Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светодизайн. (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   DIALux evo (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5493)

Gades 01.09.2020 21:50

Re: DIALux evo
 
Цитата:

Сообщение от Maka (Сообщение 74222)
Можно еще проще сделать, создать одно помещение, условно "ЦЕХА", удалить в нем рабочую плоскость, создать необходимое количество расчетных плоскостей с названиями ЦЕХ1, ЦЕХ2 и т.д. это будет олдскульнее и быстрее,если цехов много.

И каждый раз краевые зоны вручную вырисовывать? Иногда, правда, приходится, когда плоскость, допустим, короче пролёта цеха.

Valleto$ 02.09.2020 13:19

Re: DIALux evo
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 74224)
И каждый раз краевые зоны вручную вырисовывать? Иногда, правда, приходится, когда плоскость, допустим, короче пролёта цеха.

краевая зона как раз в секторе указывается

Gades 02.09.2020 14:54

Re: DIALux evo
 
Благодарю, будем осваивать.
А как в Еве сделать на одном этаже помещения разной высоты? В промке это сплошь и рядом. С плоским потолком, накладываемым в отдельные места заведомо более высокого помещения, как в олдскуле, какая-то фигня получается (

Maka 02.09.2020 15:35

Re: DIALux evo
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 74226)
Благодарю, будем осваивать.
А как в Еве сделать на одном этаже помещения разной высоты? В промке это сплошь и рядом. С плоским потолком, накладываемым в отдельные места заведомо более высокого помещения, как в олдскуле, какая-то фигня получается (

Если я правильно понял задачу, ее можно решить двумя способами:
  1. Высота этажа по максимальной высоте помещения на этаже, в остальных помещениях где высота ниже (в закладке "Сектора") прописывать высоту фактическую.
  2. Если например второй свет , опять же с помощью "фрагмент" вырезать межэтажное перекрытие.

Maka 02.09.2020 16:03

Re: DIALux evo
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 74224)
И каждый раз краевые зоны вручную вырисовывать? Иногда, правда, приходится, когда плоскость, допустим, короче пролёта цеха.

По "краевой зоне" поделитесь информацией... есть нормы/требования/регламенты по этой зоне в РФ? Встречал ее только в европейских нормативах для аминистративных помещений (офисов).:rolleyes:

Valleto$ 02.09.2020 16:34

Re: DIALux evo
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 74226)
Благодарю, будем осваивать.
А как в Еве сделать на одном этаже помещения разной высоты? В промке это сплошь и рядом. С плоским потолком, накладываемым в отдельные места заведомо более высокого помещения, как в олдскуле, какая-то фигня получается (

Тут может быть две ситуации, либо опущен потолок в какой-то зоне, либо есть платформа, которая поднята над полом.
В зависимости от этого вносим либо плоский потолок (в который автоматически вставляются светильники), либо ставим платформу на которую натягиваем рабочую поверхность либо сектор (с соответствующей высотой). Все остальные возможные варианты - это комбинации потолка с платформой

Gades 02.09.2020 16:43

Re: DIALux evo
 
Цитата:

Сообщение от Maka (Сообщение 74228)
По "краевой зоне" поделитесь информацией... есть нормы/требования/регламенты по этой зоне в РФ? Встречал ее только в европейских нормативах для аминистративных помещений (офисов).:rolleyes:

Напрямую у нас такого нет. Однако, есть ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещённости:

5.5 Размещение контрольных точек при измерении минимальной
освещенности помещений
5.5.1 Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего и резервного освещения размещают в центре помещения под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии от 0,15l до 0,25l , но не более 1 м от стены, где l - расстояние между рядами светильников.

Таким образом, какая освещённость ближе к стене - никого не волнует. Вот это я и считаю краевой зоной.

В промке - всё чуть по другому - там краевую зону делаю по договорённости с Заказчиком.

Maka 18.09.2020 16:33

Re: DIALux evo
 
Вложений: 1
Наблюдаю такие артефакты в изолиниях в расчете evo 9.0... есть предположения что это может быть?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]:confused:

knjaz 16.10.2020 10:40

Re: DIALux evo
 
Подскажите, как экспортировать углы наколна (tilt angle) в отчет или таблицу из Evo?

Valleto$ 16.10.2020 13:30

Re: DIALux evo
 
Цитата:

Сообщение от knjaz (Сообщение 74269)
Подскажите, как экспортировать углы наколна (tilt angle) в отчет или таблицу из Evo?

Выбираем "план расположения светильников" в документации. Выбираем (кликаем) на второй лист, где указаны координаты светильников... альтернативные макеты - кликаем на второй лист (который нижний)... нажимаем F2 или на кнопку - настроить страницу... устанавливаем галочку - "вращение корпуса". это если последняя версия EVO стоит.