Анатолий Д 25.11.2012 00:34

Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Alexvas (Сообщение 42409)
Посмотрите Приложение 3 к СП 52.13330.2011 (бывший СНиП). Конкретно для вашего случая индекс цветопередачи CRI должен быть не менее 70! Ни ДРЛ (CRI=50), ни тем более ДНаТ (CRI = 23) этому требованию не соответствуют. Так что, по закону, это все освещение у вас нужно немедленно демонтировать. То, что на соседних предприятиях стоят ДНаТ, это не обоснование - мы же в России живем, поэтому требования официально утвержденных нормативов у нас повсеместно не соблюдаются.
ДРЛ имеет плохой свет, но эти лампы считаются устаревшими и их в новых светильниках практически не используют.
А вот мнение о том, что у люминесцентных ламп бывает свет только "едкий", идет от незнания. У ведущих производителей люминесцентных ламп используется маркировка из трех цифр вида XYZ, где X - первая цифра индекса цветопередачи, YZ - первые две цифры цветовой температуры. Например, 827 - CRI не менее 80, цветовая температура 2700 K - светит практически как лампа накаливания, и такие лампы уже давно выпускаются. Правда, для производственного цеха оптимально 4000 K, это маркировка 840. А то, что вы видели как "едкий" свет - это 6500 K с CRI 70, маркировка 765. По цене, кстати, люминесцентные лампы с хорошей и плохой цветопередачей уже мало различаются.

Вот именно в РОССИИ
У нас все через ........ И мы уже привыкли считать это неизбежным то есть нормальным.

Pashtik 26.11.2012 09:46

Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Alenatol (Сообщение 42062)
среди наших реализованных объектов есть цеха с высотой 25-30 метров, 6-ти ламповый светильник спокойно обеспечивает с такой высоты освещенность в среднем 250 лк, при замене почти 1/1, и окупаемость от 4-х месяцев ;)

Срок окупаемости от 4 месяцев :D, вы лучины заменяете чтоли?
При замене 1:1 ДНаТ невозможно заменить на люм лампы и получить экономию электроэнергии. Это я вам по секрету скажу.

Alexiy 26.11.2012 09:55

Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 42690)
ДНаТ невозможно заменить на люм лампы и получить экономию электроэнергии. Это я вам по секрету скажу.

Это не секрет. Это знает любой, кто пытался это сделать.

Pashtik 26.11.2012 10:03

Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 42692)
Это не секрет. Это знает любой, кто пытался это сделать.

:D вот поэтому я и пишу, чтобы люди не тешили себя амбициями.

Просто достали уже сказочники со своими сказками :mad:

Alenatol 26.11.2012 12:16

Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 42690)
Срок окупаемости от 4 месяцев :D, вы лучины заменяете чтоли?
При замене 1:1 ДНаТ невозможно заменить на люм лампы и получить экономию электроэнергии. Это я вам по секрету скажу.

с ДНаТ на производстве крайне редко сталкиваюсь, обычно ДРЛ) ДНат больше все же для уличного освещения..

навскидку, ДРЛ-1000 меняются на шестиламповые (326Вт, 31200 лм, снижения светового потока на 5% к концу срока службы лампы, 85 Ra), стоит светильник в комплекте с лампами 7000 руб. ;)

кстати, недавно на заводе меняли 296 ДРЛ-100 (1,15 кВт) на 296 четырехламповых светильников (0,216 кВт, цена 5000 руб.), высота всего 18 метров, достигнута средняя освещенность 250 лк.
расход на эл/энергию на ДРЛ - 5 141 402, расход на наши светильники 965 689 руб., при двухсменной работе (4000 часов в год), экономия 4 270 432 руб. в год, стоимость светильников 1 476 744 руб., окупаемость 4 месяца ;) и эти цифры подтверждены на многих крупных заводах по всей России, работаем с крупными корпорациями, светильники проходили по их требованию различные испытания и замеры.

а вообще, средняя окупаемость системы освещения 12-18 месяцев.
наши заказчики, сравнивали и со светодиодами на собственном опыте эксплуатации, и , как пример, на одном заводе - за полгода эксплуатации из 60-ти светодиодов вышло из строя 20 штук, в наших светильниках за полгода не вышло из строя ни единой лампы ;) срок полгода - это малый срок для сравнения, есть ряд предприятий на которых за 5 лет в нашей системе освещения заменили всего по 5-10 ламп..

Pashtik 26.11.2012 14:27

Re: Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Alenatol (Сообщение 42719)
с ДНаТ на производстве крайне редко сталкиваюсь, обычно ДРЛ) ДНат больше все же для уличного освещения..

навскидку, ДРЛ-1000 меняются на шестиламповые (326Вт, 31200 лм, снижения светового потока на 5% к концу срока службы лампы, 85 Ra),

Если заменить ДРЛ-1000 на МГЛ 250 тоже выйдет неплохая экономи. ;)

А расчеты я вам в любую сторону выкручу. за 7000 рублей это IP сколько? 6*54Вт ? нсли IP больше 23 то чем закрыты лампы? стекло или пластик?

Цена очень даже конкурентная.

Alexiy 26.11.2012 14:31

Re: Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 42720)
Если заменить ДРЛ-1000 на МГЛ 250 тоже выйдет неплохая экономия. ;)

Даже систему подвеса и корпус светильника можно не менять! :)
А ещё ДРИЗ можно попробовать - тогда точно корпус старый можно оставить

Alenatol 26.11.2012 16:23

Re: Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 42720)
Если заменить ДРЛ-1000 на МГЛ 250 тоже выйдет неплохая экономи. ;)

А расчеты я вам в любую сторону выкручу. за 7000 рублей это IP сколько? 6*54Вт ? нсли IP больше 23 то чем закрыты лампы? стекло или пластик?

Цена очень даже конкурентная.

1. IP 54
2. 6*58 (есть в линейке и на 54 лампе)
3. в эту стоимость входит защитная решетка, но на 18 метрах по сути необходимости НЕТ в такой защите. да и лампа никуда не денется из патрона) наши заказчики заказывают с решеткой из-за пожарников (типа а вдруг лампа выпадет:D), но на светильники есть пожарный сертификат.
4. дополнительная комплектация - это вышеупомянутая решетка и еще есть поликарбонатная трубка, но ее используем допустим на автомойках, патроны имеют IP 67. и поверьте, даже в таких условиях эксплуатации, светильники работают без нареканий. в одном автосалоне светильники на мойке висят на стене на высоте около 2-х метров, а это означает что они подвергаются контакту с водой, даже больше чем те которые смонтированы на потолке..

а по поводу МГЛ что хотела бы сказать..
есть у меня пару заказчиков, один из них автосалон - в 2011 году они смонтировали на одном участке ремзоны МГЛ а на другом участке ремзоны наши светильники.. так вот в этом году они вновь к нам обратились заменить МГЛ на наши светильники.. я поинтересовалась причиной.. и был ответ - "замучились менять МГЛ, как перепад напряжения то несколько ламп стабильно выходят из строя, с вашими светильниками таких проблем не возникло."

второй мой клиент отказался от МГЛ по причине некорректной цветопередачи. это производство бамперов на а/м, покраска и т.д.
так вот при люмках еще на стадии производства видны дефекты и их сразу же устраняют, а стало быть и процент брака существенно снизился :rolleyes:

Pashtik 26.11.2012 17:44

Re: Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Alenatol (Сообщение 42732)
1. IP 54
2. 6*58 (есть в линейке и на 54 лампе)
3. в эту стоимость входит защитная решетка, но на 18 метрах по сути необходимости НЕТ в такой защите. да и лампа никуда не денется из патрона) наши заказчики заказывают с решеткой из-за пожарников (типа а вдруг лампа выпадет:D), но на светильники есть пожарный сертификат.
4. дополнительная комплектация - это вышеупомянутая решетка и еще есть поликарбонатная трубка, но ее используем допустим на автомойках, патроны имеют IP 67. и поверьте, даже в таких условиях эксплуатации, светильники работают без нареканий. в одном автосалоне светильники на мойке висят на стене на высоте около 2-х метров, а это означает что они подвергаются контакту с водой, даже больше чем те которые смонтированы на потолке..

а по поводу МГЛ что хотела бы сказать..
есть у меня пару заказчиков, один из них автосалон - в 2011 году они смонтировали на одном участке ремзоны МГЛ а на другом участке ремзоны наши светильники.. так вот в этом году они вновь к нам обратились заменить МГЛ на наши светильники.. я поинтересовалась причиной.. и был ответ - "замучились менять МГЛ, как перепад напряжения то несколько ламп стабильно выходят из строя, с вашими светильниками таких проблем не возникло."

Что за аргументы? Гарантия "Мамой клянусь будет работать" ))))))

Есть СНиП и ГОСТ где четко сказано что для складских и производственных помещений IP не ниже 5*. Меньше только при особых условиях.
Пыль которая сядет на отражатель через 3 месяца уменьшит КПД светильника на 50%. Или там нет пыли?
Механическая чистка светильника, проверка контактов 1 раз год.
При этом можно потихому и лампочки заменить :D.

Я исключительно за люм. лампы на складах и производствах, но это оборудование должно пыть выполнено в соответствие с требования.

P.S. Давайте прекратим личный диалог в данной теме.

Анатолий Д 26.11.2012 21:22

Re: Освещение производственного корпуса
 
Ну очень много интересного про полную замену освещения и переход на люминесцентные светильники - СПАСИБО:) Если даже я и докажу руководству что да вот это - АЙС - на все согласования потом закладывание денег в бюджет, прохождение тендеров, потом камень приткновения чо мы не работаем по предоплате.............................. .......... короче я буду сидеть без света "ГОД" ну может чуть меньше.
Вы все такие грамотные в освещении :rolleyes: про применение фазо-компенсирующих конденсаторов для газоразрядных ламп и групп светильников - может кто нибудь всё-же помочь:rolleyes:
В теплицах то широко используется ДНат:cool:

vladmark 26.11.2012 21:58

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Анатолий Д (Сообщение 42758)
В теплицах-то широко используется ДНат:cool:

FUUUUUUUU....!
Да вы тролль 80 левела)
Ну если к людям относиться как к растениям, как к овощам, то не поспоришь)

Alexiy 26.11.2012 22:13

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Анатолий Д (Сообщение 42758)
про применение фазо-компенсирующих конденсаторов для газоразрядных ламп и групп светильников - может кто нибудь всё-же помочь

у вас же 3 фазы на освещении? Значит пульсация освещённости и так очень незначительная.
Полная аналогия с 3-фазнным выпрямителем
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
фазокомпенсирующий конденсатор нужен в дроссельном ПРА для коррекции cos fi - электрическая величина - к качеству освещения прямого отношения не имеет.

camii dobrii 27.11.2012 10:41

Re: Ответ: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 41862)
Ставьте ИБП.

А Вы такое попробовали?
Или Вам конденсаторы больше нравятся?

Измеряйте напряжение на контактах в шкафу, если меньше 200 - ИБП.

Если 220, лезем к светильникам - сколько там?
Если меньше 200 - проклинаем проектировщиков.

Если 220 и выше - ищем проблему внутри светильников.

alkrymov 27.11.2012 10:45

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Анатолий Д (Сообщение 42758)
В теплицах то широко используется ДНат:cool:

Используют ДНаТ в теплицах потому что он наиболее подходящий источник света по спектру для выращивания растений.

Анатолий Д 27.11.2012 12:05

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от vladmark (Сообщение 42759)
FUUUUUUUU....!
Да вы тролль 80 левела)
Ну если к людям относиться как к растениям, как к овощам, то не поспоришь)

Ну это Вы перегнули:rolleyes:
Я то как раз и пытаюсь что то сделать. А в теплицах то люди же работают:)

alkrymov 27.11.2012 12:21

Re: Освещение производственного корпуса
 
Работают, только там ставятся совсем другие задачи - вырастить растения. В теплицах люди не работают на станках, нет опасности для здоровья при таком освещении, плюс низкий разряд зрительной работы.

Анатолий Д 27.11.2012 12:39

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 42760)
у вас же 3 фазы на освещении? Значит пульсация освещённости и так очень незначительная.
Полная аналогия с 3-фазнным выпрямителем
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
фазокомпенсирующий конденсатор нужен в дроссельном ПРА для коррекции cos fi - электрическая величина - к качеству освещения прямого отношения не имеет.

При подключении конденсатора ток потребляемый лампой падает [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - пробовали сами Реально. Снизив нагрузку на проводку избавлюсь от влияния перекосов. У нас ноль общий вовзращается и вычислить какой участок косит сложно. Но есть вариант установки конденсаторов как на каждый светильник так и на группу вот это как разрулить, просто конденсаторы не проблема а всё остальное будет решатся через Москву а если бы они заботились о качестве освещения то принимая проект не должны были допустить эту сетуёвену:rolleyes:

alkrymov 27.11.2012 12:48

Re: Освещение производственного корпуса
 
Скоро холивар на третью страницу перейдет. Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?
Замерьте напряжение, вам же уже два раза посоветовали, и станет более менее понятно, что у вас.

Цитата:

При подключении конденсатора ток потребляемый лампой падает [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - пробовали сами Реально.
Интересно, если вспомнить курс электротехники, то конденсатор представляет из себя разрыв и не дает НАПРЯЖЕНИЮ измениться скачком. Каким образом уменьшается ток?

vladmark 27.11.2012 12:56

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Анатолий Д (Сообщение 42786)
Ну это Вы перегнули:rolleyes:
Я то как раз и пытаюсь что то сделать. А в теплицах то люди же работают:)

Работают днем, а там уровень инсоляции такой, что любой офисный планктон будет завидовать))
Ну и плюс, конечно же, нет станков, ничего не вращается и т.д.

vladmark 27.11.2012 12:59

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Анатолий Д (Сообщение 42786)
Ну это Вы перегнули:rolleyes:
Я то как раз и пытаюсь что то сделать. А в теплицах то люди же работают:)

Да и претензии не к вам, а к вашему руководству и системе, в которой не могут дать нормального пинка за такие нарушения. А если дают, то ради взятки. Что, собственно, не исправляет ситуации.

Анатолий Д 27.11.2012 13:00

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от alkrymov (Сообщение 42788)
Работают, только там ставятся совсем другие задачи - вырастить растения. В теплицах люди не работают на станках, нет опасности для здоровья при таком освещении, плюс низкий разряд зрительной работы.

так и у нас зрительный напряг только у токарей у остальных только мониторы в большей степени

Анатолий Д 27.11.2012 13:13

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от alkrymov (Сообщение 42792)
Скоро холивар на третью страницу перейдет. Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?
Замерьте напряжение, вам же уже два раза посоветовали, и станет более менее понятно, что у вас.


Интересно, если вспомнить курс электротехники, то конденсатор представляет из себя разрыв и не дает НАПРЯЖЕНИЮ измениться скачком. Каким образом уменьшается ток?

Между фазами разница 3-6 вольт 387-390-393, между 0 и Ф 219-220-226. Тут всё вроде ровно****************?

Alexiy 27.11.2012 13:17

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от alkrymov (Сообщение 42792)
Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?

А у вас, что, светильники без компенсирующих конденсаторов, что ль?!!

Глава ПУЭ про внутреннее освещение буквально с этого начинается:
Цитата:

ПУЭ
6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках.

Для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ может применяться как групповая, так и индивидуальная компенсация реактивной мощности. При наличии технико-экономических обоснований допускается применение указанных ламп без устройства компенсации реактивной мощности. При групповой компенсации должны отключаться компенсирующие устройства одновременно с отключением ламп.
Лучше ставить не групповые, а индивидуальные конденсаторы - сократится переток индуктивных токов по нулю между светильниками.

Alexvas 27.11.2012 15:33

Re: Освещение производственного корпуса
 
Освещение теплиц проходит как производственная площадка под навесом, там ДНаТ можно. К тому же, в теплицу люди заходят на сравнительно небольшой промежуток времени, они не находятся под ДНаТ весь рабочий день и вообще, днем там есть естественное освещение.
Теперь по вашему вопросу. Чтобы избежать внезапных отключений света, нужно ставить конденсатор на КАЖДЫЙ светильник рядом с ним - поддерживаю предыдущий постинг. Тогда будет меньше мощность, рассеиваемая на проводах. И еще один совет - раз уж у вас используются ДНаТ и ДРЛ, то, если есть такая возможность, подключайте ДНаТ к одной группе проводов, ДРЛ - к другой. Просто у них параметры ПРА различны, это также может влиять.

Анатолий Д 28.11.2012 10:07

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 42800)
А у вас, что, светильники без компенсирующих конденсаторов, что ль?!!

Глава ПУЭ про внутреннее освещение буквально с этого начинается:

Лучше ставить не групповые, а индивидуальные конденсаторы - сократится переток индуктивных токов по нулю между светильниками.

ОК! Вот это мнение мне и нужно было в принципе подтвердить:)

Alexiy 28.11.2012 13:11

Re: Освещение производственного корпуса
 
Цитата:

Сообщение от Анатолий Д (Сообщение 42830)
ОК! Вот это мнение мне и нужно было

Дык, правильно заданный вопрос - половина ответа...
Для меня в принципе некомпенсированных светильников не существует - я их не использую. Поэтому мне было не очевидно, что у вас такая беда...

Sergey Kotov 21.02.2013 21:42

Re: Освещение производственного корпуса
 
Анатолий, попробую Вам помочь.
Насчёт компенсирующих конденсаторов спрошу у нашего электрика, но на мой взгляд причина может быть не только в этом.
После того, как лампы ДНаТ-400 "гаснут", они вообще не горят, или "тлеют" и "мерцают", пытаясь перезажечься? Гаснут постоянно одни и те же лампы, или каждый раз разные? Когда была осуществлена замена ламп и меняли ли при этом ИЗУ? Или конкретнее, сколько часов эксплуатируются данные лампы и ИЗУ?
Возможно лампы или ИЗУ отработали свой срок, также возможно лампы находятся в неправильном рабочем положении. Используются лампы с трубчатыми или эллиптическими колбами?
Было бы неплохо увидеть фото светильников в рабочем и нерабочем состоянии, фото лампы, дросселя и ИЗУ (с разборчивой маркировкой).
Что касается применения ДНаТ как источника света для общего освещения цеха с настолько высокой освещённостью (1000 лк), то субъективно в относительно чистом помещении с серыми стенами это воспринимается достаточно комфортно, тем более что местное освещение выполнено низковольтными ГЛН.
Как вариант можно попробовать установить металлогалогенные лампы Philips серии HPI Plus для прямой замены ДНаТ, освещённость упадёт раза в 1.5, но вместе с ней и пульсации светового потока более чем в 3 раза. При этом цветовая температура будет около 4000 К, индекс цветопередачи чуть ниже 70 - субъективно выглядит очень приятно, на участки, освещённые лампами ДРЛ, после этого без слёз не взглянешь :)