PDA

Просмотр полной версии : Ваше мнение о светильниках ЛидерЛайт


ttm
12.08.2015, 11:53
Нам предлагают установить в цех светильники 90 Вт.

Знающий
12.08.2015, 13:18
А какая максимальная температура воздуха в точке подвеса? Хорошо бы не полениться и измерить - это архиважно.

Если совсем в двух словах, то самый большой врожденный недостаток светильников ЛидерЛайта состоит в том, что их не желательно вещать горизонтально, т.к. будут перегреваться. По моему инженерному разумению, закрытая сверху конструкция радиатора для более эффективного теплоотвода требует продольного наклона не менее 20 градусов. Тогда появляются хоть какие-то условия для возникновения тяги вверх горячего воздуха и замещения его холодным. Размещение блока питания в самой горячей области корпуса также не добавляет ему жизненного оптимизма (ресурса работы).

Самое большое гипнотизирущее достоинство ЛидерЛайта - это его практически демпинговая цена.

ttm
12.08.2015, 13:28
Температура порядка 45-50 градусов, высота подвеса 5 м. Светильники будут висеть на тросах горизонтально. Если ЛидерДайт так сильно греются, что посоветуете ?

abc123
12.08.2015, 13:31
Температура порядка 45-50 градусов, высота подвеса 5 м. Светильники будут висеть на тросах горизонтально. Если ЛидерДайт так сильно греются, что посоветуете ?

по ЛЛ сталкивался - могу сказать, что их заявленные характеристики соответствуют заявленным. Качество на 7 из 10. Дизайн так себе. Гарантийный ремонт присутствует.

camiidobrii
12.08.2015, 13:45
ttm
Тут главный вопрос - на что хватает финансирования, то и покупайте.

Моя позиция:
В этом ценовом сегменте лучше повесить ЛЛ/МГЛ.

ttm
12.08.2015, 13:48
ЛЛ, я понимаю ЛидерЛайт. А, МГЛ - это что?

Litesvet.ru
12.08.2015, 13:51
ЛЛ, я понимаю ЛидерЛайт. А, МГЛ - это что?

ЛЛ - Люминесцентная Лампа
МГЛ - Метало-Галогенная Лампа

все намного проще :)

ttm
12.08.2015, 13:53
ЛЛ, у нас висят! Раз в полгода катаем человечка на тур-вышке, рабочий день насмарку....

Litesvet.ru
12.08.2015, 13:59
ЛЛ, у нас висят! Раз в полгода катаем человечка на тур-вышке, рабочий день насмарку....

Схема расположения и крепления есть?

Знающий
12.08.2015, 14:05
ЛЛ, у нас висят! Раз в полгода катаем человечка на тур-вышке, рабочий день насмарку....
Ну так и со светодиодкой также будете продолжать катать человека минимум раз в полгода - там же у светильника внутри - куча электроники, которая любит выходить из строя!

ttm
12.08.2015, 14:16
В настоящее время работают Айсберги 2х36Вт, лампы ЛЛ. Их 15 шт (3 ряда по 5 шт.), где-то 14,0х8,0м высота подвеса 5,0м

Знающий
12.08.2015, 14:28
Температура порядка 45-50 градусов, высота подвеса 5 м. Светильники будут висеть на тросах горизонтально. Если ЛидерДайт так сильно греются, что посоветуете ?

Температуру нужно знать не в диапазоне "порядка", а более конкретно. С инженерной точки зрения, нельзя один и тот же светильник вешать на улице и в цеху. В цеху всегда высокая температура в точке подвеса и это будет именно его постоянной рабочей температурой. На улице - температурный режим ВСЕГДА более щадящий. В результате - нужно искать светильник с грамотным радиатором:
- пассивное охлаждение типа этого [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] - т.е. сквозной проход воздуха через вертикально стоящие ребра
- активное охлаждение обычного радиатора с помощью вентилятора.

Кстати, если вы купите тот же ЛидерЛайт и самостоятельно присобачите ему с торца два небольших качественных вентилятора с хорошим ресурсом работы и хорошей пылезащитой подшипниковых узлов - вашему счастью не должно быть предела! :)

Litesvet.ru
12.08.2015, 14:34
В настоящее время работают Айсберги 2х36Вт, лампы ЛЛ. Их 15 шт (3 ряда по 5 шт.), где-то 14,0х8,0м высота подвеса 5,0м

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Вот такой посмотрите... у него корпус алюминиевый, ему там нормально должно быть... в пластике жарко будет...

Знающий
12.08.2015, 14:34
В настоящее время работают Айсберги 2х36Вт, лампы ЛЛ. Их 15 шт (3 ряда по 5 шт.), где-то 14,0х8,0м высота подвеса 5,0м

Вот и не трогайте их! Лучшее - всегда враг хорошего. Со светодиодкой получите крайне некомфортный свет - резкий, слепящий, может быть даже синюшный... Люди за него точно спасибо не скажут! Для снижения слепимости нужно будет ставить дополнительное стекло-рассеивающую микропризму. Одним словом - кроме геморроя - никаких иных преимуществ не получите!

Surrpas
12.08.2015, 14:38
А лампы чьи ставите? Может проблема в лампах (то, что раз в полгода приходится вышку гонять)?

ttm
12.08.2015, 14:39
Присматривались к ним (монтажники советовали), но ценник не порадовал

Знающий
12.08.2015, 14:46
Присматривались к ним (монтажники советовали), но ценник не порадовал

Стучитесь в личку к Litesvet.ru, может он Вам скидку сделает без нужды прокорма прокладок-посредников :)

ttm
12.08.2015, 14:48
Лампы филипс, где-то до 100 за лампу

Знающий
12.08.2015, 14:56
Ну, не знаю... У меня у самого в цехах на высоте 5м уже 4 года стоят 50 шт. наидешевейших ЛЛ Айсберг 2х36 с лампами Osram (Польша) и примитивными штатными электронными балластами. В этом году заменил 2 светильника по причине выхода из строя балласта. Сами лампы практически не перегорают! В этом году добавил над станками по 100Вт-му светодиодному светильнику, но только в качестве дополнительного источника - также по настойчивым просьбам трудового люда пришлось ставить на них дополнительное микропризменное рассеивающее стекло.

Такшта, ИМХО, баловство это все!

camiidobrii
12.08.2015, 15:25
ttm

Предложенный лайтсветом светильник неплох.
(правда высота для него великовата, но пойдет)

Айсберги:
Поставить хороший ПРА (именно ЭмПРА!!!) и хорошие лампы.

(В идеале перейти на что то типа INOX / Stock)

abc123
12.08.2015, 16:53
ttm

Предложенный лайтсветом светильник неплох.
(правда высота для него великовата, но пойдет)

Айсберги:
Поставить хороший ПРА (именно ЭмПРА!!!) и хорошие лампы.

(В идеале перейти на что то типа INOX / Stock)

Извините, а в чем прикол ставить ЭмПРА? не лучше ли ЭПРА, и потери меньше и не шумит и пр.???

Заранее благодарю за ответ!

camiidobrii
17.08.2015, 19:42
Извините, а в чем прикол ставить ЭмПРА? не лучше ли ЭПРА, и потери меньше и не шумит и пр.???
Заранее благодарю за ответ!

Да прикол простой - ЭПРА это электронный прибор, который крайне чувствителен к рабочей температуре и качеству сетей. Да и служит сильно меньше.

ЭмПРА это как топор, ему вообще на все пофиг.

В вашем случае простое решение предпочтительнее.

abc123
20.08.2015, 17:52
Да прикол простой - ЭПРА это электронный прибор, который крайне чувствителен к рабочей температуре и качеству сетей. Да и служит сильно меньше.

ЭмПРА это как топор, ему вообще на все пофиг.

В вашем случае простое решение предпочтительнее.

бредятина...ЭМПРА служит столько же.... потребляет больше.

rip87
21.08.2015, 10:13
ЛЛ, у нас висят! Раз в полгода катаем человечка на тур-вышке, рабочий день насмарку....

Со светодиодами рискуете катать тур-вышку намного чаще. Ищите лампы производства Германии, Голландии. Польша и Смоленск не самый лучший вариант. ИМХО.

camiidobrii
21.08.2015, 12:53
бредятина...ЭМПРА служит столько же.... потребляет больше.

Аргументы Есть?

Срок службы ЭПРА 15-50 т.ч.
Срок службы "Дросселя" - 20 лет + (да и вообще, оно либо проржаветь должно либо получить межвитковое замыканиев следствии приложения высокого напряжения).

При этом из-за некачественных сетей ЭПРА подохнет с гораздо большей вероятностью чем ЭмПРА.

Связано это с тем что любой электронный аппарат состоит из целой массы электронных компонентов, разной степени чувствительности к помехам в сети (про фильтры не рассказывайте, он лишь ослабляют помехи).

Насчет "потребляют", так возьмите компенсированные ЭмПРА. 0,9 КМ, не у каждой диодки такой будет.

Короче - не надо нам в перегретых помещениях электроники! Плохо ей там. Можете даже в характеристиках прочесть про температурные режимы - ЭПРА +50, ЭмПРА +70.

rip87
21.08.2015, 13:17
Современные электромагнитные ПРА настолько "оптимизированы", что греются выше 100 градусов и дают заниженный ток в лампу. И это при нормальном напряжении.
Если уж и и менять ПРА то на что-нибудь типа такого ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).

camiidobrii
21.08.2015, 18:42
Современные электромагнитные ПРА настолько "оптимизированы", что греются выше 100 градусов и дают заниженный ток в лампу. И это при нормальном напряжении.
Если уж и и менять ПРА то на что-нибудь типа такого ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).

Ну как бы заниженный ток не так плохо, и это скорее к ЭПРА.
Тот аппарат который вы показали на фотке - действительно не плох для офисов, складов, и других помещений с "нормальными" условиями труда.

А вот на производство... я уже всё написал.