Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами

GSU
06.12.2016, 23:21
Самое простое сделать, то что просит экспертиза

r13
07.12.2016, 11:11
Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами

Вопрос-то как бы правильный(для практики). Только они(эксперты) сами видимо не знают, что в устройстве "telecontrol" эта функция(отключение БАП) уже есть. Посмотрите инфу на сайте "Белого Света".

Сыч
07.12.2016, 12:40
Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами

Можно сослаться на ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 декабря 2015 года "Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий", в котором написано пп. 7.1 и 7.2 "Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать: ...ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству Российской Федерации...".