Просмотр полной версии : Нормирование освещения
Разрешите сомнения. Читаю СанПин. Предоставлено минимальное значение освещенности по помещениям. Вопрос. Чем ограничивается максимальная величина??? :rolleyes:
Разрешенной мощностью.
В некоторых документах эта мощность сразу указывается. Читал где-то у железнодорожников.
А еще есть коэффициент неравномерности для отдельных помещений и коэффициент ослепленности.
И вообще нормальный уровень освещенности в районе 2000 лк, так что еще далеко. Светите.
Разрешенной мощностью.
В некоторых документах эта мощность сразу указывается. Читал где-то у железнодорожников.
А еще есть коэффициент неравномерности для отдельных помещений и коэффициент ослепленности.
И вообще нормальный уровень освещенности в районе 2000 лк, так что еще далеко. Светите.
а где вообще встречали коэффициент неравномерности?? где он прописан, не нашла.
а где вообще встречали коэффициент неравномерности?? где он прописан, не нашла.
Помню где-то, когда-то читал.
Нашел!!!
СНиП23-05-95.
7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
Помню где-то, когда-то читал.
Нашел!!!
СНиП23-05-95.
7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
спасибо большое
Можно еще здесь глянуть:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Таблица 1.3. Максимально допустимые значения удельной установленной мощности ОУ внутреннего освещения взята из ТСН 23-304-99
Может пригодиться вдержка из МГСН 2.06-99 "МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" :
"7.6 Для общего освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только для обеспечения архитектурно-художественных требований, а также в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.
Для местного освещения, кроме разрядных источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных.
Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается."
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot