Ответ: Аварийное освещение
Неравномерность эвакуационного освеще¬ния (отношение максимальной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных про¬ходов должна быть не более 40 : 1.
п.7.63 СНиП 23 05 95 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Любой может прикинуть в ДЛЮКсе что в коридоре 3мх20м и высотой 3м уже одной лампочкой не обойтись и именно из за равномерности 40:1. Для узких помещений равномерность ой как важна. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
ИМХО, чересчур большие перепады освещенности при этом получаются. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Товарищи, может кто подскажет нормируемый уровень аварийного освещения в дорожном тоннеле (протяженность 1,5 км). Нигде найти не могу(
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Пока предположение взять в размере 5% от общего количества светильников. Но хотелось бы более четких рекомендаций со ссылкой на норматив. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Но это по памяти - надо проверять, а проверять некогда - почитайте внимательнее Айзенберга! Я поищу еще европейские публикации - как у вас с английским? |
Ответ: Аварийное освещение
А чего его считать, когда мы его уже рассчитали.
>Пока предположение взять в размере 5% от общего количества светильников. Это не всегда правильно, тем более в тоннеле. Как и предыдущий докладчик, рекомендую изучить СНИП. И согласуйте с заказчиком зоны эвакуации, так как по всему тоннелю обеспечить эвакуационное освещение невозможно. Есть еще куча проблем с выбором оборудования, но раз поручили, то Вам и разруливать. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
На английском пойдет, техническую литературу осилю:) |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Думаю, что при расчете столь ответственного объекта, пользоваться советами с форума, пусть и столь уважаемого, неправильно. Может конкуренты подcунут Вам туфту. Бесплатный совет. Берете СНИП в pdf-формате и выполняете в нем поиск на слова "аварийный", "аварийное". Сразу найдете все эти пункты. По бумажному СНИП-у действительно неудобно.
|
Ответ: Аварийное освещение
предлагаю почитать новый гост ( ГОСТ Р 50571.29-2009) на аварийное освещение, который действует с 01.07.2010,
или новый свод правил по АО. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Да в ГОСТе нет, а вот говорят в новом своде правил будет:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]) |
Ответ: Аварийное освещение
У кого есть этот документ для скачки ???
В смысле ГОСТ Р50571.29-2009 («Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» В инете искал, но для скачивания бесплатно не нашел. |
Ответ: Аварийное освещение
В качестве повеселиться - подумать:
Купил у нас клиент светодиодные светильники с датчиками движения, что бы в подъезде заменить в глухих коридорах, там где света дневного нет и постоянно ЛЛ светятся. При отстутствии движения светильники работают в режиме 10% от номинала. Клиент доволен, начинает рассчитвать экономию. Ан нет: тут как тут пожарники. Требуют справку, что такие светильники обеспечат необходимое освещение в режиме задымленности. Сказал клиенту, что во включенном режиме уж 10 люкс-то полюбому обеспечат. А с него теперь справку требуют что датчик движения будет работать в режиме задымленности. Во как, а вы про нанолампочки Чубайса тут обсуждаете... |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Считаю требование интуитивно понятным, но формально неправильным. Ведь в документах прописываются только свойства самого изделия. Я тут приводил уже пример с утюгом. С какого расстояния утюг обжигает? Наверно, это зависит от типа кожи, состояния пальцев, расы, болевой чувствительности, от того, в перчатках человек или нет. Можно ли требовать от производителя утюга привести данные, на каком расстоянии он обжигает? Наверно, это глупо. Но можно указать температуру на поверхности утюга, и это разумно, т.к. является его свойством. В данном случае можно рассмотреть разные классификации задымленности (наверняка такие есть), и написать, что для такого-то типа задымленности светильник создает в точке под собой такую-то освещенность, что соответствует такому-то разряду зрительной работы (различение деталей) и, как следствие, этого достаточно для спасения. Но все эти доводы будут "при условии, что..." - и дальше конкретные условия эксперимента. |
Ответ: Аварийное освещение
Пажарники - ГЛАВНЮКИ! Почему бы им не разработать другие датчики задыиленности. Привыкли к простейшим схемам.
|
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Только каждую страничку отдельно придется сохранять. |
Ответ: Аварийное освещение
Самый добрый - ай яй яй
Естественно, я уже был на этом сайте (я писал, что в нете искал, но для скачивания не нашел.) Каждая страничка скачивается ЧИСТАЯ ! Это защита у них такая хитромудрая. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
1: <link rel="Stylesheet" href="css.ashx?page=425C051C-051A-4152-8A99-B71ACEFD5D64" /> 2: background-image : url(image.ashx?page=425C051C-051A-4152-8A99-B71ACEFD5D64 3: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Негодяи, одно слово... |
Ответ: Аварийное освещение
Во вложение не влезло поэтому выложил на Яндекс.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Аварийное освещение
MDenis, и это все делать для КАЖДОЙ страницы ? Это-ж для садо-мазо !
Я лучше кину запросик в "Белый Свет", ведь они участвовали в разработке этого ГОСТа. --------------------------------- Пока писал соощение, alkrymov сделал очень хорошее дело. Спасибо ! |
Ответ: Аварийное освещение
Спасибо за идею, уже воспользовался:-)
так они мне еще проект нового Свода правил ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ МСП 03.103 отправили..... кто нибудь чтото знает про этот документ????? |
Ответ: Аварийное освещение
Вложений: 4
Новые документы:
ГОСТ Р50571.29-2009 Ок_ред_140709.doc МСП 3.02-103.2.doc - большой, пришлось сжать в ZIP МСП 3.02-103.сод.введ..doc Приказ №246-ст.pdf |
Ответ: Аварийное освещение
>Достаточно ли только рабочеготаблички "выход" или еще и аварийное освещение нужно? Чем это регламентируется?
В СНиП-23-05-95* и возможно в ПУЭ. Эваукационное практически всегда нужно (это кроме табличек еще и 0,5 Лк по путям эвакуации). Есть еще освещение безопасности. Оно для безопасного завершения техпроцессов. Нужно оно или нет решает Ваш технолог или службы связанные с безопасностью и охраной труда. Если неправ, то поправте. Аварийным занимаюсь редко. |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
С этим то (ГОСТ Р50571.29-2009) понятно он с 1.07.10. а вот про МСП 3.02-103 первый раз слышу |
Ответ: Аварийное освещение
Добрый день ,подскажите кто нибудь в России сталкивался с таким видом подсветки путей эвакуации как это:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Главная отличительная особенность систем LightRoute-LTR-S, в сравнении с существующими, более эффективная ориентация людей, оказавшихся в условиях низкой освещенности. Эти системы позволяют не только быстро, без паники, отыскать эвакуационный выход, но и успешно преодолеть при этом дверные проемы, лестницы, обойти колонны, выступающие углы стен и другие препятствия [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]Это мобильные системы подсветки путей эвакуации.Системы LightRoute и LifeLine легки в применении – для их развертывания достаточно одного оператора! |