Просмотр полной версии : Как правильно учитывать Естественный свет
Всем привет!
Есть вопрос. Как учитывать влияние естественной освещенности при замеров освещенности от светильника.
Условна естественный фон 30 лк, при горящем светильнике на том же месте 150 лк. Верно, будет просто вычесть показания или нет?
Где почитать можно? никак найти не могу....
Заранее спасибо!
Всем привет!
Есть вопрос. Как учитывать влияние естественной освещенности при замеров освещенности от светильника.
Условна естественный фон 30 лк, при горящем светильнике на том же месте 150 лк. Верно, будет просто вычесть показания или нет?
Где почитать можно? никак найти не могу....
Заранее спасибо!
Да, будет верно. В данном случае от светильника при отсутствии внешнего освещения было бы 120 лк.
Да, будет верно. В данном случае от светильника при отсутствии внешнего освещения было бы 120 лк.
всегда также думал, но где можно прочесть об этом? никто не сталкивался? у Айзенберга нет....
всегда также думал, но где можно прочесть об этом? никто не сталкивался? у Айзенберга нет....
В учебнике физики. Световые потоки (как и потоки жидкости, электричества и т.д.) - величины аддитивные. Физические законы, математически, для всех этих вещей идентичны.
Всем привет!
Есть вопрос. Как учитывать влияние естественной освещенности при замеров освещенности от светильника.
Условна естественный фон 30 лк, при горящем светильнике на том же месте 150 лк. Верно, будет просто вычесть показания или нет?
Где почитать можно? никак найти не могу....
Заранее спасибо!
Самый верный способ - следовать стандартам.
ГОСТ Р 54944-2012 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ:
6.1.1. Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещении, а также вертикальной освещенности на окнах при засветке помещений наружным освещением следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.
UPD
Правда пункт выше - не для одного светильника, а для всей осветительной установки помещения.
В Вашем случае я подозреваю Вы пытаетесь измерять характеристики именно светильника. В таком случае внешних засветок быть не должно вообще, а комната в которой выполняете измерения должна иметь черное покрытие всех поверхностей помещения.
Самый верный способ - следовать стандартам.
ГОСТ Р 54944-2012 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ:
6.1.1. Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещении, а также вертикальной освещенности на окнах при засветке помещений наружным освещением следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.
UPD
Правда пункт выше - не для одного светильника, а для всей осветительной установки помещения.
В Вашем случае я подозреваю Вы пытаетесь измерять характеристики именно светильника. В таком случае внешних засветок быть не должно вообще, а комната в которой выполняете измерения должна иметь черное покрытие всех поверхностей помещения.
да это понятно...но не всегда же есть возможность выдержать ГОСТы.... в первом приближении хочется порядок понимать....всегда считал, что свет суммируется, но ни в физике ни в книгах нет такого указания....но всё-равно, спасибо, что догадку подтвердили....
Да, будет верно. В данном случае от светильника при отсутствии внешнего освещения было бы 120 лк.
это какая освещённость? цилиндрическая в точке пространства? Горизонтальная на поверхности? Вертикальная на поверхности?
Для горизонтальной освещённости можно условно считать естественную составляющую на данной точке поверхности в ограниченный промежуток времени величиной постоянной при отсутствии существенного экранирования и отражения света.
А вертикальная освещённость будет сильно зависеть от направления датчика. Спиной к окну не сильно-то естественную освещённость намеряешь.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot