Вход

Просмотр полной версии : Будет ли работать короткодуговая лампа от обычного балласта?


Dmitry3d
09.05.2009, 13:44
Добрый день!
Интересует вопрос - возможно ли использовать короткодуговую лампу Xenpow 400w (сила тока лампы указана 8,5А) c магнитным дросселем:
Vossloh Schwabe Hellas NaHJ400-000.6 for high pressure sodium vapour (4,45A) and metal halide (4,20A) 400W 230V/50Hz

и ИЗУ:
Vossloh Schwabe Hellas power ignitor Z400M 220-240V/50-60Hz for lamps HS70(D2)-400W HI 70-400W
I max 5A

Смущает что сила тока лампы превышает в 2 раза указанную силу тока ИЗУ и балласта - чем это грозит? Будет перегреваться ИЗУ и дроссель или сгорит все?

camii dobrii
12.05.2009, 15:35
Скорее всего просто не будет работать. Циклический режим, с выходом из строя зажигалки. Чтобы убить дроссель - я не знаю что с ним надо сделать =0).

Dmitry3d
12.05.2009, 16:31
Спасибо за ответ. С момента написания вопроса немного занялся рассчетами и решил взять лампу на 350вт с короткой дугой - ее параметры 60В 5,8А - уже лучше подходит, балласт по моим расчетам при падении напряжения до 60в сможет дать 5,3А. Хотя я не уверен правильно ли я рассчитал

camii dobrii
12.05.2009, 18:36
Извините, можно узнать, что за короткодуговая лампа. Типа отечественной ДРИШ? Либо, что то другое?

Типа MHN SB и ламп в цоколе G-12. Хотя конечно определение короткодуговой лампы - интересно =). ДРИШ тоже вписывается. Хотя вписывается ли в это определение HPI лампа - непонятно.

В принципе не особенно важно, длинная или короткая дуга. Процессы одни и те же. Главное что давление высокое. А люм лампу 400 Вт я не видел...

Dmitry3d
12.05.2009, 22:01
по поводу что за лампа - сначала хотел взять одну из этих на 400вт: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
потом наткнулся на дешевые китайские лампы, которыми заменяют дорогие лампы в проекторах: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

выбор остановил на 350 вт лампе.

по поводу ИЗУ - у меня универсальная зажигалка 70-400вт с 3мя контактами - модель написал в первом посте. Ее нельзя будет использовать? чем отличается поджиг короткодуговой лампы от обычной?

Незарегистрированный
21.05.2009, 19:02
вопрос постов выше остался в силе

KALAN
21.05.2009, 22:18
вопрос постов выше остался в силе

Какой вопрос остался в силе???

Dmitry3d
21.05.2009, 23:00
универсальная зажигалка 70-400вт с 3мя контактами - модель написана в первом посте. Ее нельзя будет использовать?
чем отличается поджиг короткодуговой лампы от обычной?

KALAN
22.05.2009, 16:18
универсальная зажигалка 70-400вт с 3мя контактами - модель написана в первом посте. Ее нельзя будет использовать?
чем отличается поджиг короткодуговой лампы от обычной?

Поджиг "короткодуговой" лампы от "длиннодуговой" в принципе ни чем не отличается. Все зависит от величины напряжения пробоя газоразрядного промежутка. А это напряжение зависит от наполнения (газовой смеси) и конструкции электродов. В Вашем случае необходим импульс порядка
4 кВ. Думаю, что имеющаяся у Вас зажигалка это обеспечит. Но т.к. ваше ИЗУ последовательного включения и в рабочем режиме лампы через него будет протекать ток лампы ~ 7-8 А, а у вас max ток ИЗУ 5 А, то боюсь, что будут проблемы.
Посмотрите вот здесь (Пенза) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Думаю устройство этой фирмы типа ИЗУ-1М 100/1000 Вам подойдет. Стоит копейки 77 руб/шт. :)