 60, на глаз... При высокой зеркальности пола (катка) потолок начинает являться вторичным источником света и в горизонталку вносит достаточно ощутимый вклад. Если потолок как ночное небо - тогда точно пофигу, какой коэффициент отражения на лёд ставить. :rolleyes:

P.S. Да, с катками я работал ) И был на них )

camiidobrii
01.11.2013, 15:33
Понятно что надо по ситуации ориентироваться но:

раз ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

два ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] 25258C%2525D1%252588%2525D0%2525B0%2525D1%25258F-%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0% 2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F-%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0% 2525BD%2525D0%2525B0-11.jpg&w=800&h=515&ei=EYNzUo-PAobn4gTIuoC4AQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:0,i:123&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=264&start=10&ndsp=20&tx=74&ty=75&biw=1366&bih=620)

три ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

и другие примеры, по которым видна "эффективность" отраженного света.

По моему "расчету" построено более 200 ДЮСШ, и несколько арен под тв.

Можете съездить на каток.ру например ))) После пожара светотехнику переделывали по моим расчетам.
Объект очень сложный, с переменной высотой подвеса, и другими особенностями, затрудняющими реализацию проекта.

Правда не знаю что сейчас там, может уже опять поменяли.
Ну и закон квадратов расстояний - никто не отменял... 1/400 на первом отражении... Если каток низкий и весь из себя белый... да еще и без трибун... Да на уровень освещенности 2500 лк... Тогда имеет смысл учитывать отраженку.

Но если Вы обосретесь с её учетом и у Вас потом спросят "какого хера так темно" - тут уже не отделаетесь - "а у вас лед плохо отражает".

Valletos
01.11.2013, 15:46
Вот когда получите требование 2000лк вертикальной освещенности в сторону камеры плюс равномерность 0.7 - вот тогда посмотрим. Люминофор, кстати, сам по себе не светит.

беру свои слова обратно, только не 2000 Лк и пожалуйста не надо такой страшной равномерности...

Maloy
01.11.2013, 15:56
Есть мнение, что тут уже на потолок смотреть надо. Есть объекты с катками, у которых почти ровный белый потолок и очень некисло отражает - процентов 60, на глаз... При высокой зеркальности пола (катка) потолок начинает являться вторичным источником света и в горизонталку вносит достаточно ощутимый вклад. Если потолок как ночное небо - тогда точно пофигу, какой коэффициент отражения на лёд ставить. :rolleyes:

P.S. Да, с катками я работал ) И был на них )

Согласен))) и у нас в стране 10 арен с высотой потолка выше 15 метров не наберется))) А мы рассматриваем к тому же тренировочный каток, который скорее всего в строении типа ангара с близко расположенными светлыми стенами. тут вклад льда будет еще больше. И не надо забывать ставить по периметру белый борт ))))

Maloy
01.11.2013, 15:58
беру свои слова обратно, только не 2000 Лк и пожалуйста не надо такой страшной равномерности...

Почитайте регламент КХЛ на 2013-2014 год)))))))) Они там по моему НХЛ за 5 лет решили догнать и обогнать. С этого сезона они начинают вводить цифру в телевидение - отсюда такое требование и двигают..... А горизонталку вообще даж не нормируют.

Pashtik
01.11.2013, 16:19
Почитайте регламент КХЛ на 2013-2014 год)))))))) Они там по моему НХЛ за 5 лет решили догнать и обогнать. С этого сезона они начинают вводить цифру в телевидение - отсюда такое требование и двигают..... А горизонталку вообще даж не нормируют.

И не забываем про балласт исключающие мерцание лампы. ;)

camiidobrii
01.11.2013, 16:35
вот она типовая ледовая арена ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

При таких параметрах и идеальных коэффицентах отражения (100%) для пола и потолка + стены (50%) (да если еще и кривую пошире взять).

Получается соотношение 2:1 прямая/опосредованная.

Т.е. в реальных условиях можно выжать 25%.
Я продолжаю утверждать - Если Вы считаете на 750 в точках минимума, коэффициент отражения Вам сильно не поможет. Зато секса с ним предостаточно. Вместо 200 светильников, повесите 150. При этом шаг будет неравномерный и как контролировать монтажников - непонятно.
Экономии 20 кВт. И 250 000 руб. (в лучшем случае)

А если Вы считаете нормальный объект - так там и разговор совсем уже другой.

Ледовых арен с высотой выше 15 метров действительно не много. Так именно в этих местах и надо сношаться с отраженкой, там 10% освещенности это миллионы и киловатты.
100 прожекторов по 2 000 Вт с переподжигом. 10% дауна = 20 кВт + 750 000 руб (в худшем случае)

А на малипуськах - делать с запасом, всё равно лампы никто менять не будет, пока не сгорят, а тут тебе и спад на 50-70% освещенности.

Но хозяин барин - можно и поэкономить )))

Maloy
01.11.2013, 17:27
вот она типовая ледовая арена ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

При таких параметрах и идеальных коэффицентах отражения (100%) для пола и потолка + стены (50%) (да если еще и кривую пошире взять).

Получается соотношение 2:1 прямая/опосредованная.

Т.е. в реальных условиях можно выжать 25%.
Я продолжаю утверждать - Если Вы считаете на 750 в точках минимума, коэффициент отражения Вам сильно не поможет. Зато секса с ним предостаточно. Вместо 200 светильников, повесите 150. При этом шаг будет неравномерный и как контролировать монтажников - непонятно.
Экономии 20 кВт. И 250 000 руб. (в лучшем случае)

А если Вы считаете нормальный объект - так там и разговор совсем уже другой.

Ледовых арен с высотой выше 15 метров действительно не много. Так именно в этих местах и надо сношаться с отраженкой, там 10% освещенности это миллионы и киловатты.
100 прожекторов по 2 000 Вт с переподжигом. 10% дауна = 20 кВт + 750 000 руб (в худшем случае)

А на малипуськах - делать с запасом, всё равно лампы никто менять не будет, пока не сгорят, а тут тебе и спад на 50-70% освещенности.

Но хозяин барин - можно и поэкономить )))

Вы видать никогда такие малепусенькие не делали! 20 кВт вам фигня))))) Все эти здания построены в 70-80 годах прошлого века и не расчитаны на современные нормы! Они чаще всего находятся в плотной городской застройке, и 20кВт - это не фигня! И никто не даст вам с высоты 10-12 метров 2000 Вт прожекторами лупить - мало того что ослепнут там все, так и лед весь поплавите! К сведению - 200 штук 400ВТ прожекторов с высоты 11 метров поднимают температуру льда на 3-4 градуса к третьему периуду при 80% заполнении зала! Никогда не видели на игре воду в углах площадки? Она после заливки льда в перерыве просто не замерзает! И руководство для того, чтоб нормы эти по освещенности натянуть будет плясать на ушах - и лед перед замером вылижет, и борта все белоснежно отдраит, и весь свет на трибунах какой есть врубит, и двери все откроет прям на улицу! Приятно конечно, что в качестве примера вы нам выложили новую Олимпийскую арену в Сочи, но к сожалению она так в Сочи и останется.

camiidobrii
01.11.2013, 17:52
Вы видать никогда такие малепусенькие не делали! 20 кВт вам фигня))))) Все эти здания построены в 70-80 годах прошлого века и не расчитаны на современные нормы! Они чаще всего находятся в плотной городской застройке, и 20кВт - это не фигня! И никто не даст вам с высоты 10-12 метров 2000 Вт прожекторами лупить - мало того что ослепнут там все, так и лед весь поплавите! К сведению - 200 штук 400ВТ прожекторов с высоты 11 метров поднимают температуру льда на 3-4 градуса к третьему периуду при 80% заполнении зала! Никогда не видели на игре воду в углах площадки? Она после заливки льда в перерыве просто не замерзает! И руководство для того, чтоб нормы эти по освещенности натянуть будет плясать на ушах - и лед перед замером вылижет, и борта все белоснежно отдраит, и весь свет на трибунах какой есть врубит, и двери все откроет прям на улицу! Приятно конечно, что в качестве примера вы нам выложили новую Олимпийскую арену в Сочи, но к сожалению она так в Сочи и останется.

Делал... Только там многофункционалка типовая была, новострой, ))) 5 площадок - лед, бассейн, 2хтеннис, фут. Всё под одной крышей.
20 кВт действительно не много, светильники на фоне вентиляции, климатики и прочего оборудования - пыль под ногами.
Пардон, но про 2кВт я писал относительно 15м+... Не надо грязи... Я же не изверг!

Подождите... какие периоды? Если Вы говорите про более менее нормальные игры (лига) - там "верхняя" схема крайне нежелательна.
Да и уровни освещенности там уже не 750 лк.

Что то у нас всё в куче получилось...

Давайте так:
Существует 2 случая
а) тренировочная многофункциональная площадка / ДЮСШ
Считать отражение - бесполезно, высота небольшая, схема освещения верхняя (ГСП51-400 - около 200 шт).
б) лига
Считать отражение - нужно, высоты от 10м., схема освещения верхне-боковая. (прожекторы 1-2 кВт, с переподжигом, шторками и прочей шнягой)

Dendy
01.11.2013, 17:55
Приятно конечно, что в качестве примера вы нам выложили новую Олимпийскую арену в Сочи, но к сожалению она так в Сочи и останется.
Если не разберут после игр.

camiidobrii
01.11.2013, 17:55
Если не разберут после игр.

Скорее: если не развалится...

Dendy
01.11.2013, 18:06
Скорее: если не развалится...

Тут наши поговаривают, что одну арену в Пермь почти договорились перевезти. У нас только УДС Молот, а он маленький.
Только стоимость перевозки разборки/сборки будет дороже, чем новую построить.

Maloy
01.11.2013, 19:18
А у нас поговаривают, что на Кавказ перевезут, для так сказать развития там зимних видов спорта)))))

Maloy
01.11.2013, 19:30
Делал... Только там многофункционалка типовая была, новострой, ))) 5 площадок - лед, бассейн, 2хтеннис, фут. Всё под одной крышей.
20 кВт действительно не много, светильники на фоне вентиляции, климатики и прочего оборудования - пыль под ногами.
Пардон, но про 2кВт я писал относительно 15м+... Не надо грязи... Я же не изверг!

Подождите... какие периоды? Если Вы говорите про более менее нормальные игры (лига) - там "верхняя" схема крайне нежелательна.
Да и уровни освещенности там уже не 750 лк.

Что то у нас всё в куче получилось...

Давайте так:
Существует 2 случая
а) тренировочная многофункциональная площадка / ДЮСШ
Считать отражение - бесполезно, высота небольшая, схема освещения верхняя (ГСП51-400 - около 200 шт).
б) лига
Считать отражение - нужно, высоты от 10м., схема освещения верхне-боковая. (прожекторы 1-2 кВт, с переподжигом, шторками и прочей шнягой)

по пункту а) согласен, только делал бы на 2х58 на растяжках - как уже говорил выше ну натурально лед плавит металлогалоген))) а я не думаю, что в ДЮСШ или тренеровочных кто-то будет закладывать избыточную мощность на холодилку и вентиляцию, а вот по поводу б) - здесь проблематично. высота подвеса 10-12м, вынос за пределы поля максимум 3-4 метра)) и таких дворцов знаю как минимум штук 5 - типовой жеж проект был))) и боковой свет 1000 ВТ при высоте камеры 4.5м - это только сплошные пятна на поле в камере, что и можно иногда видеть по телеку во время игр(((( Гемор сплошной это, а не арена. Проще снести и заново построить....

ally
10.11.2013, 08:26
Давайте так:
Существует 2 случая
а) тренировочная многофункциональная площадка / ДЮСШ
Считать отражение - бесполезно, высота небольшая, схема освещения верхняя (ГСП51-400 - около 200 шт).


Алексей, Это с каким К запаса и на какой высоте 200 штук????

camiidobrii
11.11.2013, 12:28
Алексей, Это с каким К запаса и на какой высоте 200 штук????

Секрет в том что считается в точках минимума )))... О чем прямо написано в ВСН.

Ну и 200 шт - приблизительное количество. ))) Я уже не помню сколько их там надо - давно дело было.

Точно больше 100 и меньше 200. Вот и родилось 200 )))

PS: Maloy вот тут я согласен полностью )))... Но деваться то некуда, работаем с чем есть... Особенно поражают требования создать вертикалку в плоскости с которой сразу за бортом стена... Вот как хочешь так и создавай ) А главное ЗАЧЕМ????
По поводу 258 - неплохое решение, но у компании в которой я работал - таких решений не было... Поэтому даже не считал. 458 решение еще интереснее ).

Maloy
11.11.2013, 12:58
200 светильников с переменным шагом с высоты 10 метров примерно 1100 -1200 горизонталки дадут)) А насчет 258 - сам видел фото какой то арены КХЛ в Подмосковье - толи Атлант, толи Витязь, что-то такое)))) Их там 400 с лишним штук на высоте 9 метров где-то висит))) Сам считал арену правда на 4х80 )))

camiidobrii
11.11.2013, 13:23
200 светильников с переменным шагом с высоты 10 метров примерно 1100 -1200 горизонталки дадут))

Это средней или минимальной?

Там обычно за воротами плохо получается ))
Ну и вдоль бортов тоже надо побольше ставить чтобы подтянуть.

Maloy
11.11.2013, 13:33
Это средней или минимальной?

Там обычно за воротами плохо получается ))
Ну и вдоль бортов тоже надо побольше ставить чтобы подтянуть.

Ну так я и говорю про переменный шаг - к бортам чаще, посередке реже))) 1100-1200 - это средняя с равномерностью примерно 0.75 Емах/Емин))) но это если на потолке жесткая привязка по балкам)))

Nialex
14.12.2016, 11:34
подниму тему. Есть в работе многофункциональный комплекс с ледовой ареной, опыта проектирования подобных объектов нет. Если кто готов поделиться проектом небольшого катка (массовое катание, любительский хоккей) - буду благодарен. Трибуны - символические. 132 человека. Высота от льда до ферм - 10м.
Почта - 2nialex@gmail.com

Gades
14.12.2016, 11:46
Проектов по каткам делалось много и различных уровней. Поделиться? Тут, панимашь, стимул нужен! ;)
А особенностей никаких для массового катания и любительского хоккея нет - всё как в цеху ))). Здесь не требуется ловить вертикалку в направлении камер и светильники на 5700К с CRI 90+ использовать...

Nialex
14.12.2016, 11:47
Проектов по каткам делалось много и различных уровней. Поделиться? Тут, панимашь, стимул нужен! ;) Ну а кто не готов делиться - я ж понимаю. Рынок. :)

Nialex
14.12.2016, 11:55
А особенностей никаких для массового катания и любительского хоккея нет - всё как в цеху ))). Здесь не требуется ловить вертикалку в направлении камер и светильники на 5700К с CRI 90+ использовать... Я так и предполагал. Спасибо! У меня еще вопросы по управлению были - из радиоузла или в таких зальчиках можно по месту из какого-нибудь коридора для персонала?

Gades
14.12.2016, 12:01
Я так и предполагал. Спасибо! У меня еще вопросы по управлению были - из радиоузла или в таких зальчиках можно по месту из какого-нибудь коридора для персонала?

Можно из щита ))) Вы же не собираетесь на такой объект систему диммирования ставить? Надо грамотно разбить светильники на группы, чтобы получить требуемые режимы освещения. Ну а группы - хоть пакетниками на стене включай... Главное - чтобы ПУЭ не нарушать.

camiidobrii
14.12.2016, 12:07
Я так и предполагал. Спасибо! У меня еще вопросы по управлению были - из радиоузла или в таких зальчиках можно по месту из какого-нибудь коридора для персонала?

Кнопка на щите, щит закрыт.
Вариантов проектов много, всё зависит от схемы размещения, высоты и других параметров.

Поэтому дать "рыбу" тяжело.

Nialex
14.12.2016, 12:08
Можно из щита ))) Вы же не собираетесь на такой объект систему диммирования ставить? Надо грамотно разбить светильники на группы, чтобы получить требуемые режимы освещения. Ну а группы - хоть пакетниками на стене включай... Главное - чтобы ПУЭ не нарушать.
Спасибо! Я тоже думаю что не того уровня объект чтобы заморачиваться.

Nialex
14.12.2016, 12:10
Кнопка на щите, щит закрыт.
Вариантов проектов много, всё зависит от схемы размещения, высоты и других параметров.

Поэтому дать "рыбу" тяжело.
Фермы с шагом 3,750, высота низа фермы от поверхности льда - 9,320.

camiidobrii
14.12.2016, 12:41
Фермы с шагом 3,750, высота низа фермы от поверхности льда - 9,320.
Царьков В.М.
Для небольших стадионов и спортивных площадок из экономических соображений допускается применение “верхнего” освещения, однако при этом высота установки ОП должна быть не менее 12м для волейбола и тенниса, 8м для бадминтона, баскетбола и ручного мяча и 6м для хоккея. Кроме того, применяемые ОП должны иметь защитный угол не менее 300.
Снижение слепящего действия достигается также повышением яркости адаптации спортсменов и зрителей за счет уменьшения неравномерности распределения яркости в поле зрения; освещением трибун для зрителей, окраской стен и потолков спортивных залов в светлые тона, направлением светового потока ОП в верхнюю полусферу.
Цветопередающие свойства ОП спортивных сооружений до широкого развития цветных телерепортажей не имели решающего значения и не регламентировались в нормах. Для получения высококачественного цветного телевизионного изображения применяют ИС со спектральным составом излучения, достаточно близким к дневному. Это позволяет для открытых спортивных сооружений и залов со светопроемами переходить от естественного к искусственному освещению в ходе соревнования без существенной перестройки телекамер. При этом регламентируется применение ИС с цветовой температурой Тцв = 4000 – 6500 К и индексом цветопередачи Ra>65. При отсутствии естественного освещения могут применяться ИС с цветовой температурой 2800-6500К. Для спортивных сооружений, предназначенных для тренировочных занятий и соревнований без цветных телерепортажей, цветопередающие свойства ОУ не являются критичными, а их ужесточение существенно увеличивает стоимость ОУ