18.09.2014, 12:48
Суть проблемы: прислали светильники с одним ЭПРА на две лампы Philips HF-S 236 TL-D E II и Helvar EL2x36ngn, к ним отдельно блоки аварийного питания. Часть светильников укомплектовали блоками Conversion KIT K-303, с ними проблем нет, есть варианты схем подключения в паспорте. Другую часть укомплектовали блоками Stabilar BS-58-1, которые легко цепляются на ЭПРА для одной лампы, а на двухламповые не получилось, в паспорте такой схемы нет, сайт stabilar/com давно и железно заблокирован. Кто сталкивался с этой проблемой, помогите пожалуйста со схемой.

Saymon
18.09.2014, 13:34
У меня схема подключения нашлась за 45 секунд.
3932

Если надо с паспортом, то ТУТ ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).

STVlad
18.09.2014, 14:18
Эта схема есть в паспорте, паспорт есть в каждой упаковке, только здесь блок подключается к ЭПРА для одной лампы, а у меня один ЭПРА для двух ламп и по одной они не работают. Мне нужно чтобы в обычном режиме горели обе лампы с нормальной яркостью, а при отсутствии 220в одна от аккумулятора. На ЭПРА клеммник на 6 контактов, схема подключения в файле.

Alexiy
18.09.2014, 14:32
Подобную тему уже обсуждали - посмотрите:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Если не поможет - звоните/пишите в Белый свет - вам всё вышлют

STVlad
18.09.2014, 14:53
Эту тему я уже смотрел, оказалась не в тему...
Значит в "Белый свет".

STVlad
02.11.2014, 12:55
Проблему я давно решил, но может ещё кому понадобится. Это мне прислали по запросу в "Белый свет"

Maloy
22.12.2014, 11:16
Спасиб, понадобилась)

STVlad
22.12.2014, 12:13
Если кто захочет покопаться глубже, выкладывая функционалку. Там три реле, одно на питание ЭПРА и два параллельно на коммутацию ламп.

Владимирbps
26.05.2015, 15:58
Добрый день. Помогите пожалуйста поставил аварийки, неделю проработали и все друг за другом потухли(( питание приходит, потключай посхеме. Что может быть?

STVlad
26.05.2015, 18:57
Владимирbps
По какой схеме подключал и какая схема ЭПРА? Есть варианты в зависимости от схемы светильника.

STVlad
31.05.2015, 15:22
Для тех, кого разочаровали результаты, попробую дать несколько советов:
1. Читайте инструкции, есть провода, которые нужно делать покороче. Это высокое напряжение для работы в аварийном режиме, клеммы 4 (+) и 5 (-), для этого часто приходится демонтировать ЭПРА и крепить его в другом месте.
2. Смотрите как подключена лампа к ЭПРА, есть несколько вариантов, для каждого своя схема подключения.
3. Не используйте провода сечением больше 1,5 мм, клеммники этого могут не выдержать, лучше использовать такой-же как в светильниках.
4. Если самостоятельно составляете схему подключения, постарайтесь отключать от аварийной лампы все цепи, кроме высокого напряжения. Недавно пришли светильники с параллельным включением нитей накала, набросал для них схему, пользуясь функционалкой, которую выложил раньше, всё работает.
Stabilar конечно штука универсальная, но делать запрос каждый раз, когда приходит новый светильник, это напрягает. Были блоки KIT K-303, там в паспорте приведены все варианты подключения, никаких заморочек. Правда качество печати никакое, но в сети нашел документацию на его предшественника - БАП INERLUX, там качество отличное, нумерация клемм та же, смотришь схему пускового, рядом схема подключения, все бы так документацию оформляли...
Схему для ЭПРА с параллельным включением накала прикладываю, кому нибудь пригодится.

Alexiy
01.06.2015, 10:48
Были блоки KIT K-303, БАП INERLUX...
были, да сплыли. Теперь только Stabilar остался на рынке

STVlad
01.06.2015, 17:34
Кое где по складам еще есть, но это если повезет.
Когда приходится собирать много светильников я рисую монтажку с реальным расположением деталей и проводов, во первых помогает когда мозги кипят, во вторых по этим схемам потом даже новички работают без вопросов. Выкладываю монтажку к последней схеме, думаю кому нибудь пригодится.

bek
09.06.2015, 06:53
спасибо за таких людей .

arap
27.12.2016, 07:39
а как подключит данный блок ав. осв. к эпра

Константин 12
27.12.2016, 13:45
а как подключит данный блок ав. осв. к эпра

Посмотрите нижний чертеж. Не истина, но похоже.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Только как я понял, у вас АБП на одну лампу до 58 Вт, а ЭПРА на 2 лампы.

arap
27.12.2016, 18:45
Посмотрите нижний чертеж. Не истина, но похоже.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Только как я понял, у вас АБП на одну лампу до 58 Вт, а ЭПРА на 2 лампы.

Схема не та, т.к. там эпра для 1 лампы, а у меня эпра для двух и абп на одну. К тому же на схемах я не встречал данный тип эпра. Везде 6-7 выводом, а тут три

arap
27.12.2016, 18:54
Вот схема этого эпра и блока на фото. Верхнии два чертежа

STVlad
27.12.2016, 20:02
С последним советом не согласен. БС4-КМ предшественник Стабилара, тут всё ясно, а вот ПРА от PHILIPS явный диозавр со схемой без подогрева. Когда-то давно лепили самопальные ПРА подобного типа и клеили полоску фольги на лампу для облегчения поджига, здесь видимо используют заземленный металлический корпус светильника (клемма 4). К сожалению нет возможности проверить на практике, но я бы поостерегся подключать этот блок по штатной схеме от "Белого света". Кстати, на сайте PHILIPS подобного ПРА сейчас уже не найти, а предложения по продаже в сети ещё гуляют.

STVlad
27.12.2016, 20:19
Пока писал, появилось ещё одно сообщение, озадачен...
На фото не Stabilar, это KIT, вещь очень удобная, универсальная, в паспорте куча вариантов схем подключения для разных ПРА, но ничего подобного ранее указанному ПРА нет. Проблема не в конверсионном модуле, а в ПРА. У меня даже каких-нибудь вариантов нет.

arap
27.12.2016, 21:09
У на на работе аварийное было на базе этого блока "Белый Свет". Мы их меняем на 303. На большинстве светильников к блоку был просто подключена лампа индикатора заряда батареи, т.к. предшесвенники не смогли найти схему. Но есть еще светильники до которых мы не добрались и там что удивительно при исчезании напряжения все работает(одна лампа), но снять и узнать схему смогу не раньше весны.

STVlad
27.12.2016, 23:38
Кстати о количестве ламп, неважно сколько их, в режиме аварийного питания работает только одна и с пониженной яркостью независимо от положения выключателя. Когда напряжение восстановится, включатся все, если не отключены выключателем. БАП в аварийном режиме зажигает только одну лампу подавая высокочастотное напряжение на выводы 4 и 5 у Snabilar или 4 и 7 у БС-4КМ. Все остальные клеммы для подключения/отключения ПРА. Stabilar я препарировал и выложил функционалку в этой теме, БС-4КМ его предшественник и наверняка не сильно отличается, немного переставили клеммы (5 и 6 в БС переехали на 9 и 10 в Stabilarе), а так же в БС нет реле коммутации фазы ПРА, значит выключатель должен стоять в цепи ПРА, как в схеме KIT. И еще один момент, ЭПРА Philips на фото тоже работает без подогрева, поджигая только высоким напряжением, видимо его можно скоммутировать, если точно знать расположение контактов реле в БАП. Будет время, попробую разобраться, но на практике проверить не смогу.