alkrymov 15.05.2013 11:23

Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
 
Сомнительное у вас решение. Я бы сделал по другому:
1. Разбил светильники на группы по 3-5 штук.
2. БП размещал возле светильников в герметичных корпусах
3. От щита до БП пустил бы один кабель

ZAR112 15.05.2013 11:29

Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
 
Цитата:

Сообщение от alkrymov (Сообщение 47318)
Сомнительное у вас решение. Я бы сделал по другому:
1. Разбил светильники на группы по 3-5 штук.
2. БП размещал возле светильников в герметичных корпусах
3. От щита до БП пустил бы один кабель

Страшновато пускать силовой кабель к БП практически по воде:)

Alexiy 15.05.2013 11:41

Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
 
Цитата:

Сообщение от ZAR112 (Сообщение 47309)
С сечением кабеля приходиться замарочится, так как подводный стоит достаточно дорого.

подводный кабель... может я не в теме, но чем ВБбШв или хотя бы ВВГ вам не угодили?
У них 1 и 5 категории размещения имеются

ZAR112 15.05.2013 12:50

Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47321)
подводный кабель... может я не в теме, но чем ВБбШв или хотя бы ВВГ вам не угодили?
У них 1 и 5 категории размещения имеются

С прокладкой проводов в воде не связывался и честно говоря не знаю как классифицируются кабеля:confused:, в инете пока ни чего не нашёл. Нужен гибкий, поэтому остановился на КГ, он как бы в резине весь:)

Alexiy 15.05.2013 13:09

Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
 
Цитата:

Сообщение от ZAR112 (Сообщение 47336)
Нужен гибкий, поэтому остановился на КГ

Нахрена вам гибкий?
Вы на срок службы сначала посмотрите! КГ - это 3-4 года, а ВВГ - 30 лет. Если нужен обязательно гибкий, то берите КГВВ - тоже 30 лет срок службы.
Вообще, КГ - это не кабель, а шланговый провод (для электроэкскаваторов и кран-балок, например) и для стационарной прокладки он не предназначен. Совершенно неудачный выбор в вашем случае.

Категория размещения - см. ГОСТ 15150-69 табл. 2

ZAR112 15.05.2013 14:21

Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47343)
Нахрена вам гибкий?
Вы на срок службы сначала посмотрите! КГ - это 3-4 года, а ВВГ - 30 лет. Если нужен обязательно гибкий, то берите КГВВ - тоже 30 лет срок службы.
Вообще, КГ - это не кабель, а шланговый провод (для электроэкскаваторов и кран-балок, например) и для стационарной прокладки он не предназначен. Совершенно неудачный выбор в вашем случае.

Категория размещения - см. ГОСТ 15150-69 табл. 2

Участвовал 1 раз в демонтаже фонтанной подсветки, где-то год назад там, как мне показалось был КГ кабель(точно помню, оболочка и оплётка были резиновые). Вот поэтому и пришло такое решение. Спасибо Вам большое за разъяснение, буду ориентироваться на Ваш совет.

Alexiy 15.05.2013 14:30

Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
 
Mосковский Горсвет монтирует все светильники проводом ПВС.
Идиоты вокруг нас.
Но не надо на них равняться.

ZAR112 15.05.2013 14:36

Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47350)
Mосковский Горсвет монтирует все светильники проводом ПВС.
Идиоты вокруг нас.
Но не надо на них равняться.

Думаю для того что бы идиотов стало меньше и существуют такие полезные форумы и отзывчивые люди как Вы. Дай им Бог здоровья:).