Просмотр полной версии : Скрытое потолочное люминесцентное освещение
Увидел на форуме обсуждение темы «закарнизного» потолочного освещения по периметру помещения сложной конфигурации. У меня была точно такая же задача, которую решил простым способом: подбором люминесцентных ламп Т8 разной мощности 10, 15 и 18 Вт (и соответственно и разной длины) с применением балластов OSRAM 4x18 (3x18). Получилось замечательно и освещение в помещении более чем достаточное, минус был только в том, что пришлось использовать все лампы холодного свечения (лампы малой мощности, почему то, не производят теплого свечения). Однако спустя какое то время возникли проблемы с освещением, а именно на тех участках, где к балластам были подключены лампы разной мощности: лампы фактически сразу гаснут после запуска и наименьшие по мощности из них имеют внутренний нагар. Помогите добрым советом, как можно решит возникшую проблему? Спасибо. С уважением Игорь Косолапов, Магадан.
Поставить каждой лампе свой ЭПРА соответствующей мощности
Считаю, что это не ответ. Производитель ЭПРА сам предлагает включение ламп как 4х18 так 3х18 (см. схему), т. е. с уменьшением суммарной мощности ламп на нижнем плече ЭПРА (с 36 до 18 Вт). В моем же случае есть и вариант, когда на нижнее плечо включено 18+15Вт, но и тут спустя какое то время (несколько месяцев) лампы гаснут после запуска???? Короче говоря данную проблему согласования ламп в ЭПРА решить не возможно, кроме того как тупо каждую лампу (а их в реальности около сорока по периметру помещения)включить через отдельное ЭПРА!? К сожалению и производитель ЭПРА оказался не разговорчив.
kis323 обратите внимание, что Вы используете ЭПРА 4*18 (3*18)
То есть надо использовать 3 либо 4 лампы на ВОСЕМЬНАДЦАТЬ 18 Вт, а не 10 и не 15 Вт. Это ОЧЕНЬ важно ! Отсюда и получилось то, что Вы описали в своем первом посте.
PS сейчас посмотрел еще раз спецификацию ЭПРА QTISe 3/4 x18 Он действительно не обязан поддерживать 10 и 15Вт лампы. Зажигать будет, но полноценно лампы не проработают свой срок.
Увидел на форуме обсуждение темы «закарнизного» потолочного освещения по периметру помещения сложной конфигурации.
Для закарнизного освещения по периметру, а особенно сложной конфигурации лучше не мучиться, а использовать светодиодную ленту ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).
Для этих целей как раз таки целесообразно и правильно использовать светодиоды.
Спасибо за совет по использованию светодиодной ленты и особенно за ссылку. Обязательно воспользуюсь, т.к. сейчас устанавливаю супруге в салон ресепшн у которого полки и столешница изготовлены из матового стекла толщиной 10 мм. Хочу к торцам приделать светодиодную ленту, чтобы вся плоскость полок и столешницы симпатично светилась. Может кто уже делал такое (?) посоветуйте, что именно наиболее лучше всего подходит для этих целей (?). А относительно "закарнизного" освещения из светодиодной ленты и неона - такой вариант уже рассматривался. Да, красиво и большой выбор цветовой гаммы, но к сожалению это освещение ни как не может быть основным. (мало свету). Вот бы найти схему и описание ЭПРА QTISe 3/4 x18, можно было бы покумекать.
Спасибо за совет по использованию светодиодной ленты и особенно за ссылку. Обязательно воспользуюсь, т.к. сейчас устанавливаю супруге в салон ресепшн у которого полки и столешница изготовлены из матового стекла толщиной 10 мм. Хочу к торцам приделать светодиодную ленту, чтобы вся плоскость полок и столешницы симпатично светилась. Может кто уже делал такое (?) посоветуйте, что именно наиболее лучше всего подходит для этих целей (?). А относительно "закарнизного" освещения из светодиодной ленты и неона - такой вариант уже рассматривался. Да, красиво и большой выбор цветовой гаммы, но к сожалению это освещение ни как не может быть основным. (мало свету). Вот бы найти схему и описание ЭПРА QTISe 3/4 x18, можно было бы покумекать.
Свету совсем немало. Ставьте просто сверхъяркую ленту ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]). Светит ярче люминесцентной. 15/вт на метр .. представьте как колбасит.
camii dobrii
12.05.2009, 18:46
Спасибо за совет по использованию светодиодной ленты и особенно за ссылку. Обязательно воспользуюсь, т.к. сейчас устанавливаю супруге в салон ресепшн у которого полки и столешница изготовлены из матового стекла толщиной 10 мм. Хочу к торцам приделать светодиодную ленту, чтобы вся плоскость полок и столешницы симпатично светилась. Может кто уже делал такое (?) посоветуйте, что именно наиболее лучше всего подходит для этих целей (?). А относительно "закарнизного" освещения из светодиодной ленты и неона - такой вариант уже рассматривался. Да, красиво и большой выбор цветовой гаммы, но к сожалению это освещение ни как не может быть основным. (мало свету). Вот бы найти схему и описание ЭПРА QTISe 3/4 x18, можно было бы покумекать.
Выход ламп из строя вполне логичен. Вы подаете на них ток на который они не расчитаны. Принцип работы состоит в том что внутри лампы находится 2 спирали накала с эмиссионным веществом, при "перегреве" спирали это вещество выгорает по экспоненте относительно перегреву.
Соответственно использовать нужно те лампы на работу с которыми расчитано ЭПРА. Если хотите технических подробностей долбите поддержку осрама. У них очень хороший тех. отдел, нужно только туда пробиться =)).
Единственное что я могу посоветовать в этой ситуации - отказаться от ламп другой мощности. Более того у меня нет уверенности что лампы 10 и 15 Вт имеют колбу Т-8. А если они имеют колбу Т-5. То для них такие балласты не подходят вообще! Насколько мне известны мощностные ряды ламп Т-8, минимальная мощность 14 Вт. НО! Лампы менее 18 Вт используют в колбе Т-8 крайне редко!
Вот как раз 10 и 15 Вт - с колбой Т8, а 14Вт - колба Т5. /мы все это продаем/
Еще раз по поводу обсуждаемого ЭПРА. Он расчитан ТОЛЬКО на лампы 18т Т8.
В дизель ведь никто не льет 95 бензин, хотя он и хороший ? Вот и здесь не надо ничего придумывать.
Надо другие лампы - ставьте другие /соответствующие/ ЭПРА. Все очень просто.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot