Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Кстати, тоже хотел поинтересоваться... Откуда такие цифры на коэффициент запаса и почему он вдруг меньше чем для СП с ДНаТ ?
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
- Пылится думаю также - в СНиП почему-то коэффициент запаса разный для светильников с лампой накаливания и газоразрядной лампой. - думаю, что деградация светодиода CREE за 100`000 (пусть даже 50`000) часов горазда меньше, чем газоразрядной лампы - можно еще поговорить о цветопередаче И заметь те, что я не говорю о замене Днат250 на 70-90Вт светодиодный светильник. |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Кз LED
Добрый день коллеги. Я ярый ненавистник использования LED для освещение улиц, прокоментирую Кз. Вернее Mf. Если мы начнем лезть в структуру Mf мы увидем что он состоит из 2 показателей. 1) Спад светового потока ИС за расчетный период (у РЛВД 50%). 2) Спад светового потока за расчетный период между чистками светильника (зависит от IP светильника и величины периода). Вот давайте теперь думать. При равенстве расчетных периодов - около 10 000 ч. у РЛВД поток упадет на 50% а у LED примерно на 10% (другое дело что мы её продолжим эксплуатировать). У LED светильника спад за счет загрязнения будет меньше - за счет герметичность конструкции и отсутсвия необходимости доступа внутрь оптического блока при монтаже (у адекватных производителей). Итого: Я бы назвал адекватным Кз для LED светильников 1,3-1,5. В зависимости от частоты чисток и загрязненности "места установки". |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
А при условии того, что светильники на СИД обслуживаются раз в 10-20 лет, то и запылятся они за этот срок так, что не хуже маски электросварщика свет задерживать будут. А некоторые применяют заниженные допуски в расчётах, хотя всё наоборот должно быть! |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
Светильник нужен со световым потоком порядка 1000 лм Работа на переменном и постоянном токе 220 В (в рабочем режиме ~220 В, в аварийном -220 В) Вот, интересно, есть такие в природе, или НПП/НСП пока не могут быть ничем заменены? |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
Часто когда я спрашивал - "а почему тут категория стоит?" мне отвечали "на всякий случай". А случай то он всякий бывает =) Есть прибор - 8/14 светодиодов - 600/1100 честного светового потока примерно. Колпак из поликорбоната корпус из алюминия IP 66. Аналогов куча, у каждого есть свои плюсы и минусы. Сертификацией на взрывобезопасность мало кто занимается. (Методов для LED светильников нет) Высоковольтных импульсов нет, высоких токов нет, дребезжащего контаткта нет, температура заведома ниже чем у ЛН. Что еще проверять? IP? На IP сертификат общие требования есть. |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
Если их не проводят это не вина поставщика и проектировщика. А если так перезакладываться - так можно везде КГ 20 000 - а чтобы почаще протирали и поменьше столбов было. |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
В гостиничном номере заказчик хочет использовать в качестве нормируемого освещения светодиодные ленты расположенные за потолочным пространством.
Вопрос могут ли быть они применены в качестве основного источника света? Ведь по нормам в гостиничном номере, освещенность должна быть 150 лк и она нормируется для ЛН и ЛЛ |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
с 2003 года все нормативные документы носят рекомендательный характер. Как бы 2: бывают огнестойкие пластики. Как бы 3: Я же говорю что существует куча аналогов =). Вы можете найти то что Вам подходит. Да, прошу Вас не забывать что крытые автостоянки освещаются с освещенностью в 75 лк. |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
Что-то я такого ограничения не припомню... как Вы это поясните |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Вложений: 1
Цитата:
Нашел в ИНЕТЕ интересное разъяснение ОАО Тяжпромэлектропроект см. п 6 вложения Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
Мы буквально в июне запустили общее освещение помещения на светодиодных лентах, размещенных между уровнями потолка, светят отраженно от верхнего уровня. Эта хрень, в потолке, то ли кессоны называется, то ли еще как, не помню. Ленты китайские, характеристик на них можно сказать что не было, я чуть голову себе не сломал пока канделы диода пересчитал в люмены с метра ленты :) Потом, правда, помня о источнике информации о канделах, на всякий случай количество ленты умножил на 1,3. Ну и получилось очень достойно, при максимальной яркости на глаз не меньше 200 лк. С люксметром туда сгонять все забываю, как вспомню - отпишу что получилось. Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
Насчёт того с кем связаться, я просто позвонил к ним в компанию, встретился с ними, рассказал чё к чему и они меня без проблем снабдили всем тем что мне было необходимо. Правда потом вернуть пришлось, съездил показал архитектору и вернул. |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
каждому давать не запасутся) |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
А! Я-то уж думал, архитектору не понравилось! :p
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Петрович, фо ю
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] производитель Саратов, это сайт [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Напомню, это про новосиб, толмачево |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
А что там было по первой ссылке - победная реляция установщиков ?
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Вложений: 1
Если не ошибаюсь, то на сегодняшний день одним из самых ярких, серийно выпускающимся светодиодом является CREE XP-G
Особенности светодиодов CREE XP-G миниатюрный, симметричный корпус; максимальный ток до 1000 мА; рекордно высокое значение светового потока: до 335лм при токе 1000мА низкое тепловое сопротивление; встроенная силиконовая линза; широкий угол излучения; электрически изолированная подложка; максимальная рабочая температура кристалла 150°С; биновка по цветности совместима с ANSI. Семейство светодиодов CREE XP получило своё дальнейшее развитие в новой серии XP-G. При этом были достигнуты рекордные показатели эффективности и величины излучаемого светового потока. Cветовой поток, составляет 335 лм (при токе 1000мА), а световая эффективность - 128 лм/Вт (при токе 350 мА). В сравнении с предыдущей разработкой (серия XP-Е), XP-G имеет на 35% увеличенный световой поток и на 44% увеличенную световую эффективность. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
|
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
P.S.Если кто готов аргументированно поспорить-я готов-с формулами и расчетами....может и в самом деле не прав;) |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
Имеем Al PCB с теплопроводностью 2,5 на ней кластер из 28шт XPGWHT-L1-0000-00H53 питаемых током 0,53А, всё это добро установленно на радиатор. Получаем при включении напряжение 87,2в (начальная температура 25°C). С прогревом, в установившемся режиме, напряжение снижается до 84,45в. Учитывая температурный коэффициент напряжения этих светодиодов равный 2,1mV/°C , получаем температуру кристалла 72°C. Температура радиатора при этом 54°C. Вот такая выходит правда жизни. |
Ответ: Не удобные вопросы о LED ?
Цитата:
Итак,тепловое сопротивление теплопроводящей платы рассчитывается по формуле-толщина платы в микронах,деленная на коэффициент теплопроводности и и площадь контакта в квадратных миллиметрах,т.е. при толщине платы 1,5 мм получается:1500/2.5*4.5=133.3к/w Далее.Температура теплоотводящей площадки X-PG вычисляется(без учета потерь на радиаторе) как Tвн +Rth*P,т.е 25С +133*1=158С Да,я допускаю неточности и упрощения,к примеру часть тепла рассеивается по медным проводникам,в толще препрега печатной платы...но все равно температура за 100 градусов. "Добро установлено на радиатор"...так ...если 28 чипов Cree то световой поток порядка 3000лм...значит размер Вашей супертеплопроводящей платы минимум 100*100мм а то и больше...Есть ли на форуме инженеры,способные прижать данную плату по углам к радиатору с понятным коэффициентом теплопроводности без воздушных пазух и т.п. -уверен нет таких...Так что правда жизни,уважаемый,в том, что вы гоните брак,срок службы которому 5000 часов и менее... |