Доброго времени суток. Такая задача, помещение 70 кв. метров, почти квадратное, по одной стороне расположены окна, высота потолков 4 м. В помещении будет танцевальная студия, надо посчитать количество светильников. Нашел в интернете формулу освещенности: площадь на норму освещенности на коэффициент ( по высоте потолка), взял норму 200 люксов, вышло 28000 люменов, на светодиодах выходит что-то порядка 1000 Вт. Если не заморачиваться с Dialux ( могу ошибаться в названии этой проги), такой расчет подойдет?

kokc85
19.05.2016, 16:42
13-15шт светодиодных светильника 36-40Вт будет более, чем достаточно.

Gades
19.05.2016, 16:46
Светильники нужны общей мощностью ватт 200-250. Главное их равномерно раскидать.
Опыты в диалюксе показывают, что для светодиодки в среднем надо 1,6 Вт/м2/100лк. На киловатте Вы около 800 лк получите.

Nikolai_Br
19.05.2016, 17:12
Светильники нужны общей мощностью ватт 200-250. Главное их равномерно раскидать.
Опыты в диалюксе показывают, что для светодиодки в среднем надо 1,6 Вт/м2/100лк. На киловатте Вы около 800 лк получите.
А можно ещё раз на пальцах и поподробнее?
И если без ватт, а только с выходящими люменами. Такое как выглядит эмпирически для высоты 4 метра? А 200 люкс - это норма для пола?

Timroys
19.05.2016, 17:21
Ага, понял. Спасибо) так как клиент ограничен бюджетом, думаю сделать на Gauss 25 Вт, 2600 лм, 6500 к.

Gades
19.05.2016, 17:25
А можно ещё раз на пальцах и поподробнее?
И если без ватт, а только с выходящими люменами. Такое как выглядит эмпирически для высоты 4 метра? А 200 люкс - это норма для пола?

Такая прикидка - исключительно ориентировочная, но понимание размеров бедствия даёт достаточно точно. Особенно, если помещение большое и не набитое мебелью/перегородками- то есть для коридора, допустим, придётся увеличить число светильников. А вот для танцевальной студии - самое то. В больших помещениях с "нечёрными" стенами и потолком высота подвеса (в разумных пределах) светильников большой роли не играет.
По выходящим люменам можно считать, что светодиодный светильник в среднем имеет 90 лм/Вт. Таким образом, считаем, что для получения освещённости в 100 лк на одном м2 надо 1,6Вт, или 144 лм.
200 люкс в данном случае не норма для пола, а пожелание топикстартера )))

Gades
19.05.2016, 17:26
Ага, понял. Спасибо) так как клиент ограничен бюджетом, думаю сделать на Gauss 25 Вт, 2600 лм, 6500 к.

6500К при 200лк будет нуоооочень синюшным. Вы не танцевальную студию, а морг получите. Ищите 4000К.

Timroys
19.05.2016, 17:43
Кстати по поводу 200 люксов, если честно, не совсем уверен в правильности выбора. Опять же где-то на просторах интернета нашел что это норма для конференц залов (именно для танцевальных помещений нормы не нашел) . Так что этот момент тоже можно прокоменитровать и поправить если есть иное мнение)

Gades
19.05.2016, 17:54
Кстати по поводу 200 люксов, если честно, не совсем уверен в правильности выбора. Опять же где-то на просторах интернета нашел что это норма для конференц залов (именно для танцевальных помещений нормы не нашел) . Так что этот момент тоже можно прокоменитровать и поправить если есть иное мнение)

Я бы в танцевальном зале 500лк делал. Чисто моё ИМХО.

Alexvas
20.05.2016, 02:50
Высота потолка 4 м. Угол распределения света у рассматриваемых светильников нам неизвестен, как неизвестен и цвет стен. Будет угол 120 градусов, только стены и будут освещены как надо. Нужно использовать светодиодные аналоги рефлекторных ламп. Тогда и ламп потребуется меньше, и потребляемая мощность маленькая, да и стоят такие лампы иногда дешевле шарообразных.

Alexvas
20.05.2016, 03:13
Кстати по поводу 200 люксов, если честно, не совсем уверен в правильности выбора. Опять же где-то на просторах интернета нашел что это норма для конференц залов (именно для танцевальных помещений нормы не нашел) . Так что этот момент тоже можно прокоменитровать и поправить если есть иное мнение)

Танцы можно представить как "Обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов". Это 300 лк для помещений общественного назначения согласно СП52. Вообще, по-хорошему, чтобы танцующие могли нормально видеть лица друг друга, надо бы озаботиться и цилиндрической освещенностью, которая должна быть не менее 100 лк, но здесь уже без Dialux не обойтись.