АлександрГусев
10.02.2015, 09:32
светильник централизованного типа BS-1790-0-0/3000-840 LED - можно ли его питать как переменкой так постоянкой?

White_Light
10.02.2015, 10:13
светильник централизованного типа BS-1790-0-0/3000-840 LED - можно ли его питать как переменкой так постоянкой?

Можно и нужно :)
Все светильники "Белый свет", название которых начинается с единички с питанием на 220 В, могут питаться и от переменного (220В, +/-10%), так и от постоянного - от 180-190 до 240-260 Вольт постоянного напряжения.

NEMO
10.02.2015, 10:17
светильник централизованного типа BS-1790-0-0/3000-840 LED - можно ли его питать как переменкой так постоянкой?


Светильники централизованного типа BS-1790-0-0/3000-840 LED можно запитывать как переменным так и постоянным током, так они совместимы с ЦСАО BS-ELECTRO, которая питает светильники в нормальном режиме переменным током, а в аварийном от батареи постоянным током.

АлександрГусев
10.02.2015, 10:43
Можно и нужно
Все светильники "Белый свет", название которых начинается с единички с питанием на 220 В, могут питаться и от переменного (220В, +/-10%), так и от постоянного - от 180-190 до 240-260 Вольт постоянного напряжения.
одновременно?, т.е. как в случае с ЦСАО BS-ELECTRO, но в моём случае напрямую от БАО

АлександрГусев
10.02.2015, 11:11
Можно и нужно :)
Все светильники "Белый свет", название которых начинается с единички с питанием на 220 В, могут питаться и от переменного (220В, +/-10%), так и от постоянного - от 180-190 до 240-260 Вольт постоянного напряжения.

Одновременно возможны оба варианта?

White_Light
10.02.2015, 11:20
Что значит одновременно? Одновременно подавать напряжение от 2х источников на линию? ;)))

Окей, фразу "могут питаться и от переменного (220В, +/-10%), так и от постоянного - от 180-190 до 240-260 Вольт постоянного напряжения" можно перевести как "один и тот же светильник может питаться как от переменного, так и от постоянного напряжения".

АлександрГусев
10.02.2015, 11:37
Что значит одновременно? Одновременно подавать напряжение от 2х источников на линию? ;)))

Окей, фразу "могут питаться и от переменного (220В, +/-10%), так и от постоянного - от 180-190 до 240-260 Вольт постоянного напряжения" можно перевести как "один и тот же светильник может питаться как от переменного, так и от постоянного напряжения".

всмысле чтобы в рабочем режиме он получал питание от переменного источника, а в аварийном от резервного постоянного, а не только от одного какого-нибудь на выбор:)

White_Light
10.02.2015, 11:42
всмысле чтобы в рабочем режиме он получал питание от переменного источника, а в аварийном от резервного постоянного, а не только от одного какого-нибудь на выбор:)

Это именно то, что я и NEMO изначально имели в виду.

АлександрГусев
10.02.2015, 11:59
благодарю:)