DIMON 15.07.2012 23:08

ЭПРА И INVTRLUX КАК МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬ
 
Вложений: 1
У МЕНЯ СХЕМА НА ЭПРА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРИВЕДЁННЫХ РАНЕЕ! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!![Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Alexiy 15.07.2012 23:38

Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Ваша схема аналогична последней схеме, приведённой в
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
только номера клемм будут немного различаться, но сообразить совсем не сложно. ;)

^ALEX^ 15.08.2012 17:34

Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
А есть возможность выключения эпры и ибп с одного выключателя?

Alexiy 15.08.2012 17:47

Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Чё? Что в вашем понимании ИБП?

^ALEX^ 15.08.2012 17:49

Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
ИБП имеется ввиду inverlux

^ALEX^ 15.08.2012 18:45

Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Второй рисунок (2. Последовательное подключение двух ламп)
Если не трудно можете подсказать подключение к inverlux
Заранее благодарен!

kykyc 16.02.2013 10:20

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Здравствуйте, товарищи! Я столкнулся с аж с двумя видами БАП: Lider EVG LE/58/3 и TM Technologie VIP ST.

Lider EVG подключить к дросселю Phillips EB-C 418 TL-D (светильник 4х18) удалось силами 2-х человек по вечерам за две недели))) Всё норм, в аварийном режиме горит 1 лампа. Схему скинуть не могу, потому как не я всё это делал. Человек который собирал уехал на учебу и надолго.

Как мне подключить TM Technologie VIP ST к светильнику ЛПО 4х18 712 с дросселем Phillips EB-C 418 TL-D чтобы в аварийном режиме горела 1 лампа?

И еще этот же БАП подключить к двухламповому светильнику (не знаю на данный момент какой там дроссель), чтобы в аварийном режиме горела 1 лампа?

Пожалуйста, помогите! Объект уже сдавать нужно, а из за этих блоков всё встало. Человек который шарит уехал надолго.

alkrymov 19.02.2013 10:38

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
А что в паспорте на БАП говорится по этому поводу?
Не верю, что там схемы подключения нет!

BODY666 11.02.2014 15:30

Re: Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 30499)
А и нет никаких проблем с INVERLUX, что вы придумываете?
Другой вопрос, что патриотизм... "покупайте "российское"", ну и менеджеры компании Белый свет тоже кушать хотят.
Не вижу технических преимуществ STABILAR против INVERLUX.
Кстати, на страничке [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
слово "люминесцентная" упoрно пишется с орфографической ошибкой... Ай-яй-яй...

А что за обозначение буквой S в схеме, где подключение на 2 лампы???

Alexiy 11.02.2014 15:36

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Стартер, естественно.

BODY666 11.02.2014 15:44

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 52891)
Стартер, естественно.

а если у меня лампы на 26 вт с цоколем g-23 помоему(TC-DEL) - КАКОЙ ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ СТАРТЕР????

Alexiy 11.02.2014 15:54

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Цитата:

Лампа G23 представляет собой трубку, сложенную вдвое. Внутри цоколя расположен стартер, для запуска лампы дополнительно необходим только электромагнитный дроссель.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

BODY666 11.02.2014 16:08

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 52894)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

судя по картинкам - у меня g-24 - там четыре контакта выходит.

BODY666 11.02.2014 16:15

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Суть такая - есть светильник на 2 лампы, конверсионный модуль для аварийного освещения и батарея на 3 часа - хочу как на картинке - чтобы постоянно горели 2 лампы, а в случае отсутствия напряжения одна от аккамулятора. КАК????

Alexiy 11.02.2014 18:25

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Цитата:

Сообщение от BODY666 (Сообщение 52895)
судя по картинкам - у меня g-24 - там четыре контакта выходит.

4-контактная - это G24q - для её работы при использовании ЭмПРА нужен ещё стартер. Схема в точности соответствует приведённой
(не путать с 2- штырьковым G24d - там стартер уже встроенный).

pleroma 30.04.2014 22:22

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
вопрос :схема питания Блок аварийного питания Pelastus. БАП 1.0 нужна помощь новичку как зацепить что бы горела 1 из 4 при выключении 220 в подвесном светильнике лпо и аналогично в 2-х ламповом свет . лпп кто то может уже работал по такой схеме .искал да видно плохо выручите пож.

Мирошников Павел 10.11.2014 18:28

Re: Нужна помощь с аварийным блоком Бап 1.0
 
Помогите подключить светильник 4*18 со стартерами, приобрел Бап фирмы пеластус

Gades 11.11.2014 11:53

Re: Нужна помощь с аварийным блоком Бап 1.0
 
Цитата:

Сообщение от Мирошников Павел (Сообщение 57419)
Помогите подключить светильник 4*18 со стартерами, приобрел Бап фирмы пеластус

Исчерпывающая информация )))
Какой именно блок-то? Их там несколько моделей. Ссылку? У меня пеластусов лежит энное количество, но они для светодиодов и "светильник 4*18 со стартерами" к нему даже если и подключишь - то работать не будет!

P.S. Буду на Интерсвете - заскочу за одно на кастинг "Битвы Экстрасенсов"... :cool:

VopisUVD 24.09.2015 14:29

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE

NEMO 26.09.2015 08:56

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Цитата:

Сообщение от VopisUVD (Сообщение 63671)
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE

Этот блок для люм ламп, к светодиодным светильникам не подключается.

GSU 27.09.2015 12:17

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Цитата:

Сообщение от VopisUVD (Сообщение 63671)
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE

STABILAR Вам в помощь, скорее всего подойдет модель BS-200-1 LED,
но лучше проконсультироваться в БС.

VopisUVD 05.10.2015 14:24

Re: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
 
Спасибо, наставили на путь истинный