Re: DIALux evo
то что сразу приходит в голову...
- более удобное редактирование группы светильников (линейное расположение и прямоугольное) - появился в документации вывод сразу всех расчетных поверхностей (на русском - "Расчетные объекты") |
Re: DIALux evo
Цитата:
- ага, и выводит он по три поверхности на страницу А4, как будто реферат в универе пишет, растягивая три странички информации на 33 страницы, оставляя 70% листа пустым и делая огромные рамки... В итоге что, вместо страниц двух-пяти на объект с сотней помещений мы имеем только 200 страниц этих вот поверхностей, когда суть этого "пункта" документации - сжато и кучно предоставить минимальную инфу о максимальном числе сущностей. |
Re: DIALux evo
Цитата:
- у меня нормально выводит... никаких пробелов нет. |
Re: DIALux evo
Цитата:
Цитата:
А вот "расчётные поверхности" здорового человека:
Тоже, конечно, бардак, но в разы! в десятки раз лучше, чем в девятом. Минимальная необходимая инфа, каждая строчка читается, но при этом и 70% страницы не пустует... Только вот восьмёрка так не умеет делать по помещениям здания или этажа, цены б ей не было( P.S: администраторы, объясните - это как? Цитата:
|
Re: DIALux evo
Цитата:
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Вложений: 4
Цитата:
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Вложений: 1
вот как у меня отображается...
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Вложений: 2
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Кто нибудь решил проблему с масштабом расчетных визуализаций?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Приветствую, коллеги!
Дано: допустим, есть цех, в котором соседние пролёты разделены рядами колонн. При этом требования к освещённости разные. Вопрос: можно ли диалюксу объяснить, что два соседних помещения могут не иметь стены между собой? Ну, дабы он не считал это за одно помещение и зоны автоматом строил. |
Re: DIALux evo
Вложений: 2
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
можно еще "секторами" определить участки цеха в одном помещении... мне так удобнее
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Благодарю, будем осваивать.
А как в Еве сделать на одном этаже помещения разной высоты? В промке это сплошь и рядом. С плоским потолком, накладываемым в отдельные места заведомо более высокого помещения, как в олдскуле, какая-то фигня получается ( |
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Цитата:
|
Re: DIALux evo
Вложений: 1
Цитата:
В зависимости от этого вносим либо плоский потолок (в который автоматически вставляются светильники), либо ставим платформу на которую натягиваем рабочую поверхность либо сектор (с соответствующей высотой). Все остальные возможные варианты - это комбинации потолка с платформой |
Re: DIALux evo
Цитата:
5.5 Размещение контрольных точек при измерении минимальной освещенности помещений 5.5.1 Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего и резервного освещения размещают в центре помещения под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии от 0,15l до 0,25l , но не более 1 м от стены, где l - расстояние между рядами светильников. Таким образом, какая освещённость ближе к стене - никого не волнует. Вот это я и считаю краевой зоной. В промке - всё чуть по другому - там краевую зону делаю по договорённости с Заказчиком. |
Re: DIALux evo
Вложений: 1
Наблюдаю такие артефакты в изолиниях в расчете evo 9.0... есть предположения что это может быть?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]:confused: |
Re: DIALux evo
Подскажите, как экспортировать углы наколна (tilt angle) в отчет или таблицу из Evo?
|