Sergey.
13.07.2009, 15:50
Добрый день!
Нигде не могу найти норм и требований по устройству освещения кабельных коллекторов и тоннелей. Если кто знает, подскажите пожалуйста куда смотреть.

hobdm
14.07.2009, 10:44
Добрый день!
Нигде не могу найти норм и требований по устройству освещения кабельных коллекторов и тоннелей. Если кто знает, подскажите пожалуйста куда смотреть.

Ближе всего под рукой оказался МГСН 2.06-99. Там приводится значение 20 лк для "Галереи и тоннели токопроводов, транспортеров, конвейеров; тоннели кабельные, теплофикационные, масляные, пульповодов, водопроводные".

Вообще мы много раз считали такие объекты, и проектировщикам помогали. Обычно всегда брали 20-40 лк

Sergey.
14.07.2009, 16:55
По нормам освещённости всё понял, спасибо.
Дополню вопрос так, попал проект освещения коллектора 10 кВ и кабельного тоннеля 220 кВ, в них всё освещение выполнено с использованием светильников arctic, и рабочее, и аварийное. Проводка выполнена в пластмассовых трубах. Напряжение 220 В.
Смущает именно это.
Нет ли требований, которые запрещают так делать?

Sergey.
23.07.2009, 10:12
Кто-нибудь знает? допустимо или нет применение люминисцентных светильников в неметаллическом корпусе для использования в качестве рабочего и аварийного освещения в кабельных коллекторах и тоннелях?