Александр
18.01.2008, 12:54
Как сделать расчет норм освещения для складских помещений? Прочёл статью на вашем сайте, но к сожалению не очень понял как сделать расчет этих норм. Расскажите, если можно, или направьте куда?

camii dobrii
18.01.2008, 14:29
Как сделать расчет норм освещения для складских помещений? Прочёл статью на вашем сайте, но к сожалению не очень понял как сделать расчет этих норм. Расскажите, если можно, или направьте куда?
Понятия "расчет норм" не существует. Существует понятие "выбор требуемого уровня освещенности".

Как правило уровень определяется заказчиком и прописывается в ТЗ. Если необходимо определиться самому то можно воспользоваться СНиП 23-05-95



7.5 Нормы освещенности, приведенные в табл. 1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при работах I—IV разрядов, если зритель*ная работа выполняется более половины ра*бочего дня;
б) при повышенной опасности травматиз*ма, если освещенность от системы общего ос-вешения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.);
в) при специальных повышенных санитар*ных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего осве*щения — 500 лк и менее;
г) при работе или производственном обуче*нии подростков, если освещенность от системы общего освещения — 300 лк и менее;
д) при отсутствии в помещении естествен*ного света и постоянном пребывании работа*ющих, если освещенность от системы общего освещения — 750 лк и менее;
е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об/мин, или объектов, движущихся со скоростью, рав*ной или более 1,5 м/мин;
ж) при постоянном поиске объектов раз*личения на поверхности размером 0,1 м2 и более;
з) в помещениях, где более половины ра*ботающих старше 40 лет.
При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует по*вышать не более чем на одну ступень.

Освещение на складах от 75лк до 150лк. По некоторым Т.З. (техническое задание) встречал 250 лк, но это скорее исключение.

Более подробно смотри:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Pierre
18.01.2008, 14:47
Понятия "расчет норм" не существует. Существует понятие "выбор требуемого уровня освещенности".
Как правило уровень определяется заказчиком и прописывается в ТЗ. Если необходимо определиться самому то можно воспользоваться СНиП 23-05-95
Освещение на складах от 75лк до 150лк. По некоторым Т.З. (техническое задание) встречал 250 лк, но это скорее исключение.
В зависимости от конкретного объекта

Не, Лёх!
Там уже в статье всё сказано о нормах.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Видимо Александру нужно что-то иное. Александр, уточните вопрос. Какой склад, в чем трудность выбора норм освещенности.

Кажется идея в голове есть: быть может вам нужно рассчитать количество светильников, необходимых для создания требуемой освещенности? - тогда вам в раздел программы - Диалюкс рекомендую. А вообще складами у нас профессионально Алексей занимается. - быть может он вам и с расчетом поможет)