Alexiy 03.06.2013 09:59

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от NiPaaa (Сообщение 47716)
коэффициент запаса 1,15 как для лн взятЬ?

Неправильно. Кз = 1,6 минимум! (см. СП 52.13330.2011 Табл. 3)
Зпылённость есть? Есть. Куда ж без неё?
Спад светового потока к концу срока службы есть? Есть! И ещё какой!

Так какого хрена ВСЕ для светодиодов Кз берут меньше, чем для газоразрядных ламп?! Кз для светодиодов должен быть ещё больше, ибо именно светодиодные светильники завоевали себе репутацию не нуждающихся в обслуживании, и, следовательно, оказались наиболее подвержены спаду светового потока со временем.

Странно, сто это очевидно только мне.

camii dobrii 03.06.2013 11:18

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47722)
Неправильно. Кз = 1,6 минимум! (см. СП 52.13330.2011 Табл. 3)
Зпылённость есть? Есть. Куда ж без неё?
Спад светового потока к концу срока службы есть? Есть! И ещё какой!

Так какого хрена ВСЕ для светодиодов Кз берут меньше, чем для газоразрядных ламп?! Кз для светодиодов должен быть ещё больше, ибо именно светодиодные светильники завоевали себе репутацию не нуждающихся в обслуживании, и, следовательно, оказались наиболее подвержены спаду светового потока со временем.

Странно, сто это очевидно только мне.

Лех это очевидно всем, но с таким подходом, окупаемости ты не получишь )))

Мне даже в Моссвете сказали "ты чё? какой нафиг Кз=2?! Мы берем 1,3!!!!"

camii dobrii 03.06.2013 11:22

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от NiPaaa (Сообщение 47716)
С освещенностью разобрался. По отраслевым нормам 75 и 30 лк. Теперь как быть со светодиодами,коэффициент минимальной освещенности? я взял 1. коэффициент запаса 1,15 как для лн взятЬ?

А ты читал что написано под таблицами и отмечено звездочками?

*если нет окон + 1 ступень
*если не ЛН + 1 ступень
*если есть опасность + 1 ступень

Короче - в коридорах 75-150 по факту должно быть (практически всегда).
Кз - Леша написал.
Проходы - всегда отдельными группами
Аварийное предусматривать

Alexiy 03.06.2013 11:49

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от camii dobrii (Сообщение 47725)
даже в Моссвете...

Они там и провод ПВС для подключения наружных светильников всегда используют...
Кроилово, по идее, ведёт к попадалову, но иначе нельзя - я понимаю... :) Россия-матушка!

NiPaaa 06.06.2013 00:47

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47722)
Неправильно. Кз = 1,6 минимум! (см. СП 52.13330.2011 Табл. 3)
Зпылённость есть? Есть. Куда ж без неё?
Спад светового потока к концу срока службы есть? Есть! И ещё какой!

Так какого хрена ВСЕ для светодиодов Кз берут меньше, чем для газоразрядных ламп?! Кз для светодиодов должен быть ещё больше, ибо именно светодиодные светильники завоевали себе репутацию не нуждающихся в обслуживании, и, следовательно, оказались наиболее подвержены спаду светового потока со временем.

Странно, сто это очевидно только мне.

Пыли мало. Взял по отраслевым нормам, там нашел только про ЛН и остальное. В нормах еще сказано, сколько раз протирать, вроде. Потому что в справочниках нет информации по коэффициенту запаса для светодиодов.. Пишут только про ЛН и газорязрядки)

NiPaaa 06.06.2013 01:07

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от camii dobrii (Сообщение 47726)
А ты читал что написано под таблицами и отмечено звездочками?

*если нет окон + 1 ступень
*если не ЛН + 1 ступень
*если есть опасность + 1 ступень

Короче - в коридорах 75-150 по факту должно быть (практически всегда).
Кз - Леша написал.
Проходы - всегда отдельными группами
Аварийное предусматривать

Я на снип забил в итоге. отталкивался вначале от характеристики зрительных работ, но потом посмотрел отраслевые нормы и решил, что там проще. Вроде обычно пишут для газоразрядных, и внизу потом отмечают, что при ЛН меньше брать. Окна, главная проблема наличия стен, в теплицах даже коридоры стеклянные. Аварийка не нужна имхо. Работают одновременно менее 50 человек, это не инкубатор, не сушильная установка, по мне так там никто не убьется. Освещение полностью закончил. Пойду в раздел электроснабжения мучить вопросами. Всем спасибо за помощь.

Alexiy 06.06.2013 11:28

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от NiPaaa (Сообщение 47822)
Аварийка не нужна имхо. Работают одновременно менее 50 человек

да хоть полкалеки. СП 52 требует аварийку вне зависимости от количества человек. Если кто-то может там очутиться, то всё - делай освещение путей эвакуации!

NiPaaa 08.06.2013 19:39

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47834)
да хоть полкалеки. СП 52 требует аварийку вне зависимости от количества человек. Если кто-то может там очутиться, то всё - делай освещение путей эвакуации!

Открыл книгу. эвакуационное освещение устраивают в производственных помещениях с числом одновременно раб=их 50 человек и более, в общественных помещениях с числом одновременно находящихся свыше 100 человек, на лестничных клетках многоэтажных домов.
Аварийное в сх применяют на электрических подстанциях и станциях, инкубаторных станциях, вет пунктах, зернокатах, различных сушильных установках.
Дежурку я предусмотрел, ну как и рабочее. От рабочего 2 светильника на дежурное. просто впихая аварийку, мне возможно придется очень долго и упорно доказывать ее необходимость.

Alexiy 10.06.2013 10:14

Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.
 
Цитата:

Сообщение от NiPaaa (Сообщение 47897)
Открыл книгу.

А теперь закрой её и открой действующий норматив СП 52.13330.2011 пп. 7.104-7.114