Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Маркетинг - такой маркетинг :-) |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Но я имею ввиду не про решето, а про реальный случай, когда в герметичном корпусе светильника образуется вода и появляется риск что, он выйдет из строя. Например в гладовских светильниках клапан ведь не просто так стоит. |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Вот для того, чтобы стекло не испытывало нагрузок от давления/разрежения внутреннего воздуха и ставится этот клапан. Использование "голого" незащищенного клапана малополезно. Его нужно защищать от внешней среды установкой дополнительных более грубых фильтрующих барьеров с тем, чтобы до самой мембраны мог добраться воздух, максимально очищенный от различных взвесей. Тогда и фактический срок его службы продлится многократно относительно самого эконом-варианта. Как видите, у каждого из нас, кто работает с подобными клапанами, есть большой пласт своего не всегда однозначного положительного и отрицательного опыта. Вопрос их применения - больше философский. Я - сторонник безусловного применения, у кого-то есть более критическое к ним отношение, а кто-то вообще с шашкой на голо врубается в очередную теоретическую демагогию, в очередной раз слабо представляя себе предмет обсуждения :cool: |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
там все нормально, клапан правильно стоит, судя по картинке в техническое документации [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Там клапан стоит в электрической части светильника и защищает оптическую часть светильника. Вот они пишут, что срок службы светильника 10 лет. А без клапана сколько лет прослужит интересно? Я имею в виду, если действительно будет конденсат в корпусе образовываться. |
Re: конденсат в светильнике
Все равно Галад плохо понимает как работает конкретно примененная им мембрана - она не пароотводящая, а пароизолирующая :)
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
ГОСТ Р 55705-2013 Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия. 5.3.5 Срок службы ОП - не менее 12 лет. 2 года зажали ))) |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Цитата:
клапан стоит в электрической части, которая по всей видимости должна накрываться дополнительной крышкой. Этот конструктив мне кажется обеспечивать защиту клапана от грязи, хотя там степень защиты электрической части ip44 Цитата:
В целом спасибо за подробное разнесение. |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Вот в светильнике «Консул 3-У-55 (Ш-140) Периметр”» Срок службы светильника, не менее 8 лет написано. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Может все таки это нормально, что в гладовском прописано 10 лет?))) |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
IP44 у блока питания уличного светильника - даже под крышкой - это не очень хорошо. Хотя бы лаком плата залита? Клапан - не "странный предмет", просто нужно понимать как его грамотно применять. Вроде бы мелочи, а все равно - важные ньюансы! Кстати, применяемый Галадом клапан мы в свое время тоже придирчиво исследовали и забраковали - очень дорогой и мембрана не имеет дополнительного фильтра. |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
По всей логике должно быть залито. |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Прювет коллеги...
Несмотря на путанность слов Капитана и его пугающую любовь к моей скромной персоне в его словах можно отыскать зерна логики. Клапаны могут понадобиться в случае большого внутреннего объема светильника + "плохого" теплового режима + при использовании в климатических условиях с большими градиентами температуры и высокой влажностью+плохая герметизация светильника.... Т.е. не очень часто. Чаще всего "конденсат" следствие некачественной сборки либо изначально ущербного конструктива (при использовании разумных климатических условиях). Когда "горячий" воздух выпирает из светильника внутренний объем становится "разреженным".... Короче вам когда банки в детстве ставили - они отваливались? Нееет... Вот и в светильнике должен быть примерно тот же эффект. А если его нет - это с IP что то не так. Я склонен согласится с тем, что для основной массы применений светильников клапан скорее вреден. Это всё что касается "водяных" паров. Ну и как всегда "вы просто не умеете его готовить". Клапан штука хорошая, но нужно понимать как, зачем и где его ставить. Бездумное засовывание везде подряд - принесет больше вреда чем пользы. Но и маркетинговым ходом называть язык не поворачивается. |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Могли бы привести пример уличного герметичного светильника, в котором нет клапана и чтобы в этом светильнике не образовывался конденсат. Хочется ознакомиться с технологией, чтобы сделать выводы, по конструктиву. |
Re: конденсат в светильнике
Dimitr_Ch, Не могу согласиться с вашими тезисами:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Наши клапаны с мембраной идут от 0,85$, держат IP68 при -20o до +100оС. Производителем проводились испытания это подтверждающее. Тут писали про 60% брака – это вообще сюр, зачем нужны такие поставщики ) Цитата:
Цитата:
Вы пишете, что клапан может быть вреден - каким образом? |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
А чьи электролиты Вы применяете? Если расчет идет только по параметрам импульсный ток - температура, то здесь могут возникнуть непредвиденные грабли: электролиты (даже по определению "долгоиграющие") любят через 3-8 лет банально разгерметизировываться со всеми вытекающими последствиями |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Кстати, в современной фаре клапан выравнивания давления таки стоит. По крайней мере, в моем Крайслере. |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Уже попадались. И в определенных конструкциях - идея имеет право на применение. |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Не сочтите за рекламу :-) |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
P.S. Если из электролитов вытекут последствия - буду мило общаться с изготовителем драйверов ) |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
Кроме фары уже упомянутой: Любой ЖКУ/РКУ из установленных на МКАД. Любой "корабельный" светильник. Светильники с использованием мультилинзы/линзы вместо защ. стекла. А вот количество светильников с клапанами - ограничено. |
Re: конденсат в светильнике
Цитата:
|
Re: конденсат в светильнике
В ардатовских светильниках тоже клапана стоят
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |