PDA

Просмотр полной версии : Автоматы В и С - выбор?


Ajaks
24.02.2015, 19:16
Один товарищ сделал такой заказ - я ему скомплектовал (по льготной цене :) ):
1. Автоматический выключатель iC60N 1P 6A B 6 кА серия Acti9 A9F78106 SCHNEIDER ELECTRIC - 41шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
2. Автоматический выключатель iC60N 1P 10A B 6 кА серия Acti9 A9F78110 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
3. Автоматический выключатель iC60N 1P 16A B 6 кА серия Acti9 A9F78116 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
4. Автоматический выключатель iC60N 1P 10A C 6 кА серия Acti9 A9F79110 SCHNEIDER ELECTRIC - 36шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
5. Автоматический выключатель iC60N 1P 16A C 6 кА серия Acti9 A9F79116 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Вопрос вот в чём:автоматы с характеристикой В собирается ставить на светодиодное освещение на объекте.Я не смог убедить использовать с характеристикой С - по перегрузке они одинаковы в характеристиках 1,4 In,разница в отработке на к/з - что это даёт?
Есть смысл использования В?Кто какие ставит на защиту?Всё-таки цена отличается прилично.

Aleksandr_A
25.02.2015, 08:30
Один товарищ сделал такой заказ - я ему скомплектовал (по льготной цене :) ):
1. Автоматический выключатель iC60N 1P 6A B 6 кА серия Acti9 A9F78106 SCHNEIDER ELECTRIC - 41шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] Автоматический выключатель iC60N 1P 10A B 6 кА серия Acti9 A9F78110 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
3. Автоматический выключатель iC60N 1P 16A B 6 кА серия Acti9 A9F78116 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
4. Автоматический выключатель iC60N 1P 10A C 6 кА серия Acti9 A9F79110 SCHNEIDER ELECTRIC - 36шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] Автоматический выключатель iC60N 1P 16A C 6 кА серия Acti9 A9F79116 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Вопрос вот в чём:автоматы с характеристикой В собирается ставить на светодиодное освещение на объекте.Я не смог убедить использовать с характеристикой С - по перегрузке они одинаковы в характеристиках 1,4 In,разница в отработке на к/з - что это даёт?
Есть смысл использования В?Кто какие ставит на защиту?Всё-таки цена отличается прилично.

Разница в характере нагрузки и отключающей способностью при пуске нагрузки. Например на Лампу накаливания ставят В, на люмку С, на двигатель Д.
Т. е при пуске нагрузке возникает реактивка которая протекает через автомат. Автомат с Д держит по времени дольше всех (секунды)превышение нагрузки, В отключится тут же при одинаковом номинале.

На светодиодку можно ставить автоматы с В. Улучшается зашита, при небольших затратах.

Ajaks
25.02.2015, 23:12
На светодиодку можно ставить автоматы с В. Улучшается зашита, при небольших затратах.[/QUOTE]
Сами ставили?

Alexvas
26.02.2015, 01:02
По-хорошему, для светодиодных светильников надо ставить gR, так как это же полупроводниковые приборы. Но такие предохранители очень дорогие.

Aleksandr_A
26.02.2015, 22:08
На светодиодку можно ставить автоматы с В. Улучшается зашита, при небольших затратах.
Сами ставили?[/QUOTE]

Почему нет. Также все компьютерные сети под В ставят.