PDA

Просмотр полной версии : Какие светильники можно применять в больницах


r13
18.11.2014, 19:14
Вопрос в общем-то "корыстный"... Нужно "пройти" в проект с люмм. светильниками(уже стоят в проекте на бумаге). Есть поставщики желающие(и конечно справедливо) предложить замену на светодиоды. А заказчику и монтажникам в общем-то "по барабану", только чтобы все было ПРАВИЛЬНО.
Есть ли на что сослаться или было(нормы, СнИП и т.п.), чтобы убеждать заказчика в том, что ЛЛ "правильнее" применить.:)

vladmark
18.11.2014, 20:37
Вопрос в общем-то "корыстный"... Нужно "пройти" в проект с люмм. светильниками(уже стоят в проекте на бумаге). Есть поставщики желающие(и конечно справедливо) предложить замену на светодиоды. А заказчику и монтажникам в общем-то "по барабану", только чтобы все было ПРАВИЛЬНО.
Есть ли на что сослаться или было(нормы, СнИП и т.п.), чтобы убеждать заказчика в том, что ЛЛ "правильнее" применить.:)

а ЛЛ хоть какие?)) надеюсь Т5)
Проект какой? офис, пром.. или улица?))
Вообще на типовых армстронгах с призмой UGR всегда высоковат. Было бы желание - обосновать можно все что угодно)

Gades
18.11.2014, 21:29
В СанПиН 2.1.3.2630-10 есть два указания:
7.5. В медицинских организациях уровень естественного и искусственного освещения должен соответствовать санитарным нормам и правилам.
7.7. Искусственная освещенность (общая и местная), источник света, тип лампы принимаются в соответствии с действующими нормами.
7.8. Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Какие именно из действующих норм имеются в виду - не очень понятно )
Понятно одно: светильник должен иметь целиковый рассеиватель - то есть обычные растровые светильники 4х18 с отражателями и без стекла не допускаются. Чем тут обосновать преимущество люмок - сразу в голову не приходит (

r13
19.11.2014, 10:20
а ЛЛ хоть какие?)) надеюсь Т5)
Проект какой? офис, пром.. или улица?))
Вообще на типовых армстронгах с призмой UGR всегда высоковат. Было бы желание - обосновать можно все что угодно)

Проект большой больницы.

r13
19.11.2014, 10:33
В СанПиН 2.1.3.2630-10 есть два указания:
7.5. В медицинских организациях уровень естественного и искусственного освещения должен соответствовать санитарным нормам и правилам.
7.7. Искусственная освещенность (общая и местная), источник света, тип лампы принимаются в соответствии с действующими нормами.
7.8. Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Какие именно из действующих норм имеются в виду - не очень понятно )
Понятно одно: светильник должен иметь целиковый рассеиватель - то есть обычные растровые светильники 4х18 с отражателями и без стекла не допускаются. Чем тут обосновать преимущество люмок - сразу в голову не приходит (

По-моему где-то на этом форуме встречал чью-то цитату, что не во всех медицинских помещениях можно применять светодиодное освещение. Может не правильно понял?

Svetotehnik
04.12.2014, 12:04
В современных больницах и детских садах, по совести, нужно ставить люминесцентные светильники с электронными драйверами и лампами Т5. Сейчас уже есть и светодиодные светильники по сопоставимым ценам и неплохими характеристиками. У "Световых Технологий" например. Но все упирается в цену. Так что в проекте, как обычно хорошо, а на деле уж как выйдет. Обычно не в лучшую сторону. Но если в проекте есть заинтересованность, то экономия на свете дело не благодарное.

Svetlanka
09.12.2014, 17:24
я знаю люминисцентные точно не используются, так как в спектре лучей частные микро-максимумы и излучения в виде линий, которые могут в некоторых ситуациях исказить цвета в разных частях рассматриваемых объектов.

Знающий
09.12.2014, 17:30
ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 25. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ЗОНАХ БОЛЬНИЦ И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
ГОСТ Р МЭК 62471-2013 ЛАМПЫ И ЛАМПОВЫЕ СИСТЕМЫ. Светобиологическая безопасность. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

r13
10.12.2014, 10:18
я знаю люминисцентные точно не используются, так как в спектре лучей частные микро-максимумы и излучения в виде линий, которые могут в некоторых ситуациях исказить цвета в разных частях рассматриваемых объектов.

???...
п.7.18 СП 52.13330.2011(СНиП 23-05-95*) :
«… В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а так же в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные(в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания.»