Добрый день!
Нужен ответ на вопрос - на сколько далеко ( в метрах) можно отнести драйвер от промышленного светодиодного светильника мощностью 100-150вт? Нужно ли менять сечение кабеля при большом расстоянии?
Все зависит от характеристик самого драйвера - какой запас по напряжению у него есть по факту при номинальном токе стабилизации. Здесь очень сложно, практически невозможно советовать что-то конкретное не видя характеристик светильника и драйвера. Можно дать только общую методику для Вашего дальнейшего самостоятельного исследования:
1. Определяем запас по напряжению драйвера при номинальном токе стабилизации.
2. Определяем по даташитам на светодиоды, на сколько повысится напряжение на светодиодной матрице при самой низкой температуре окружающей среды, бывающей в месте установки светильника.
3. Вычитаете из максимального рабочего напряжения драйвера максимальное напряжение холодной матрицы - это и есть тот диапазон напряжений за минусом еще некоего гарантийного уровня, в рамках которого вы можете посчитать длину удаления драйвера от светильника. Если падение напряжения в штатных проводах укладывается в в это "запасное" напряжение драйвера, то сечение провода можно не менять. Если не укладывается - значит требуется пересчет сечения в сторону увеличения до достижения приемлемого значения падения напряжения. Причем не забудьте, что в расчете падения напряжения нужно брать удвоенную длину провода, т.к. у Вас две жилы.
Если самому считать обломно, то можно задать этот вопрос в службу техподдержки завода-изготовителя светильника и они выдадут Вам более конкретные рекомендации.
похоже это исчерпывающий ответ - спасибо!