Просмотр полной версии : Освещение арены ледового дворца.
Добрый день! В настоящее время освещение арены осуществляется светильниками HBS 400 H лампы osram POWERSTAR HQI-T 400вт - 51 шт.
и НСП 26 -500 -3шт(аварийное освещение) возможна ли альтернативная
замена на светодиодные светильники с увеличением освещенности?
этого количества светильников явно недостаточно!
Возможно всё, а что конкретно вы хотите получить?
Менять на светодиодку МГЛ 400Вт я бы пока не стал... Лет через пять такой шаг может и станет оправданным, а пока - нет. Если освещённости недостаточно - повесьте ещё МГЛок...
лампы горят как "фантики" бывает неделя две перегорают!
хотим получить хорошую освещенность и экономию энергозатрат!или это при таких хотелках несовместимо?
лампы горят как "фантики" бывает неделя две перегорают!
ПРА меняйте ) Дешевле будет. Светодиодка и МГЛ сейчас имеют примерно одинаковую эффективность. Однако, анаголичный по световому потоку светодиодный светильник будет гораздо дороже и намного тяжелее. Сделать и заменить-то можно, но потолок у Вас от нагрузки не обвалится? ;)
что даст заменаПРА ? светильники не старые 3года
Я бы на вашем месте выяснил, почему лампочки так быстро перегорают и устранил причину. Например, перестал бы говёные лампы брать и/или стабилизатор напряжения поставил. ПРА также могут быть причиной.
Аварийное освещение, естественно, есть смысл на светодиодное поменять, а рабочее - это надо проектом обосновывать. Запросите у нескольких производителей светильников - пусть они вам проект освещения и коммерческое предложение под параметры вашего помещения сделают и сравнивайте.
что даст заменаПРА ? светильники не старые 3года
И в новых светильниках попадаются говёные ПРА, убивающие лампы...
govoruhin87
20.06.2014, 14:57
А лампы, прошу прощения, Вы "тем местом" ставите? А то бывали заказчики, которые ставили лампы горизонтального горения в вертикальное положение.
Требования какие? Есть трансляция? Если речь о 2000лк "вертикалки", со светодиодами гирлянды получатся, если 700лк горизонтальной освещенности - вполне реально...
Я бы на вашем месте выяснил, почему лампочки так быстро перегорают и устранил причину. Например, перестал бы говёные лампы брать и/или стабилизатор напряжения поставил. ПРА также могут быть причиной.
Аварийное освещение, естественно, есть смысл на светодиодное поменять, а рабочее - это надо проектом обосновывать. Запросите у нескольких производителей светильников - пусть они вам проект освещения и коммерческое предложение под параметры вашего помещения сделают и сравнивайте.
лампы вроде не говеные osram POWERSTAR HQI-T есть что то лучше?
А лампы, прошу прощения, Вы "тем местом" ставите? А то бывали заказчики, которые ставили лампы горизонтального горения в вертикальное положение.
Требования какие? Есть трансляция? Если речь о 2000лк "вертикалки", со светодиодами гирлянды получатся, если 700лк горизонтальной освещенности - вполне реально...
трансляции нет ,арена в в районном городе ,но овещение явно маловато и запаса по мощности особо нет!
И в новых светильниках попадаются говёные ПРА, убивающие лампы...
какие ПРА на сегодняшний день наиболее актуальны?
лампы вроде не говеные osram POWERSTAR HQI-T есть что то лучше?
Нормально. Я сам такие в проекты закладываю. Если импортные немецкие, то должны нормально служить.
Нормально. Я сам такие в проекты закладываю. Если импортные немецкие, то должны нормально служить.
вроде как германия..не хотят служить...и цвет быстро меняют в желтизну
ток через лампу в установившемся режиме (через несколько минут после включения) можете измерить?
ток через лампу в установившемся режиме (через несколько минут после включения) можете измерить?
очень проблематично это сделать на такой высоте!
camiidobrii
23.06.2014, 11:15
Конлед, лампа МГЛ не должна выходить из строя так быстро.
Вам нужно сообщить следующие параметры:
1) Точное наименование прожектора
2) Точное наименование лампы
3) Точное наименование ПРА
4) Положение прожектора
5) Сетевое напряжение на контактах "дальнего" светильника
Для начала анализа достаточно.
Если эти все параметры в норме - нужно искать ошибку/неисправность.
НСП - меняйте на LED, МГЛ - выиграть тяжело.
Может быть имеет смысл поменять схему освещения на "верхнюю". Дает хорошую прибавку к освещенности (по сравнению с "верхне-боковой).
Конлед, лампа МГЛ не должна выходить из строя так быстро.
Вам нужно сообщить следующие параметры:
1) Точное наименование прожектора
2) Точное наименование лампы
3) Точное наименование ПРА
4) Положение прожектора
5) Сетевое напряжение на контактах "дальнего" светильника
Для начала анализа достаточно.
Если эти все параметры в норме - нужно искать ошибку/неисправность.
НСП - меняйте на LED, МГЛ - выиграть тяжело.
Может быть имеет смысл поменять схему освещения на "верхнюю". Дает хорошую прибавку к освещенности (по сравнению с "верхне-боковой).
1.светильник НВ s 400 Н
2.лампа OSRAM HQI-T 400 W/N
POWERSTAR HQI-T
3.тип ПРА неизвестен
4 положение светильников верхнее
5 напряжение порядка 230 В
camiidobrii
23.06.2014, 12:50
1.светильник НВ s 400 Н
2.лампа OSRAM HQI-T 400 W/N
POWERSTAR HQI-T
3.тип ПРА неизвестен
4 положение светильников верхнее
5 напряжение порядка 230 В
Ну тык блин...
У лампы Burning position p55
А вы её в положение V упихали...
Меняйте лампу на другую. у которой рабочее положение либо V(H) либо U. Берите например HQI-BT
И будет Вам счастье.
Вот так всегда, сначала болт кувалдой забивают, а потом говорят что держит фигово.
camiidobrii
23.06.2014, 13:06
Еще варианты - HQI-E/P или HPI BU
Еще варианты - HQI-E/P или HPI BU
на оф сайте Положение горения p45
camiidobrii
23.06.2014, 15:19
на оф сайте Положение горения p45
У кого?
HQI: любое
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] anced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searcht erm_1%3dHQI-E%26website_name%3dosram_ru
HPI BU (base up - цоколем вверх)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] можно смотреть характеристики ламп тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
У кого?
HQI: любое
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] anced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searcht erm_1%3dHQI-E%26website_name%3dosram_ru
HPI BU (base up - цоколем вверх)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
PS можно смотреть характеристики ламп тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
спасибо! разобрались! не те лампы изначально стояли с момента начала эксплуатации!!!велика ли вероятность их быстрого перегорания из-за этого?
спасибо! разобрались! не те лампы изначально стояли с момента начала эксплуатации!!!велика ли вероятность их быстрого перегорания из-за этого?
Конечно. Либо перегорают быстро, либо срок службы сокращается в разы. Берите с любым положением и будет вам счастье.
camiidobrii
24.06.2014, 11:12
спасибо! разобрались! не те лампы изначально стояли с момента начала эксплуатации!!!велика ли вероятность их быстрого перегорания из-за этого?
Стер ранее написанное (сложно).
Да, перегорают из-за неверного положения. Перегорают из-за этого очень быстро! Меняйте лампы на те которые я предложил.
Предварительно - нужно проверить что за ПРА стоит в светильники.
Не все ПРА и Лампы дружат между собой. Есть подводные камни.
Нужно проверить рабочий ток ПРА и лампы.
Стер ранее написанное (сложно).
Да, перегорают из-за неверного положения. Перегорают из-за этого очень быстро! Меняйте лампы на те которые я предложил.
Предварительно - нужно проверить что за ПРА стоит в светильники.
Не все ПРА и Лампы дружат между собой. Есть подводные камни.
Нужно проверить рабочий ток ПРА и лампы.
ток ПРА и ток лампы должны соответствовать ? т.е по тех.характеристикам быть одинаковым?
camiidobrii
24.06.2014, 12:49
ток ПРА и ток лампы должны соответствовать ? т.е по тех.характеристикам быть одинаковым?
Да. (10 символов)
Из опыта, самые не требовательные лампы это BLV. Они хорошо держат перепады напряжения и не соответствие токов. Угол установки 360гр.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
camiidobrii
03.03.2015, 15:45
Из опыта, самые не требовательные лампы это BLV. Они хорошо держат перепады напряжения и не соответствие токов. Угол установки 360гр.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
250/400 Да.
1000 - г-но редкостное )))
250/400 Да.
1000 - г-но редкостное )))
И в чем это выражается?
camiidobrii
05.03.2015, 15:03
И в чем это выражается?
Ограничения по положению горения, хромает дисперсия, низковатая световая отдача.
Ограничения по положению горения, хромает дисперсия, низковатая световая отдача.
Что значит хромает дисперсия?
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot