KALAN 28.01.2011 20:06

Ответ: Замена ПРА на ЭПРА - расчеты экономии
 
Народ, люм. дампа с ЭПРА работает на частоте 30 кГц (около того).
Для процессов в плазме газового разряда ЛЛ это почти постоянный ток!
Давно уже установлено, что светоотдача у ЛЛ на постоянном токе самая высокая. Я и сам это исследовал и классики (опосредованно) это подтверждают. Плохо то, что если ЛЛ питать постоянным током, то происходит неприятное явление - "электрофорез" (перенос атомов ртути в один конец лампы, другой становится темным).
Я почти сделал форму тока в виде МЕАНДРА (кто математику знает, то знает, что такое меандр). Посмотрите в википеди!).
Но схема громоздкая и пауза присутствовала. Иначе ключевые транзисторы погорели бы! Тот, кто придумает эффективную схему для создания МИАНДРА на 50 Гц, тот будет великим ПРАшником и электронщиком!

andru 17.02.2011 17:50

Ответ: Замена ПРА на ЭПРА - расчеты экономии
 
Так все же просто замена светильника ПРА на светильник с ЭПРА приведет к экономии или нет? И за счет чего это достигается?

nppeconom 18.02.2011 14:04

Ответ: Замена ПРА на ЭПРА - расчеты экономии
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от andru (Сообщение 23666)
Так все же просто замена светильника ПРА на светильник с ЭПРА приведет к экономии или нет? И за счет чего это достигается?

Есть стандартный алгоритм, им любезно поделился с нами Артатовский завод. Файл во вложении, будут вопросы пишите, обсудим

Alexiy 18.02.2011 14:34

Ответ: Замена ПРА на ЭПРА - расчеты экономии
 
Лампы в светильниках с ЭПРА становятся вечными?!:cool::eek:
А в светильниках с ЭмПРА лампы перегорают чётко за 365 дней?!

Не все работают ежедневно. Официально в году около 250 рабочих дней, а не 365.

Кстати, было бы точнее считать не активную мощность, а полную. Для светильников с ЭмПРА она будет немного больше активной. Организации, использующие люминесцентные светильники в таких количествах платят за полную мощность (кВА).

Цены на электроэнергию приведены для какого потребителя и за какой год? Откуда 4 руб. за 1 кВт ч?

Catfelix 19.03.2011 02:31

Ответ: Замена ПРА на ЭПРА - расчеты экономии
 
Я бы сказал что ЭмПРА, если он изначально не был бракован, то он становится вечным, а у ЭПРА срок службы ограничен 5000 до 50000 часов примерно. На самом деле разные ЭПРА и ЭмПра бывает, все зависит от КПД и реальной мощности

Незарегистрированный 16.11.2012 17:23

Ответ: Замена ПРА на ЭПРА - расчеты экономии
 
Люди руководство поставило задачу по экономии при замене ПРА и ЭПРА кто знает или считал расчет с формулами экономии акт. и рект. Мощности с коэффициентами мощности потерь и т.д. без экспериментов и догадок помогите дайте расчет

Alenatol 19.11.2012 15:01

Ответ: Замена ПРА на ЭПРА - расчеты экономии
 
Цитата:

Сообщение от Незарегистрированный (Сообщение 40821)
Люди руководство поставило задачу по экономии при замене ПРА и ЭПРА кто знает или считал расчет с формулами экономии акт. и рект. Мощности с коэффициентами мощности потерь и т.д. без экспериментов и догадок помогите дайте расчет

могу предложить рассмотреть люминесцентные энергосберегающие светильники офисного исполнения (под потолок Армстронг), потребление 58 Вт, световой поток 4800 лм (одноламповый), 9600 лм (двухламповый)

на примере торгового зала: замена 600 АRS 4*18 на 200 двухламповых светильников, освещенность достигнута средняя 800 лк, окупаемость 18 месяцев.

помогу сделать светотехнический и экономический расчеты ;)

любую проверку по аттестации рабочих мест пройдете и будет комфортный свет