PDA

Просмотр полной версии : Заземление светильников Армстронг


BOTANIK
15.05.2015, 13:33
Здравствуйте.
Интересует вопрос правильного заземления стального корпуса светильника.
"Производители" делают кто как хочет - кто-то вообще не делает, заземляют через винтовое соединение колодки на корпусе, на приваренную шпильку и т.п.
По правилам ПУЭ заземлять корпус надо. Приведены варианты с винтами, но для корпуса светильника они малоприменимы ( по-моему), т.к. корпус крашеный и надо зачищать краску для обеспечения контакта. Где еще можно посмотреть/почитать?

Знающий
15.05.2015, 13:40
Изучайте подборку: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

BOTANIK
15.05.2015, 13:57
Спасибо...

BOTANIK
16.05.2015, 16:11
Для тех, кто интересуется данным вопросом :

1. заземление нужно согласно п.1.1 и 1.3 ГОСТ 12.1.030-81
2. сечение провода должно быть не менее сечения фазного провода согласно ПУЭ табл. 1.7.5
3. способ закрепления заземляющего провода по ГОСТ 10434-82
Естественно, это не нужно, если корпус пластиковый.
Если я где-то ошибся, просьба поправить.

Андрей81
24.06.2015, 22:05
Для тех, кто интересуется данным вопросом :
Естественно, это не нужно, если корпус пластиковый.

очень часто заземление на БП требуется для того, чтобы светильник соответствовал ЭМС... а вслучае одной известной российской компании и ряда китайцев - надо еще минус выходной через емкость на землю соединять, чтобы при отрыве нуля, диоды от обратного тока не горели...