PDA

Просмотр полной версии : help, luminaries


Aidar
15.06.2009, 16:25
Здравствуйте, я - студент, учусь на инженера-электрика, и за отсутствием практического опыта мало разбираюсь в следующих вопросах. пожалуйста, подскажите технику расчетов:
имеются в наличии downlight luminaries мощностью 26 W, помещение 140 кв м, и потолок высотой 3.4м. нужно достичь уровня освещенности в 2000 люкс. сколько понадобится подобных светильников?
заранее благодарю!

camii dobrii
15.06.2009, 16:33
Здравствуйте, я - студент, учусь на инженера-электрика, и за отсутствием практического опыта мало разбираюсь в следующих вопросах. пожалуйста, подскажите технику расчетов:
имеются в наличии downlight luminaries мощностью 26 W, помещение 140 кв м, и потолок высотой 3.4м. нужно достичь уровня освещенности в 2000 люкс. сколько понадобится подобных светильников?
заранее благодарю!

Необходимое количество светильников не поместится на потолке - без шуток.

Может вы имели ввиду 200 лк?
Если так то от 50 до 60 светильников - надо считать для конкретного помещения с коэф. отражения, и его геометрией. Ну и конечно для конкретных светильников с конкретной кривой силой света.

Все это можно сделать в программе dialux которая даже проще автокада... Дерзайте.

Aidar
15.06.2009, 16:35
Необходимое количество светильников не поместится на потолке - без шуток.

Может вы имели ввиду 200 лк?
вполне может быть :confused: помещение - бутик в торговом центре.

camii dobrii
15.06.2009, 16:37
вполне может быть :confused: помещение - бутик в торговом центре.

Вообще говоря в "бутике" от 200 до 800 лк. Так что уточняйте ТЗ и вперед... Светильник я бы посоветовал вам выбрать другой. Если и на КЛЛ то хотя бы 2*26. А лучше на МГЛ 70-150 или же на линейных лампах. Ну и естественно отдельно освещение витрин.

Akser
15.06.2009, 16:37
Еще надо было указать коээфициенты отражения потолка, стен, пола. Если не знаешь, возьми стандартные.

Посмотри каталог Световых Технологий, последние страницы. Там есть наглядный пример.

Aidar
15.06.2009, 16:42
Вообще говоря в "бутике" от 200 до 800 лк. Так что уточняйте ТЗ и вперед... Светильник я бы посоветовал вам выбрать другой. Если и на КЛЛ то хотя бы 2*26. А лучше на МГЛ 70-150 или же на линейных лампах. Ну и естественно отдельно освещение витрин.

уточнил, оказывается там 2*26W, пардон за неточности и скудную информацию, но хотелось бы решение в общих чертах :o
мой профессор дал формулу:
освещенность = (кол-во ламп)*(люмен/ламп)*(коэф. утилизации)*(фактор потери света)/(площадь)

camii dobrii
15.06.2009, 17:54
уточнил, оказывается там 2*26W, пардон за неточности и скудную информацию, но хотелось бы решение в общих чертах :o
мой профессор дал формулу:
освещенность = (кол-во ламп)*(люмен/ламп)*(коэф. утилизации)*(фактор потери света)/(площадь)

Вот именно поэтому электрики не должны считать светотехнику... К вам никаких претензий, просто вы не знаете и не понимаете зачем, как и почему. Вас этому просто не учат.

Поищите по ключевому слову - метод коэффициента использования - считайте по нему. Это инженерный метод. Вам что то подобное и дали, только словами неправильными обозвали всё это.