Просмотр полной версии : взрывозащита светильника
Здравствуйте
Скажите пожалуйста, существенные отличия кабельного ввода (гермоввод) «обычного», от взрыва защищенного.
Не могу разобраться, есть два гермоввода: M16x1,5 обычный и взрывозащищённый.
С виду почти одинаковы, прокладка внутри тоже с виду из одного и тоже материала.
Только, один имеет сертификат взрывазащиты, а другой гермоввод не имеет такого сертификата.
Получается, все дело в бумажке?)))
Какой конструктив кабельного ввода реально подходит для взрывазащищённого светильника?
Здесь есть несколько ньюансов:
- сертификация стоит серьезных денег, поэтому два совершенно одинаковых изделия будут радикально различаться по цене.
- в принципе, гермоввод для светильника может не сертифицироваться отдельно от изделия в целом, если вы его не позиционируете как отдельно входящий в комплект поставки (типа, суповой набор крепежа + отдельный гермоввод в том же пакетике) заказчику.
- если гермоввод торчит за габариты светильника, то его конструкция должна выдерживать без повреждения стандартное испытание светильника на падение.
Мы вообще сделали проще - гермоввод установлен в специальной подфрезеровке в ребрах радиатора и наружу (за габарит прожектора) он не выпирает. Через гермоввод выведен провод ПВС 2х0,75, который вводится через обычный резиновый уплотнитель в залитый компаундом навесной блок питания. Как заказчик соединяет выходной кабель от блока питания со своей питающей линией - это уже его собственная головная боль. Сам гермоввод изнутри залит герметиком. Более того, - у нас он вообще пластмассовый. После полугода боданий с Испытательной лабораторией по поводу гермовводов и проходных резиновых втулок, они наш вариант исполнения таки утвердили и выдали сертификат на всю серию наших светильников.
Спасибо и спасибо за интересное решение)
После полугода боданий с Испытательной лабораторией по поводу гермовводов и проходных резиновых втулок, они наш вариант исполнения таки утвердили и выдали сертификат на всю серию наших светильников.
Я так понимая что лаборатория всё таки хотела чтобы сертификат был на комплектующие светильника. Или в чем у них был вопрос по гермавводам и резиновой втулке ?
Спасибо и спасибо за интересное решение)
Я так понимая что лаборатория всё таки хотела чтобы сертификат был на комплектующие светильника. Или в чем у них был вопрос по гермавводам и резиновой втулке ?
Лаборатория хотела, чтобы кабельный ввод осуществлял свою фиксирующую и герметизирующую функции так, как это прописано в ГОСТах по взрывозащите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] Мы же объяснили, что гермоввод, как и резиновая проходная втулка, выполняют всего лишь функцию изолирующих держателей, а герметизация точки ввода провода осуществляется отдельной операцией - с помощью герметика (в прожекторе) и заливкой компаундом (в блоке питания). Т.е. эти элементы не являются кабельными вводами как таковыми в классическом понимании этого термина.
Лаборатория хотела, чтобы кабельный ввод осуществлял свою фиксирующую и герметизирующую функции так, как это прописано в ГОСТах по взрывозащите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] Мы же объяснили, что гермоввод, как и резиновая проходная втулка, выполняют всего лишь функцию изолирующих держателей, а герметизация точки ввода провода осуществляется отдельной операцией - с помощью герметика (в прожекторе) и заливкой компаундом (в блоке питания). Т.е. эти элементы не являются кабельными вводами как таковыми в классическом понимании этого термина.
Вы им прямо «разрыв шаблона» сделали)))
Вашу практику надо использовать в деле. Кстати Вы эти технические моменты с лабораторией документально зафиксировали? Я имею в виду, что они дали официальное согласие, что такое техническое решение для взрывозащиты имеет место жить.
Вы им прямо «разрыв шаблона» сделали)))
Вашу практику надо использовать в деле. Кстати Вы эти технические моменты с лабораторией документально зафиксировали? Я имею в виду, что они дали официальное согласие, что такое техническое решение для взрывозащиты имеет место жить.
Да нет, они после бурной переписки и двух личных посещений их берлоги в Тульской области с вопросами типа "шозанах" просто выдали сертификат :)
Я так понимаю, что гермоввод можно поставить «обычный» и приложить к нему «бумажку» что он взрывозащищенный.
Получается что гермоввод с сертификатом взрывозащиты, это так для отмазки.
Dimitr_Ch
17.09.2015, 12:25
.....и заливкой компаундом (в блоке питания). Т.е. эти элементы не являются кабельными вводами как таковыми в классическом понимании этого термина.
Немного не в тему:
Каким компаундом пользуетесь, если это не коммерческая тайна?
Мы используем Gurosil Gel oт TE Connectivity . Хороший, но дорогой, собака. Был опыт использования российского Виксинта - в общем положительный, и по цене приятный, но вот с поставками в Германию - не просто.
Samiy_Zloy
19.01.2017, 14:54
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с взрывозащищенными светильниками Фокуса или Нитеос для АЗС, там маркировка 2Ех nR llC T6 Gc X, но не понятно за счет чего обеспечивается взрывозащита, конструктивно, может кто заглядывал во внутрь?
camiidobrii
19.01.2017, 15:02
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с взрывозащищенными светильниками Фокуса или Нитеос для АЗС, там маркировка 2Ех nR llC T6 Gc X, но не понятно за счет чего обеспечивается взрывозащита, конструктивно, может кто заглядывал во внутрь?
За счет установленной взрывозащищенной коробки на корпусе светильника.
Samiy_Zloy
19.01.2017, 15:34
За счет установленной взрывозащищенной коробки на корпусе светильника.
Что-то вроде этого? А внутренняя начинка остается обычной?К драйверу и светодиодным платам есть какие либо требования под доп.защите?
Вот у фокуса например, нет никакой взрывозащищенной коробки, фото справа
Samiy_Zloy
19.01.2017, 16:12
Это взрывозащищенный светильник с маркировкой 2Ех nR llC T6 Gc X, для АЗС, подскажите пожалуйста что это на картинке?
Это взрывозащищенный светильник с маркировкой 2Ех nR llC T6 Gc X, для АЗС, подскажите пожалуйста что это на картинке?
Он вообще не взрывозащищенный, а повышенной надежность от взрыва.
Но в любом случае винты или гайки - барашки не допустима, оболочка должна открывать только с применением инструмента и лучше специального.
Кружком выделена распредкоробка, которую даже в зоне 3 применять нельзя.
Это чье чудо?
Samiy_Zloy
19.01.2017, 16:37
Он вообще не взрывозащищенный, а повышенной надежность от взрыва.
Но в любом случае винты или гайки - барашки не допустима, оболочка должна открывать только с применением инструмента и лучше специального.
Кружком выделена распредкоробка, которую даже в зоне 3 применять нельзя.
Это чье чудо?
Это Фокус,,,,,Что значит "повышенная надежность от взрыва"? 2Ex все равно относится к взрывозащищенному оборудованию
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальным режиме его работы. Знак уровня - "2Ex".
Вообще странно: раньше, на сколько я помню, производители получали взрывозащиту методом перекрашивания корпуса. Например, в оранжевый цвет. :D
В своё время, когда надо было предложить взрывозащиту, разбирался с её маркировкой. Оказалось, что подавляющее большинство "взрывозащищённой" светодиодки, согласно маркировке, можно ставить только в самых безопасных помещениях. (заново расшифровывать лень). То бишь мне, в цех покраски вертолётов явно не подходило )))
Кстати, требования по взрывозащите снова поменялись. Сам пока не читал, но, если кому интересно, можете посмотреть тут ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]).
Это Фокус,,,,,Что значит "повышенная надежность от взрыва"? 2Ex все равно относится к взрывозащищенному оборудованию
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальным режиме его работы. Знак уровня - "2Ex".
3.18.5 уровень взрывозащиты электрооборудования Gc: Уровень взрывозащиты, присваиваемый электрооборудованию для взрывоопасных газовых сред, с уровнем взрывозащиты "повышенный", не являющемуся источником воспламенения в нормальных условиях эксплуатации и могущему иметь дополнительную защиту, обеспечивающую ему свойства неактивного источника воспламенения при предполагаемых регулярных неисправностях (например, при выходе из строя лампы).
Примечания
1 Электрооборудование работает во взрывоопасной атмосфере в течение времени от момента ее возникновения до момента отключения питания электрической энергией.
2 В электрооборудовании с уровнем взрывозащиты электрооборудования Gc взрывозащита обеспечена только в признанном нормальном режиме эксплуатации.
3.38 знак "X": Знак, используемый для обозначения особых условий применения электрооборудования.
Примечание - Знак "X" используют для обозначения того, что в сертификате содержится дополнительная необходимая информация по установке, использованию и техническому обслуживанию электрооборудования.
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010. Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты "n"
3.7 вид взрывозащиты "n" (type of protection "n"): Вид взрывозащиты, заключающийся в том, что электрооборудование, при конструировании которого приняты дополнительные меры защиты в нормальном и некоторых ненормальных режимах работы, обусловленных в настоящем стандарте, не может вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды.
Примечания
1 В дополнение требования настоящего стандарта предназначены обеспечивать условия, при которых появление неисправностей, способных вызвать воспламенение, маловероятно.
2 Пример ненормального режима работы - светильник с неисправной лампочкой.
в твоем случае в маркировке следует читать nR т.е
п.3.7.3 оболочка с ограниченным пропуском газов "nR" (restricted-breathing enclosure "nR"): Оболочка, имеющая такую конструкцию, при которой поступление вовнутрь газа, пара и тумана ограничено.
Samiy_Zloy
20.01.2017, 09:45
3.18.5 уровень взрывозащиты электрооборудования Gc: Уровень взрывозащиты, присваиваемый электрооборудованию для взрывоопасных газовых сред, с уровнем взрывозащиты "повышенный", не являющемуся источником воспламенения в нормальных условиях эксплуатации и могущему иметь дополнительную защиту, обеспечивающую ему свойства неактивного источника воспламенения при предполагаемых регулярных неисправностях (например, при выходе из строя лампы).
Примечания
1 Электрооборудование работает во взрывоопасной атмосфере в течение времени от момента ее возникновения до момента отключения питания электрической энергией.
2 В электрооборудовании с уровнем взрывозащиты электрооборудования Gc взрывозащита обеспечена только в признанном нормальном режиме эксплуатации.
3.38 знак "X": Знак, используемый для обозначения особых условий применения электрооборудования.
Примечание - Знак "X" используют для обозначения того, что в сертификате содержится дополнительная необходимая информация по установке, использованию и техническому обслуживанию электрооборудования.
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010. Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты "n"
3.7 вид взрывозащиты "n" (type of protection "n"): Вид взрывозащиты, заключающийся в том, что электрооборудование, при конструировании которого приняты дополнительные меры защиты в нормальном и некоторых ненормальных режимах работы, обусловленных в настоящем стандарте, не может вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды.
Примечания
1 В дополнение требования настоящего стандарта предназначены обеспечивать условия, при которых появление неисправностей, способных вызвать воспламенение, маловероятно.
2 Пример ненормального режима работы - светильник с неисправной лампочкой.
в твоем случае в маркировке следует читать nR т.е
п.3.7.3 оболочка с ограниченным пропуском газов "nR" (restricted-breathing enclosure "nR"): Оболочка, имеющая такую конструкцию, при которой поступление вовнутрь газа, пара и тумана ограничено.
Спасибо конечно, но этой информации у меня более чем достаточно:)
Единственное мне не совсем понятен вид взрывозащиты nR, за счет чего ограничивается пропуск газов конструктивно?
Спасибо конечно, но этой информации у меня более чем достаточно:)
Единственное мне не совсем понятен вид взрывозащиты nR, за счет чего ограничивается пропуск газов конструктивно?
Например заполнение оболочки компаундом.
Скажите это не с Инктекса вопросы сыпятся?
Samiy_Zloy
20.01.2017, 10:32
Например заполнение оболочки компаундом.
Скажите это не с Инктекса вопросы сыпятся?
С какого интекста?:)Я простой смертный)) Заливка оболочки компаундом маркируется как mb, а речь идет о светильниках с маркировкоq 2ExnRIICT6
для АЗС, картинки я сбрасывал ранее
Planar-SPb
20.01.2017, 10:42
Вообще странно: раньше, на сколько я помню, производители получали взрывозащиту методом перекрашивания корпуса. Например, в оранжевый цвет. :D
[/URL].
пару лет назад мне посчастливилось и Айзенберг нам с коллегой уделил немного своего времени и рассказывал истории о становлении Светотехники в области Взрывозащиты - как светильники в колониях собирали, как потом пару шахт взорвалось и как он с производственниками запускали производство этих изделий... глыба, а не человек...
Association manufacturer
20.01.2017, 11:51
Спасибо конечно, но этой информации у меня более чем достаточно:)
Единственное мне не совсем понятен вид взрывозащиты nR, за счет чего ограничивается пропуск газов конструктивно?
Чего вы паритесь?
Защита типа nR это обычная герметизация любым доступным способом.
Требование по герметичности следующие:
При помещение оболочки в вакуум давление внутри оболочки не должно стать меньше 300 мм. рт.ст в течении пяти минут.
Технический вакуум это 10-2 10-3 рт.ст.
camiidobrii
20.01.2017, 12:12
Что-то вроде этого? А внутренняя начинка остается обычной?К драйверу и светодиодным платам есть какие либо требования под доп.защите?
Вот у фокуса например, нет никакой взрывозащищенной коробки, фото справа
Взрывозащита для "галочки".
Светильник имеет высокий IP и подразумевается что газы внутрь не попадают.
Блок питания выносится в отдельную взрывозащищенную коробку (ну или заливается компаундом), места пайки обмазали лаком.
Все счастливы...
А, ну еще температуру надо померить по всему корпусу, помоему не более 90С допускается(хотя уже не помню, очень давно это было)...
Vaska-mix
20.01.2017, 12:18
Взрывозащита для "галочки".
Светильник имеет высокий IP и подразумевается что газы внутрь не попадают.
Блок питания выносится в отдельную взрывозащищенную коробку (ну или заливается компаундом), места пайки обмазали лаком.
Все счастливы...
А, ну еще температуру надо померить по всему корпусу, помоему не более 90С допускается(хотя уже не помню, очень давно это было)...
Если T6, то 85 град.
Взрывозащита для "галочки".
Светильник имеет высокий IP и подразумевается что газы внутрь не попадают.
Блок питания выносится в отдельную взрывозащищенную коробку (ну или заливается компаундом), места пайки обмазали лаком.
Все счастливы...
А, ну еще температуру надо померить по всему корпусу, помоему не более 90С допускается(хотя уже не помню, очень давно это было)...
Высокий IQ это еще не герметизация.
На ветке товарищ с длинной фамилией написал требования по герметизации. Они более жесткие чем например IP 65.
Высокий ШЗ это защита типа "е".
Высокий IQ это еще не герметизация.
Оговорка по Фрейду, или нет? ))))
В любом случае - фкопилку! ))))
camiidobrii
20.01.2017, 12:45
Высокий IQ это еще не герметизация.
На ветке товарищ с длинной фамилией написал требования по герметизации. Они более жесткие чем например IP 65.
Высокий ШЗ это защита типа "е".
Да мне то это понятно, гермоввод тоже должен быть специальный, и толщина стенки и стекло и т.д.
Но по испытаниям IP66 (67/68) проходит как "герметизация", я видел как IP65 220В вполне успешно полоскают в тазах с водой и ничего не случается, даже потрогать дают на выставках (хотя если вдруг будет нарушена изоляция и на корпус вылезет... кто будет сидеть - неизвестно).
Если коротко
1) основная часть светодиодной взрывозащиты ей не является.
2) те кто делают настоящую взрывозащиту выглядят как противотанковое оружие и стоят как самолет
3) взрывозащищенные светильники имеют крайне посредственные светотехнические характеристики
4) для АЗС взрывозащита не нужна. (только альтернативно мыслящим, которые козырек ниже 5м метров сделали).
Да мне то это понятно, гермоввод тоже должен быть специальный, и толщина стенки и стекло и т.д.
Но по испытаниям IP66 (67/68) проходит как "герметизация", я видел как IP65 220В вполне успешно полоскают в тазах с водой и ничего не случается, даже потрогать дают на выставках (хотя если вдруг будет нарушена изоляция и на корпус вылезет... кто будет сидеть - неизвестно).
Если коротко
1) основная часть светодиодной взрывозащиты ей не является.
2) те кто делают настоящую взрывозащиту выглядят как противотанковое оружие и стоят как самолет
3) взрывозащищенные светильники имеют крайне посредственные светотехнические характеристики
4) для АЗС взрывозащита не нужна. (только альтернативно мыслящим, которые козырек ниже 5м метров сделали).
Полностью согласен.
Samiy_Zloy
17.02.2017, 11:03
Полностью согласен.
А на какой нормативный документ вы ссылаетесь когда говорите что взрывозащита для АЗС не нужна?
Association manufacturer
20.02.2017, 10:17
А на какой нормативный документ вы ссылаетесь когда говорите что взрывозащита для АЗС не нужна?
ПУЭ например.
Взрывозащита для "галочки".
Светильник имеет высокий IP и подразумевается что газы внутрь не попадают.
Блок питания выносится в отдельную взрывозащищенную коробку (ну или заливается компаундом), места пайки обмазали лаком.
Все счастливы...
А, ну еще температуру надо померить по всему корпусу, помоему не более 90С допускается(хотя уже не помню, очень давно это было)...
Но, тем не менее существуют виды взрывозащиты "m", "nR"... или это из серии "для галочки"?
Association manufacturer
22.02.2017, 11:12
Но, тем не менее существуют виды взрывозащиты "m", "nR"... или это из серии "для галочки"?
Защита типа nR это обычная герметизация любым доступным способом.
Требование по герметичности следующие:
При помещение оболочки в вакуум давление внутри оболочки не должно стать меньше 300 мм. рт.ст в течении пяти минут.
Технический вакуум это 10-2 10-3 рт.ст.
Ну если такое для галочки тогда в Честную Позицию.
Да нет, они после бурной переписки и двух личных посещений их берлоги в Тульской области с вопросами типа "шозанах" просто выдали сертификат :)
Посмотрите пож. "личку".
Защита типа nR это обычная герметизация любым доступным способом.
Ну если такое для галочки тогда в Честную Позицию.
Вопрос был наоборот, что если есть сертификация по "nR", которая
есть в перечне, то это не "галочка", а "Честная Позиция".
Samiy_Zloy
27.02.2017, 09:08
Подскажите, чем взрывозащищенный светильник "желудь" РВ исполнения для угольных шахт отличается от "желудя" для зоны 1 и 2?
Samiy_Zloy
27.02.2017, 12:27
Коллеги, может кто сталкивался, смотрел светильник взрывозащищенный на алюминиевом профиле, так вот его полость в которой стоит драйвер залита полностью компаундом, и тут возникает такой вопрос: Почему производители вместе данного способа не используют уже залитые компаундом драйвера?Зачем заливать саму полость профиля светильника?
Константин 12
27.02.2017, 14:42
Коллеги, может кто сталкивался, смотрел светильник взрывозащищенный на алюминиевом профиле, так вот его полость в которой стоит драйвер залита полностью компаундом, и тут возникает такой вопрос: Почему производители вместе данного способа не используют уже залитые компаундом драйвера?Зачем заливать саму полость профиля светильника?
Такой тип взрывозащиты (компаундом) предназначен для минимизации пустот с воздухом (свободное пространство), которые будут в светильнике.
Эти пустоты нормируются. Иногда требуется заливать оптически прозрачным компаундом подлинзовое пространство.
Samiy_Zloy
28.02.2017, 14:18
Такой тип взрывозащиты (компаундом) предназначен для минимизации пустот с воздухом (свободное пространство), которые будут в светильнике.
Эти пустоты нормируются. Иногда требуется заливать оптически прозрачным компаундом подлинзовое пространство.
А на какие нормы можно сослаться?Проще говоря где это можно прочитать, какие должны быть эти пустоты?
Константин 12
28.02.2017, 15:48
А на какие нормы можно сослаться?Проще говоря где это можно прочитать, какие должны быть эти пустоты?
Посмотрите здесь ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
Samiy_Zloy
01.03.2017, 15:53
Посмотрите здесь ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
Спасибо!!!!
Vaska-mix
03.03.2017, 12:23
Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Для светильника, у которого взрывозащита обеспечивается цветом корпуса - нормально! )))
Vaska-mix
03.03.2017, 13:09
Для светильника, у которого взрывозащита обеспечивается цветом корпуса - нормально! )))
Йо! Точно! :-):-)
Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
А это задача производителя(коробка), если есть герметично выведенный кабель? Скорее это задача проектировщика и монтажника, как дальше подключить.
Samiy_Zloy
16.03.2017, 15:37
Посмотрите здесь ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?
Константин 12
16.03.2017, 15:49
Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?
)))) а вот история умалчивает))) Светодиодные светильнике же не ломаются)))
А если серьезно, то это проблема. Ковырять компаунд, затем все остатки вычистить это трудоемкий процесс.
Samiy_Zloy
05.04.2017, 15:10
Ув. коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался со светильниками для АЗС. Там требуется взрывозащита? И на какой нормативный документ можно сослаться?
Интересно, как решают проблему ремнтопригодности таких светильников если полость в профиле где расположен драйвер залита компаундом?
Так вы же даете гарантию на определенный срок, т.е. потребителю нечего беспокоится - он заменит у вас на новый. Если имеется ввиду постгарантийное обслуживание, то оно по-моему неэффективно будет. Если сгорела плата светодиодов, то трудно будет подобрать аналогичную по параметрам другим платам(производитель другой, или характеристики подсядут и т.п.).
А вот возврат производителю по гарантии и потом трудности даже у него в ремонте, наоборот стимулируют выпуск качественной(проверенной ОТК) продукции.
)))) а вот история умалчивает))) Светодиодные светильнике же не ломаются)))
А если серьезно, то это проблема. Ковырять компаунд, затем все остатки вычистить это трудоемкий процесс.
Делается корпус для драйвера заливается компаундом, при порче драйвера просто меняется весь корпус с драйвером и ковырять ничего не нужно.
Samiy_Zloy
14.08.2017, 10:43
Делается корпус для драйвера заливается компаундом, при порче драйвера просто меняется весь корпус с драйвером и ковырять ничего не нужно.
А как же пространство внутри светильника, ведь по Гостам должно быть не более 100 см кубических?
А как же пространство внутри светильника, ведь по Гостам должно быть не более 100 см кубических?
Конкретно пункт можете указать?
Samiy_Zloy
15.08.2017, 09:14
Конкретно пункт можете указать?
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot