Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста какой БАП лучше всего подходит для: Источник питания LST ИПС35-350Т IP20.B1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, стабилизация по току 350мА, рабочее выходное напряжение 22-95 вольт, мин. мощность 7,7w, мах. мощность 35w, КПД - 87%, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений.???

White_Light
05.08.2015, 14:41
Попробуйте BS-200-1 LED или BS-200-3 LED (на 1 и 3 часа соответственно) - в аварийном режиме выдают 6 Вт (подстраиваются по току и напряжению под светодиодный модуль - режим постоянной мощности). Есть 2 ограничения: не более 3 А и не более 140 Вольт на подключенном светодиодном модуле в рабочем режиме.


Схема подключения:
4593

ledsvetilnik
06.08.2015, 17:25
Большое спасибо!

ledsvetilnik
07.08.2015, 13:08
а к драйверу Аргос-Трейд подходит этот БАП?
Источник питания LST ИПС35-350Т IP20.B1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, стабилизация по току 350мА, рабочее выходное напряжение 22-95 вольт, мин. мощность 7,7w, мах. мощность 35w, КПД - 87%, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений.

White_Light
10.08.2015, 10:51
Должен подходить. У Вас возникли какие-то трудности при подключении? Схема не работает?